冷庫安裝的質量著重在冷庫的安裝效果,冷庫的保溫效果也是取決于冷庫門的安裝效果,冷庫門的安裝密封效果好,冷庫冷量損失小,有效延長冷庫的使用壽命,和減少冷庫的運行費用,所以冷庫門的安裝至關重要。 拼裝式冷庫門上框板的安裝: 門上框板的安裝只用于拼裝式冷庫(拼裝式)門框板。 1、拼裝式冷庫庫體拼裝完成后,將左右門框板上的豎凸條留出門上框板的高度,將多余部分鋸掉。 2、拼裝式冷庫門上框板自下向上推入安裝位置,將其上端的掛鉤與頂板銷盒相連固定。 3、對隔墻的門上框板、將它由下向上推入安裝位置,用角鐵與頂板固定。 4、拼裝式冷庫整體式門框板的安裝、整體式門框板的安裝同其它冷庫庫體墻板的安裝一樣,以掛鉤、銷盒與頂、底板、墻板相連。 5、加熱絲及門框包條的安裝,拼裝式冷庫庫體門加熱絲沿開口外側25mm四周布設,由鋁箔膠帶粘接于門框四周。門框包條以鉚接于門框上,并將加熱絲覆蓋。 拼裝式冷庫旋轉門的安裝: 1、門體定位:將5×80×80
有幾個問題請教如下① 自控電伴熱線什么作用,門的四周都有還是門庭兩側有。② 一般的自控電伴熱線有多粗。③ 請介紹幾款給我,做好有圖片。順便問一下冷庫門密封條要怎么樣的,是裝在半埋式單開門里到那種。謝謝了。
如圖:這個是草圖,有幾個問題。1.背板和面板如何拼裝 (如果背板四面都有斜角的話,不是有縫隙了)2.密封條如何嵌進去,門里面應該有個框架是嗎?謝謝大家幫忙,老同事不給面子不教我,來這里求救。
最新想建一個小型冷庫,考慮到成本,看了一個2手的門,感覺不錯!因為知道的不多,特意讓大家給說說!大家說說這門質量如何?值多少錢。賣主說用了2-3個月 買時1480RMB.
這是一些冷庫門的圖片,發了很多次沒有成功,歡迎拍磚
論文簡介:電動冷庫門視頻地址 http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3MzY3Njg4.html丹麥進口單開冷庫門技術資 投稿網友:qq329641355 上傳時間: 2013-03-08
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術 山東奧納爾制冷科技有限公司技術-在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。 冷庫安裝冷庫出進口要進行公道的優化措施,冷和塑料門簾的公道設置 冷庫安裝為了減少庫門開啟時的空氣進入庫內,冷庫維修,造成庫溫升高而且大量的熱濕交換使冷風機或蒸發器排管結霜導致庫溫波動,影響食物質量,公道采用行程開關,使冷風幕和冷藏門連鎖,在冷藏門開啟的同時啟動冷風幕,隔斷庫內外聯系,或使用塑料門簾。盡量減少開門次數和開門時間,對冷藏門進行有效的維護確保冷藏門無端障啟閉,按期檢查密封條和電熱絲的機能隨時處理冰霜水保持冷庫門的嚴密性。 冷庫風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,能夠保持冷庫室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,可以完整的保持冷庫內凈化空氣的效果,在節能省電的同時,并令空氣在庫內循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 在冷庫設計過程中,冷庫價
通常狀況下,冷庫門作為冷庫設備之一只占整個系統成本的10% 以下。在整個系統投入使用以后,卻幾乎成為整個系統的“門面”,每天的進出都需要經過這道門的開、關、鎖。頻繁度最高甚至能達到1000 次/ 天,如果在此期間出現問題,小則造成跑冒滴漏,影響生產進度,大則影響企業形象甚至造成安全事故。所以,我們有必要對冷庫門引起足夠的重視,亟待國家能夠對此參照歐美發達國家的標準制定完善我們國家的冷庫門標準。 意大利MTH 公司的冷庫門標準遵循歐盟的標準。 1) 通常,我們在選型和設計時,首先根據庫內庫外的溫度差,超過60℃時一般選用120~150mm厚度,超過此厚度則無太大實
這是廣州丹中冷庫門,大家可以參考一下
新手剛上路,老師傅多多指教了,有的話發一份到我郵箱里讓小生研究研究,萬分感謝。期待好心人 :victory: :victory: :victory: email: gushiy@foxmail.comqq: 7042630
拼裝式冷庫的庫板和庫門是怎么選的?如果選出來了,是不是在計算冷負荷的時候,沒有維護結構的負荷。還有就是,選空氣幕幕有什么條件?
冷庫設計安裝 聚氨酯冷庫板冷庫門 冷庫保溫 二、冷庫分類 (1)按結構形式分,冷庫可分為:土建冷庫(固定冷庫) 組合冷庫(活動冷庫) (2)按使用性質分,冷庫可分為:生產性冷庫、分配性冷庫、零售性冷庫 (3)按冷庫冷藏容量分,冷庫可分為:
外租。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內