本人正在建設一座2400平方米,庫內凈高為4米的冷庫。分20個單間。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的庫。也就是設計溫度0到-18度攝氏。是否可行?設備方面有什么要求?庫板方面我想全部板包括庫與庫之間的隔斷,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,當然為了省錢。不知道是不是可以。希望有這方面的專家幫我。我的郵箱:cn.huken@gmail.com 這是我自己的工程。希望有人可以幫我。我估計工期從5月-9月。多謝!!
在我國冷庫設計項目中,從安裝到施工、從科研到生產、管理都已積累了一定的經驗,冷庫建設規范和各系統的冷庫管理辦法也已各自形成。但是目前對冷庫的溫度標準,還只是按產品的分類定一個設計溫度,如凍魚冷藏間,不論大小冷庫均采用-18℃,尚無溫度的等級標準,因此在冷庫建設中存在不少問題。 1.標準 一2—15℃,溫差(溫度波動幅度)小于±O.5oC,最低降溫極值一5℃。 2.依據 ①ZBJ73043--90國家商業組合冷庫設計標準:ZKl00G即公稱容積為lOOm2的高溫冷庫。 ②用途:微型庫主要用于保鮮各種水果和蔬菜,對于某些耐低溫的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低庫溫,顯然不便控制其最佳貯溫,因為貯藏果蔬通常都是有包裝的,而包裝內外溫差常在0.3~0.8℃,而耐低溫的果蔬通常對低溫也不敏感,也就是說不易產生冷害。新保鮮技術要求,在果蔬不受冷害或凍害的情況下溫度越低越好。對低溫又特別敏感,控制溫度過低則易產生冷害。當然,在冷庫設計管理中高溫總是比低溫好控制。
有一個冷庫50立方米。要求是庫溫達到零下18度。機組是裝在二樓平臺上。選用的是7.5HP半封閉制冷壓縮機風冷機組。現在就是溫度打不下去,只能達到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?請高指教。
冷庫溫度降不下去冷庫降溫慢的現象要怎么解決?對于冷庫行業來說這是種常見現象,下面小編為您分析一下為何會出現這種狀況?冷庫溫度不下降和下降慢的六點原因蒸發器表面結霜太厚或積塵過多,傳熱效果下降導致庫溫下降緩慢的另一重要原因是蒸發器傳熱效率低,這主要是由于蒸發器表面霜層過厚或積塵過多引起的。由于冷庫蒸發器的表面溫度大多低于0℃,而庫房濕度相對較高,空氣中的水分極易在蒸發器表面結霜,甚至結冰,影響蒸發器的傳熱效果。為防止蒸發器的表面霜層過厚,需定期對其進行除霜。下面介紹兩種較簡單的除霜方法:1、停機融霜。即停止壓縮機運轉,打開庫房門,讓庫溫回升,待霜層自動融化后,再重新啟動壓縮機。2、沖霜。將庫房中的貨物搬出后,直接用溫度較高的自來水沖洗蒸發器排管表面,使霜層溶解或脫落。3、除了結霜過厚會導致蒸發器傳熱效果不佳外,蒸發器表面因長期未清掃而積塵過厚,其傳熱效率也會明顯下降。冷庫由于隔熱或密封性能差,導致冷量損耗大隔熱性能差是由于管道、庫房隔熱墻等的保溫層厚度不夠,隔熱和保溫效果不良,它主要是設計時保溫層厚
醫藥冷庫種類溫度范圍及用途: 冷庫保存溫度在 0~8℃ 可用于貯存疫苗、藥劑等; 冷庫保存溫度在 2~8℃ 可用于貯存藥品、生物制品等; 冷庫保存溫度在 5±1℃ 可用于貯存血液(全血)、藥物、生物制品等; 冷庫保存溫度在 -20~-30℃ 可用于保存血漿、生物材料、疫苗、試劑等; 低溫保存冷庫溫度在 -30~-80℃ 可用于保存胚胎,精液,干細胞, 血漿, 骨髓等生物樣品。 醫藥冷庫的三大要素: 1、《藥品經營質量管理規范》對疫苗冷藏有詳細規定:第三十條:(倉庫溫濕度條件)企業應有與經營規模相適應,并符合藥品儲存要求的常溫庫、陰涼庫和冷庫。其中常溫庫溫度為10~30℃,陰涼庫溫度不超過20℃,冷庫溫度為2~10℃;各庫房相對濕度應保持在35~75%之間。第三十二條:(運輸疫苗、生物制品設備)經營疫苗或生物制品的企業,應有與經營規模和經營品種相適應的冷藏(凍)儲存、運輸設施及設備。第八十三條(運輸中保溫和冷藏)對有溫度要求藥品的運輸,應采取相應的保溫或冷藏措施。第八十四條(疫苗運輸)運輸疫苗的冷藏車輛及冷藏(凍)
我公司新建的冷庫,用的是3臺機頭并聯的壓縮機組供應4個庫降溫,前段時間溫度都還正常,昨天不知道是什么原因,有個庫的溫度始終降不下去,看了下制冷劑發現有點少,就加了一罐,還是降不下去,又把電子膨脹閥調大了點,今天早上發現機頭,電子膨脹閥結霜了,沒辦法又給調回來了.現在這組機組只供應3個庫的降溫,其它的2個庫一切都正常,就只有一個庫降不下去溫度。請問高手:這是什么原因?該如何解決?[ 本帖最后由 zhuiyu-1984 于 2009-9-6 09:39 編輯 ]
各位大師哦好,有個冷庫0度、-18度、-35度,零下庫的設計建議是氨機,0度的庫能否采用-18度的氨泵出口加個“乙二醇”換熱器間接冷卻?這樣的話盡最大的可能使機組的型號一致,方便做備件。謝謝大家!
