用于冷庫方面的聚氨酯材料第一要求便是保溫性能,而保溫性能的好壞在真正投入使用前是無法用肉眼觀察出來的,到了觀察出耗電量高低差別時已經為時過晚。我們通過大量的實驗檢測,在選材方面進行嚴格控制,以期達到這一目的。 還有為了防止抹灰層的開裂,保證顏色均勻一致,必須注意冷庫材料的選擇與處理。砂子使用前應過篩,最好是使用含泥量不大于5%的中砂或粗砂混用(各50%),如含泥量過大或顆粒過細,不但會使底層出現裂縫,甚至會影響面層開裂。拌制混合砂漿的石灰膏應淋制30天以上,以防止過火石灰未增浸透,在粉刷上去后受潮而起鼓。 預制冷庫板的面板材料有鍍鋅鋼板、噴塑復合板、鋁合金板、膠合板和不銹鋼板等.其而板一般作壓筋處理,但深淺程度則視各廠家設備、工藝的不同而各異。兩面板問的隔熱材料多為聚氨酯泡沫塑料,它的絕熱性能好,具有良好的耐熱性、耐寒性和耐濕性。材料的各個性能參數相互聯系,相互影響而最重要的兩個性能指標為容重與導熱系數。使用安定性好的水泥。水灰比、砂漿稠度按級配要求拌制,以保證砂漿強度。本文轉自上海樂見節能制冷工程有限公司 與本人無
小型冷庫的結構特色: 小型冷庫一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特色.小型冷庫密封性好裝拆轉移便當、省時省力、質量好、見效快。 小型冷庫所選用的機組比較先進,庫容量和制冷設備相匹配,下降速度快,天然制冷和機械制冷相結合,愈加節能,操作就和家用空調相同,十分簡略,平安牢靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫規劃5℃--23℃,特別裝配式冷庫可達-30℃以下,可滿足不同用途的需求,適用于各種工作各部門運用。價格便宜。小型冷庫氟機制冷設備一般體積小、噪音小、平安牢靠、自動化程度高、適用規劃廣,適于村莊小型冷庫用制冷設備。 現在市場上比較好的全封閉制冷壓縮機,以發達公家進口或中外合資的制冷設備產品質量比較牢靠,但價格相對于國產機要偏高50%以上,比較合適鄉鎮小型冷庫用制冷設備。冷庫庫溫是0度以下(-16度)的小型裝配式冷庫需在地上上(庫板下)設10#槽鋼架空,使之自然通風即可。小型冷庫,
隨著冷鏈行業的快速發展,越來越多的商戶都意識到了小型冷庫對于企業發展的重要性,尤其是農副產品以及食物的經營企業,為了可以提高經營的收益,其紛紛想要建做一套小型的冷庫。那么,在建造小型冷庫的過程當中又有哪些注意事項是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷庫的結構特點,大多數的小型冷庫都是采用噴塑鋼板做面板,硬度比較不錯的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯來充當保溫隔熱材料;褲體要求剛性好,強度高,保溫隔熱性能好,阻燃堅固等。 2、小型冷庫的機組要求比較嚴格,需要和庫容量和制冷設備相匹配,以此來確保冷庫的正常使用效果;通常情況下,小型冷庫的庫溫常年在5℃到零下23℃左右,其可以滿足不同物品的儲
一、小型冷庫一般分為室內型和室外型兩種1. 冷庫外的環境溫度及濕度:溫度為+35℃;相對濕度為80%。2. 冷庫內設定溫度:保鮮冷庫:+5~-5℃;冷藏冷庫:-5~-20℃;低溫冷庫:-25℃ 3. 進冷庫食品溫度:L級冷庫:+30℃;D級、J級冷庫:+15℃。 4. 裝配式冷庫的堆貨有效容積為公稱容積的69%左右,貯存果蔬時再乘以0.8的修正系數。5. 每天進貨量為冷庫有效容積的8~10%。二、小型冷庫的庫體 一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特點。 小型冷庫庫體一般采用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運方便,現場施工安裝工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作安全可靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫范圍5℃至-23℃,特殊裝配式冷庫可達-30℃
通常情況下,空氣濕度過大會引起霉菌快速繁殖,引起食品發霉變質,還會造成冷庫建筑材料腐蝕。因此,冷庫工程的防潮也顯得尤為重要。為了防止由于蒸汽滲透引起受潮,常見的做法是在冷庫工程地坪采用雙面均做防潮層,比較常用的防潮材料有如下幾種: 一、瀝青:具有很好的防水性能和粘結力,是冷庫工程中的主要防水材料之一,常用的有石油瀝青和焦油瀝青兩種。 1.石油瀝青:石油蒸餾出輕油、重油,剩下的膠狀物質就是軟瀝青,用吹入空氣的辦法使軟瀝青氧化變硬就得到石油瀝青。瀝青遇熱變軟發粘,遇冷就會變硬變脆。 2.焦油瀝青:是由煤、木材等分解蒸餾而得的產物,又稱柏油,在常溫下一般為黑色固體,冬季易脆,
虛心請教各位大俠,第一次充注時(R404A),在不開機的情況下,高壓0.9MPA(表壓,對應溫度16),此時電磁閥關閉,高、低壓斷開,是否合適。如果是空調,可能問題不大,但冷庫怕過量,請前輩指點,謝謝!
