想必只要一提起海鮮冷庫大家一定不會陌生,這是目前海鮮市場用來儲藏海鮮以及水產品的有效辦法,由于海鮮冷庫對于溫度的要求很高,只有庫內恒溫穩定在-18℃到-30℃的環境之中,還可以確保海鮮產品的口感不被破壞。而且,不同海鮮產品對于對于庫溫的要求不盡相同,因此,在設計建造海鮮冷庫的時候一定要知道如何合理設計海鮮冷庫才能確保庫內海產品的安全? 海鮮冷庫的合理設計規范如下: 1、海鮮冷庫的溫度一定要控制在-18℃到-30℃之間,能過高也不能太低,超出這個溫度范圍就會大大影響海鮮產品的口感,在建造之前最好是能夠根據顧客需要儲藏的海鮮產品的性質來確定其溫度。 2、由于海鮮冷庫多半都是建設在港口附近,海鮮批發市場等地方,在建造的時候一定要合理安排大型的冷藏間,制冰間,凍結間以及蒸發盤管設計,以此來確保海鮮產品在存儲過程當中能夠及時的進行冷藏前預處理。 3、靠近海口城市,想要避免
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
 第6.0.8條 冷間照明開關均
更多技術資料就瀏覽http://blog.sina.com.cn/wyb871129
冷庫設計規范
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,要因地制宜,具體的問題要具體分析,具體解決。 冷庫選址。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,這種氨泄露的話容易發生中毒,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量。冷藏間的大小和數量與冷庫規模、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,每個冷藏間的大小,根據規模大小、堆裝方式和具體平面
冷庫設計規范2001完整版,共享!!
請問各位關于冷庫設計除了《冷庫安全規程》以及《冷庫設計規范》外還有那些規范文件以及參考資料,現在自己在學習冷庫設計,有沒有那些比較好的書籍可以推薦的?
如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考
現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:yangfan5203344@163.com 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不趕不上畢業答辯了!!!5555555555555555555
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
爆炸和火災下的設計規范
關于電梯和樓梯的設計規范
一、小型冷庫一般分為室內型和室外型兩種1. 冷庫外的環境溫度及濕度:溫度為+35℃;相對濕度為80%。2. 冷庫內設定溫度:保鮮冷庫:+5~-5℃;冷藏冷庫:-5~-20℃;低溫冷庫:-25℃ 3. 進冷庫食品溫度:L級冷庫:+30℃;D級、J級冷庫:+15℃。 4. 裝配式冷庫的堆貨有效容積為公稱容積的69%左右,貯存果蔬時再乘以0.8的修正系數。5. 每天進貨量為冷庫有效容積的8~10%。二、小型冷庫的庫體 一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特點。 小型冷庫庫體一般采用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運方便,現場施工安裝工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作安全可靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫范圍5℃至-23℃,特殊裝配式冷庫可達-30℃
原來已發過GB50072 冷庫設計規范2010http://bbs.co188.com/thread-2475625-1-1.html現補充條文說明
小型火力發電廠設計規范
我們公司現在要做一系列農產品物流園的可行性方案,公司預建設的冷庫都在3萬噸以上,我在看冷庫設計規范的時候發現一個問題不好理解!公稱體積和建筑體積以及建筑物面積有什么關系?知道公稱體積后如何計算建筑物面積?
中小型消防泵基礎設計規范
規范和條文,需要的可以學習。
小型冷庫設計規范
小型冷庫設計規范專題,為您提供小型冷庫設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型冷庫設計規范 相關的專業交流討論,更多小型冷庫設計規范相關內容請訪問