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-3 17:43 編輯 制冷網:冷庫溫度降不下及下降緩慢是較為常見的現象。現對冷庫溫度下降緩慢的原因作簡要分析,望能給冷庫的同行朋友的工作帶來少許幫助。 1、冷庫由于隔熱或密封性能差,導致冷量損耗大 冷庫隔熱性能差是由于管道、庫房隔熱墻等的保溫層厚度不夠,隔熱和保溫效果不良,它主要是設計時保溫層厚度選擇不當或施工時保溫材料質量差所導致的。另外,在施工使用過程中,保溫材料的保溫防潮性能有可能被破壞導致保溫層受潮、變形,甚至糜爛,其隔熱保溫能力下降,庫防冷量損耗隨之增大,庫溫下降明顯減緩。 導致冷損耗大的另一重要原因是庫房密封性能差,有較多的熱空氣從漏氣處侵入庫房。一般若在庫房門的密封條或冷庫隔熱壁密封處出現了結露現象,則說明該處密封不嚴密。 另外,頻繁開關庫房門或較多的人一起進入庫房,也會加大庫房冷量損耗。應盡量避免打開
冷庫溫度降不下及下降緩慢是較為常見的現象。應盡量避免打開庫門,防止大量熱空氣進入庫房。當然,庫房進存貨頻繁或進貨量太大時,熱負荷急劇增大,要降溫至規定溫度一般需要較長時間。 2、冷庫蒸發器表面結霜太厚或積塵過多,傳熱效果下降 冷庫溫度下降緩慢的另一重要原因是蒸發器傳熱
一個壓縮機帶三個庫房一個高溫庫7度停機二個低溫零下18度由于高溫庫溫度到了后壓縮機從滿載卸載75%正常運行一個庫房溫度零下6度另一個庫房零下12度低壓為0.02高壓為13請問是不是膨脹閥開啟度過小供液不足
制冷劑是影響冷庫溫度的一個比較重要的因素,節流閥堵塞又是影響制冷劑流量的重要因素,當節流閥調節不當或堵塞,會直接影響到進入蒸發器的制冷劑流量。當冷庫節流閥開啟度過大時,制冷劑流量偏大,蒸發壓力和蒸發溫度也隨之升高,庫房溫度下降速度將減緩;同時,當節流閥開啟度過小或堵塞時,制冷劑流量也減小,系統的制冷量也隨之減小,庫房溫度下降速度同樣將減緩。 一般可通過觀察蒸發壓力、蒸發溫度及吸氣管的結霜情況來判斷節流閥制冷劑流量是否合適。引起節流閥堵塞的主要原因是冰堵和臟堵。 冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷劑中含有水分,流經節流閥時,溫度降至0℃以下,制冷劑中的水分結成冰而堵塞節流閥孔;臟堵是由于節流閥進口過濾網上積聚了較多的臟物,制冷劑流通不暢,形成堵塞。 系統中的制冷劑量不足,制冷能力不足 制冷劑循環量不足主要有兩個原因,一是制冷劑充注量不足,此時只需補入足量的冷庫制冷劑就可以了。另一個原因是,系統制冷劑泄漏較多,遇上這
在建造保溫冷庫時,制冷系統保溫設計的質量,可以直接決定整個保鮮冷庫在后期使用過程當中的使用效率、使用壽命、保鮮效果等情況,在建照保鮮冷庫時,制冷系統的保溫設計至關重要。 1、在建造保鮮冷庫時,如若庫體安裝的管道有孔洞現象,那么這些孔洞一定要用發泡劑填滿,冷庫在建造時使用的所有回氣管,也應該進行相應的保溫工作處理,包括氣分,儲液器,手閥等。 2、一般來說,冷庫安裝的保溫材料應當優先使用3cm-5cm的保溫板或保溫管,高品質的PVC膠水,然后用扎帶進行處理。 3、由于大多數保溫冷庫對于制冷系統的保溫設計要求十分的嚴格,因此,冷庫內的保溫管縫縫間一定要對齊,使其看上去平整干凈,然后用PVC膠水將其粘粘牢固。 4、在冷庫安裝時,保溫板和保溫板拼接的地方不得留有縫隙,拼接好了之后要用硅膠填充器粘牢,使用時注意保持與高風管的距離,不要讓其相互接觸。 <