隨著我國動物養殖業的快速發展,中小型冷庫的數量與日俱增。但大多冷庫未能履行相關審批手續,“先天不足”的現象比較普遍。根據目前中小型冷庫存在的主要問題,筆者提出一些解決的建議和措施。 一、目前中小型冷庫存在的主要問題 1.制冷設備的安全保護和自動控制未按《冷庫設計規范》(GB50072-2001)的有關規定執行。部分安全閥卸壓管連通在一起,未獨立分離,高度不足;玻璃管液位指示器無防護設施;用氨設備和氨的輸送管道未標明顯顏色,對管內介質流向未作明顯標志等問題不符合《冷庫設計規范》。 2.液氨裝置的電氣設計未遵守《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-92)、《石油化工企業生產裝置電力設計技術規范》(SH3038-2000)和《石油化工靜電接地設計規范》(SH3097-2000)的有關規定。一些單位的配電柜無接地連線,電氣控制裝置、照明燈未防爆,加氨處無靜電接地保護,部分電機無防爆設計,配電室與壓縮機房連通,未實墻隔離等問題不符合上述規范,嚴重影響生產安全。 3.制冷機房、
一、聚氨酯保溫材料的性能: 冷庫聚氨酯保溫材料第一要求便是保溫性能,而保溫性能的好壞在真正投入使用前是無法用肉眼觀察出來的,到了觀察出耗電量高低差別時已經為時過晚。該公司通過大量的實驗檢測,在選材方面進行嚴格控制,以期達到這一目的:①使用結構性胺醚,降低導熱系數,提升保溫效果;②各種原料以及配方中盡量將含水量降低,避免水發泡造成保溫性能劣化;③主體材料聚醚:選用經過嚴格后處理的大廠的產品(如金陵石化公司等),與小廠不經后處理的聚醚相比,其泡沫泡孔均勻程度高、泡孔壁較薄,保溫性能明顯優于厚壁大孔的普通泡沫;④高效無味胺類催化劑的使用,有效調整發泡-凝膠反應的平衡,使噴涂層間表皮較薄,利于冷庫保溫材料性能的體現;⑤不使用普通聚酯多元醇。廣州地坪漆這些控制措施收到了相當不錯的效果,在濟寧某客戶處的數個冷庫比較,使用其白料的冷庫明顯比使用其他廠家白料的冷庫耗電量低。 二、聚氨酯保溫材料泡沫尺寸穩定性: 冷庫的聚氨酯泡沫材料在劇烈的溫度變化或長期處于較低溫度時會出現尺寸的變化(一般為收縮),尺寸的變化常體現為泡沫開裂或脫落,而這些必然會影響冷庫的正常使用。除了經
有個100平方左右的地下室,層高2.8米,想利用起來做個肉類的冷庫,對這個十分的不了解,特來求各位大俠指點。如果預算在10萬左右,怎么樣的一個系統設計最合理,節能噪音又比較小?;蛘哂袥]有人愿意幫我做這項工程啊。謝謝!
大概200-300t的冷庫分為6個房間,蒸發器用風機還是盤管,主要儲藏的是帶包裝的肉類蔬菜水果,風機排風口的位置有要求嗎,求大神解答,謝謝!
