現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途。★ 各類冷水機組的性能和特征。★ 當地水源(包括水量水溫和水質)、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!
因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,每臺重量約10噸;現機房在地下室,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的?請多給點建議,不勝感激。
各位老師,大家好, 請問一下,在項目進行前期土建施工的時候需要制作機組的設備基礎,而此時的設備還沒有確定廠家,應該按什么尺寸進行基礎制作呢?
冷水機組的高溫跳機的問題?遇到過好幾個工程夏天最熱的時候發生高溫跳機現象,產生的原因很多比如:甲方使用空調的時候把門窗大部分打開了。甲方增加使用面積,增加末端的數量,未增加主機的數量。表現為冷凍水回水溫度過高 (20°C),冷卻水的溫差達到6°C,并且水溫較高,冷水機的蒸壓壓力和冷凝壓力都過高,最后變成機組高壓保護跳機。現在回過頭想想,當初配冷卻水水泵和水塔都按照回水7°來配的,所以現實中只要出現回水溫度過高,機組就會跳機。現在的問題是,那么配冷水水流量的時候是否有必要按照機組在過載的時候配呢?比如某品牌的冷水機組回水溫度20°C的時候,冷卻水水量是標準狀況下的1.25倍。此做法會導致水泵和水塔風機的功率增加,成本也提高不少。但卻換來了機組運行的可靠性。
冷水機組污垢系數的問題
小弟第一次發帖求助大神們。簡單舉例,這是一個普通中央空調改造成地源熱泵中央空調系統方案。大樓末端重新計算冷負荷3500kW,原有普通中央空調兩臺冷水機組總制冷量2000kW,配冷卻塔。運行制冷效果不好。現改造成地源熱泵中央空調系統。采用地表水地源熱泵。增設一臺熱泵機組,1500kW。同時相應增加冷卻塔和泵。冷卻塔供水源不穩定時備用。============這樣問題就來了,新增設的熱泵機組是否可以和冷水機組并聯使用?然后統一通過室外地表水換熱?待水源不足時再使用冷卻塔換熱?即3500kw全部由地表水換熱……又或者說這樣設計根本就是錯的?只能把3500kw的冷負荷分成兩部分,一部分通過冷水機組+冷卻塔,一部分熱泵機組+室外地表水換熱?
咨詢一下冷水機組維保的問題 單位有5臺約克水冷機組,需委托外部進行年度維保技術服務,希望有同行能推薦有實力的上海維保公司。
目前公司的冷水機組在每天早7點開機,中午12點到1點停機一個小時,然后再開機,到下午4點關機.我想問一下中午停機一個小時是否能起到省電的作用,由于停機時間內各用冷場合用冷量沒變導致整個系統水溫會升高,再開機時必然負荷增大,到底停好還是不停好,哪個更省電.如果有更好的節能方法,還不影響樓內供冷,希望大家多多發表意見.
冷水機組關于冷水機組加載卸載的控制依據是什么?是根據出水溫度的變化還是旁通流量的變化?請熟悉冷水機組控制的朋友幫忙分析?
新手請教:一個12層酒店空調冷源擬采用1大1小兩臺冷水機組,這種情況水泵怎么設置,如果一一對應必然也是一大一小兩臺泵,如兩臺機組同時運行,這樣不同大小的泵并聯在系統中,相互間會有什么影響,該怎么解決這個問題?謝謝
我現在要選3臺1200RT的離心式冷水機組.大家對開利,麥克維爾,特靈,約克幾大品牌性能和價格上有什么看法?由于考慮到裝載較大,對三級壓縮式和單級壓縮式離心機選擇上有些什么建議?可以分別對上述4大品牌分別對三級和單級進行探討.
冷水機組,剛開始運行時,高壓是正常的,但是低壓很高,制冷效果不好,請問各位前輩都可能是哪些原因造成的?謝謝還有所謂的冷媒是指制冷劑(氟)嗎?[ 本帖最后由 jieyou111 于 2009-8-3 11:19 編輯 ]
請教一下:冷水機組的壓力(比如10公斤壓力、16公斤壓力)是怎么確定的?進行系統設計時怎么確定系統的壓力?因為后面附件(閥門等部件)在購買時有個壓力參數,謝謝~~
小弟初入冷水機組領域,有個問題請教各位,機組的IPLV系數測試中要求100%,75%,50%,25%負荷下的COP加權,但是怎么做到讓機組在上述部分負荷條件下工作呢,是調節冷凍水的溫度還是流量,還是調節壓縮機的工況,或者是其他的什么方法,還請懂行的朋友講講,謝謝了
請教下各位,高壓冷水機組的功率補償,一般是在高配室里做獨立電容室。還是在機組旁配高壓電容柜,高壓電容器并接在電動機端子側?
工業冷水機組又因其使用行業和設備不同,有許多如上所述名稱,但其性質原理是大同小異的,液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機、蒸發器、冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑。吸收式冷水機利用水作為制冷劑。 工業冷水機組一般使用在設備冷卻、研磨降溫。在工業應用,冷凍水或其它液體的冷卻泵是通過流程或實驗室設備。工業冷水機組是用于控制產品,機制和工廠機械冷卻的各行各業。 冷水機組制冷形式 按照冷水機組的制冷形式,大致可分為風冷式冷水機組和水冷式冷水機組兩種。 一、風冷式冷水機組制冷形式: 1、安裝容易,合于水源缺乏免裝水塔場合。 2、室內機的冷卻冷凝效果好,穩定節流,優異的防銹處理。 3、采用歐美高性能壓縮機,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、運行穩。 二、水冷式冷水機組制冷形式: 1、人體工學面板,全自動化控制,配備精密電溫控制器,可長期平穩運
不知道這是什么
請教各位,如果一臺冷水機組的制冷功率是1380KW,電機功率是550KW,在做控制柜的時候,功率按550KW計算呢,還是要再換算一下?有廠家按90KW的配了,不知道是怎么算出來的(問了人家還保密。。。。。。)