有些冷凍庫的業者認為冷凍庫的溫度越低越好,冷庫這樣冰存物的保存期限可以延長。從微生物的觀點來看,低溫可以有效地抑制微生物的活動,但是否真有必要用很低的溫度來保存冰存物呢? 其實不然,每一種冰存物所含的微生物種類不同,抑制其活動的溫度也大不相同,因此在設計冷凍庫的冰存溫度時,應依各種物品所需要的保存溫度而定。 以蔬果類而言,過低的儲藏溫度易導致凍傷的發生,而畜肉產品雖溫度低可以保存較長的時間,但以經濟與能源觀點來考慮,就應以保存的時間長短來選擇儲藏溫度.冷庫如豬肉在-18C:下可保存4^-6個月,在-23C"下可保存8-12個月,但冷凍豬肉若在5個月內就到消費者手上消費完畢,我們就要考慮是否有必要選擇-23 C的保存溫度。因為選擇較低溫的冷凍系統.其所投資的成本將大大提高,且所耗費電量更是驚人,為一個生命周期僅有5個月的產品,投注過多的資本去創造保存期限1年的冷凍環境,實在是浪費資源的做法。 因此,冷庫配件冷凍庫設計
 2、冷庫蒸發器表面結霜太厚或積塵過多,傳熱效果下降 冷庫溫度下降緩慢的另一重要原因是蒸發器傳熱效率
一客戶冷庫很多年的了,采用COPELAND 3HP 220V 壓縮機。風冷三個風機出風,其液鏡滿液,見液鏡內有障礙物,高壓不高,低壓在1.8左右,冷量好差,換新過濾器和液鏡,冷量還是一樣下降很差,液鏡還是滿液,采用方法首先停用風機,液鏡流通正常,低壓下降到1.4左右,冷量好多而很快結霜到壓縮機回氣,十分鐘后再接通風機,不到五分鐘液鏡滿液了,回氣管結霜溶化,低壓回高,懷疑壓力熱力澎漲閥問題出現, 急救中停用了一冷風機出風,冷量好一些維持中等待明天維修。。。。。。。。。。。。。。。。
冷庫溫度降不下及下降緩慢是較為常見的現象。現對庫溫下降緩慢的原因作簡要分析,望能給同行朋友的工作帶來少許幫助。1、冷庫由于隔熱或密封性能差,導致冷量損耗大 隔熱性能差是由于管道、庫房隔熱墻等的保溫層厚度不夠,隔熱和保溫效果不良,它主要是設計時保溫層厚度選擇不當或施工時保溫材料質量差所導致的。 2、蒸發器表面結霜太厚或積塵過多,傳熱效果下降 導致庫溫下降緩慢的另一
1:冷庫壓縮機的冷凝溫度和蒸發溫度是怎么去取,比喻一個冷庫的庫溫要求是0度,算出制冷量是15kw,怎么根據制冷量去選蒸發溫度和冷凝溫度,還有壓縮機。2;一般客戶只會告訴你我要做個多大的冷庫,放的是你東東,溫度是多少,比喻3*4*3 溫度是-18的,怎么去計算要的壓縮機和蒸發器。
各類冷藏冷凍產品溫度查詢表大全 序號 食品名稱 含水量 冷結點 比熱(千卡/公斤) 凍結潛熱 貯藏容積 貯藏溫度 貯藏相對 貯藏期天 中國冷庫網溫度調查 % ℃ 高于冰點時 低于冰點時 Kcal/kg 米3/噸 ℃ 溫度(%) 月 1 蘋果 85 -2 0.92 0.5 67 7.5 -1-1 85-90 (2-70) 2 蘋果汁 -1.7 7.5 4.5 85 (3) 3 杏子 85.4 -2 0.88 0.46 68 7.5 -0.5-1.6 78-85 7-14 4 杏子汁 7.5 0.5 75 (6) 5 龍須菜 94 -2 0.93 0.46 75 7.5 0-2 85-90 21-28 6 咸肉(初腌) 39 -1.7 0.51 0.32 31.2 9.4 -23-10 90-95 (4-6) 7 臘肉(熏制) 13-