冷庫又稱之為冷藏庫,是水果、蔬菜、肉類、食品廠、制藥廠、化工廠、乳品廠等等儲藏的地方。能擺脫氣候的影響,延長農畜產品的貯存保鮮度,以調節市場供應。一個好的冷庫建造工程設計會給你省去很多麻煩。 過去有的設計,只考慮貨物包裝尺寸、堆碼方式,而柱網尺寸或層高則不符合建筑模數;有的設計又不考慮貨物包裝尺寸和堆碼的實際情況,因而浪費了空間。 庫房的平面設計和豎向布置,應對不同溫度的冷間還有根據保鮮冷庫建造特點進行合理安排,如將溫度相同或溫度接近的冷間布置在同一層或相鄰幾層中,這樣可以收到庫溫穩定、節省隔熱費用、延長使用壽命等良好效果。反之,就會造成很多不易補救的缺陷,例如:有的小型冷庫凍結物冷藏間與冷卻間或冷卻物冷藏間混雜布置在同一層,使用幾年后,泡沫混凝土隔墻已酥成粉狀,并造成頂棚和穿堂滴水,不能存放食品。后來大維修時按溫度分區布置,情況就有所改善。 又如某定型設計的多層小型冷庫平面布置中將冷卻間、凍結間、冷藏間放在一起,進熱貨、出冷貨共用一個穿堂,結果造成圍護結構很快損壞。該庫在大維修時,將冷卻間和凍結間挪出另建,
小型冷庫一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特征。小型冷庫庫體一般選用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運便利,現場施工裝置工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作平安可靠。 小型冷庫是一個大型的工業,當然是離不開電量的需求,那么小型冷庫應該怎樣合理的運用電呢?下面我們就來簡略講解一下小型冷庫用電。 電量在超負荷的運用下會導致斷電,斷電會給小型冷庫的商戶帶來巨額的經濟損失,在大型的小型冷庫需求依據公家規定選用二級負荷運用電量,就算是小型冷庫也需求選用三級負荷運用電量,或許備用柴油發電機來備用,以免在斷電的情況下帶來一定的經濟損失。 小型冷庫的電量依據季節性的變化來界說,在保證制冷機的運營下,應當用2臺或許兩臺以上的變壓器運轉。
收錄于話題 小型冷庫安裝過程中,其實各個崗位都需要彼此進行合作,小型冷庫工程質量好壞,直接和崗位之間合作有著一定的聯系,小型冷庫安裝本身是一種技術性比較強工作,在小型冷庫安裝過程中,我們對于很多細節問題都需要特別的重視起來,如此才能讓冷庫工程的質量得到相應的保障。 小型冷庫應該是使用波紋軟管來進行保護,所有的電線除使用扎帶扎好之外,溫度顯示導線也的盡量不應該和電線放在一起,否則就會導致后期使用造成一定的影響。電線排放對
小型冷庫一般用噴塑彩板、硬聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫材料,具有杰出的剛性、高強、絕熱、阻燃等特性。小冷庫的庫體一般挑選板壁內預埋偏心鉤式連接或現場發泡固合,密封性能好,裝拆便利,現場施工裝置體積小,節省運送費用,現場施工裝置安裝便利。選用先進的冷凍機組,庫容與制冷裝置相匹配,冷卻速度快,省電節能,且全自動運行,運轉平安可靠。 小冰柜是一個大職業,當然也離不開電力的需求,那么小型冷庫該怎么合理地利用電力呢?以下將介紹一下小型冷庫的電力需求。 用電負荷過大時會形成停電,停電會給小型冷庫的商家帶來巨大的經濟損失,在大型小型冷庫需求依據公家規則挑選二級負荷運用電量,即使是小冷庫也需求挑選三級負荷運用電量,或許或許備用柴油發電機作為備用,避免停電時形成必定的經濟損失。 小型冷庫的電量依據時節變化來界,在確保制冷運行的前提下,應該運用2臺或許很多的變壓器來運轉。 小型冷庫組合式較多,應挑
小型冷庫可能因為制造廠家在資質或者實力方面存在一定的缺陷,因此冷庫建造或者是冷庫安裝的過程中,也很容易出現很多的故障。今天,為大家詳細介紹小型冷庫出現故障的原因有哪些,希望對大家有所幫助。 小型冷庫 制冷壓縮機沒有安裝減震設備 根據安裝的規范,那么在小型冷庫建造的過程中,必須要安裝減震設置,如果減震沒有安裝或者是減震安裝的不規范,導致小型冷庫在使用的過程中,機器也會出現劇烈震動的現象,很容易會造成管路出現破裂,也會影響到設備,甚至會導致機房受到震壞。導致小型冷庫經常性的出現故障問題。 制冷劑管路沒有設置 輸送制冷劑的管路在安裝的時候,一般性都是由橫向向上彎的,此時我們必須要做成一個向下垂后向上去的小彎,如此才能夠符合一定的標準,千萬不可以做成九十度轉向,否則小心冷庫在使用的過程中,系統里面的油就沒有辦法及時的回到壓縮機里面去,系統里面的油全部
冷庫保溫材料的選用必須因地制宜,既要有良好的隔熱性能,又要經濟實用?,F代冷庫的結構正向裝配式冷庫發展,制成包括防潮層和隔熱層的冷庫構件,做到現場組裝,其優點是施工方便、快速,且可移動,但造價比較高。 冷庫的大小要根據常年要貯藏農產品的最高量來設計。這個容量是根據貯藏產品在冷庫內堆放所必需占據的體積,加上行間過道,堆與墻壁、天花板之間的空間以及包裝這間的空隙等計算出來。確定冷庫容量這后,冷庫在進行保溫時材料怎樣來選擇再確定冷庫的長度與高度。 1、材料配套應根據冷庫工程設計施工材料單配備,冷庫板、庫門、制冷機組、制冷蒸發器(冷風機或排管)、微電腦溫度控制箱、膨脹閥、連接銅管、電纜控制線、庫燈、密封膠、安裝輔料等配齊并要核對材料及配件型號。 2、運輸安裝前應按發貨單核對冷庫板數量,裝卸庫板時應做到輕拿輕放,在庫板的每層及地面接合部鋪墊防劃層。 3、冷庫整體拼裝時應與墻體及屋頂留有間隙