最近有一困惑:一鹽水機組標準工況功率170KW,-20度蒸發溫度工況功率79KW,甲方變壓器容量該選多大合適?100KVA夠了嗎?請各位賜教!!
請教各路高手:1、冷凍機組的啟動柜和啟動方式一般是由廠家配套、設計預留安裝位置,還是全部由設計院定?2、預留安裝位置的話,啟動柜和機組的距離有沒有特別要求?工作人員平時控制操作是在機組旁邊控制,還是在啟動柜這邊?機組啟停操作位置對工作人員的視野有沒有特別要求?3、是否需要在10kV開閉所這一級設置高壓電容柜,還是廠家已經有配套高壓電容柜了?這幾個問題急需有做過類似工程的高手幫忙解答,跪謝啦。
求原因分析~~~~~~~~
我有兩臺各1600KVA干式變壓器,考慮分別帶兩臺681KW冷凍機組。(共4臺機組)問題一:每臺變壓器容量夠嗎?能穩定運行嗎?問題二:假如已有一臺運行(電流約1120A),啟動另一臺時,電流約(2150A),對變壓器有多大影響?對電網及其他設備影響大嗎?問題三:這種情況下,能否變壓器并聯運行,要具備哪些條件?問題四:應選用多大的開關?到電機電纜選多大?(星三角啟動)以上幾個問題望大家多提點建議,謝謝!!!
請教一下:冷凍機組中“排氣過熱度”與制冷劑的充注量有什么關系,排氣過熱度高說明什么,排氣過熱度低說明什么?排氣過熱度對機組故障判斷有什么用?謝謝!
工業生產中,冷凍機應用太多了,有的設備年久失修,且保養不到位,往往出現制冷效果差的現象,下面帶行業朋友們了解下這一現象,找到處理的方式方法。 以真實應用冷凍機案例來說明這一問題,在聚合反應中,高分子聚丙烯反應條件異常苛刻,需控制環管反應器18度左右,冷凍機出水2度,正常運行帶走反應熱量,而冷凍機制冷效果差,將造成嚴重事故,停機處理,延誤生產。 下面說下冷凍機制冷效果差的幾個原因。 膨脹閥出現故障 作為冷凍機冷媒系統的重要部件,膨脹閥承受了太多,它實現冷凝壓力到蒸發壓力的壓降,又同時兼顧控制雪種流量,在制冷系統運行中功勞甚大。 冷凍機組入口壓力低導致報連鎖停機,若冷媒量正常,則首先懷疑膨脹閥故障,膨脹閥堵塞、結冰均會導致冷凍劑不能進入到蒸發器,造成制冷效果差。若檢查冷水機干燥器未發現明顯雜質,則排除膨脹閥堵塞問題。 膨脹閥過熱度
我看到很多冷凍機組的安全閥前面都沒有加裝關斷閥,那么現在就有一個問題,安全閥不都是要年檢的嗎?不加裝關斷閥如何年檢啊。國家有這方面的規定嗎?有人會查嗎?說說你們公司的情況:1、安全閥前是否加裝安全閥或者安全閥是否可以方便拆卸。2、如果否定第一點,那么會有人來查嗎?(政府部門,公司安全部門)各位說說自己公司的情況啊!
PE管材擠出機如何選配冷凍機組或者最優的降溫設備1.300KG/小時擠出量,PE管材,口徑1米2,三個真空槽,水量在25立方/小時3,溫度要求出水溫度在20度左右,管材溫度為200度,降到30度4,三個真空槽采用噴淋方式5,噴淋后的水有泵自動抽回
冷水機、冷凍機組故障與維修 故障指示 維修方法 電壓故障 先開冷水機電源總制的,打開電制箱,接上電源,檢查電源電壓及相電壓是否正常。 水泵故障 檢查水泵總圈阻抗是否有斷路式或短路,然后接上電源,檢查電源電壓是否正常,將電流過載制綠色RESET位置接下,同時留意水泵運轉方向,切勿有水時運行水泵用 油壓故障(適用于15匹以上泠水機) 檢查壓縮機機油是否足夠,散熱水水溫是否過低如低于12度,請將散熱水開掉一部分份,同時冷水水溫勿調低于3度。檢后將油壓保護制之RESET接下。 高低壓制故障 如冷水機有安裝壓力表,請留意高壓表壓力是否高于300PST,如超過,請檢查散熱水塔運水是否正常,按駁冷水機至散熱水塔之水喉閘制是還開關,散熱水塔水是否過熱(水溫 主同于34度)如裝有Y型過濾器,檢查及清洗過濾器。(1)連接水塔之散熱喉切勿小于冷水機額定尺寸(2)如冷水機已使用超過一段時間,且散熱水塔及周圍冷能力減低,請安 排工作清洗散熱炮。 壓縮機故障 開關電源,檢測壓縮時線圈絕緣高電阻是
10KV高壓空調冷凍機組的技術與經濟分析
630kva 變壓器帶260kw的冷凍機組,查閱樣本發現,260kw冷機啟動電流590A超過變壓器額定電流40%,會不會影響變壓器所帶的其他負荷呀?這臺變壓器還帶了空調風機等設備
前一段時間,我開一臺約克離心冷凍機和一臺開利螺桿冷凍機(約克的功率比開利的大),5臺冷凍泵,4臺冷卻泵,8個冷卻塔,很正常。但是今天,由于室外溫度比較高,約克的冷卻水出水38~39度,回水33度的樣子,出現喘震了,怎么辦?
這兩年經常給一些煤礦維修保養調試冷凍機
現在有一款冷凍機,潤滑油備貨沒有了,以前的廠家也沒有了,找了另外一家具有相同物性成分的潤滑油,但是廠家是不一樣的,有沒有哪位大神清楚這里面有何風險,可以通用嗎
現在大型工建越來越多...冷凍機組容量越來越大了..現在一個工程報供電局.在省圖時.院里的總工說冷凍機組要求單獨對應變壓器..比哪三臺冷凍機組最好單獨用二臺變壓器專用供電..說這是季節性負荷不用時可以切除..我不太明白這是為什么.. 大家哪里的院冷凍機組要單獨的變壓器嗎??
大金主機,冷凍水供回溫差達10度,回水壓力太低,只有0.2MPa,出水差不多0.5MPa,機組運行不正常,請專家指教?多謝!!
制冷量265KW,供設備冷凍水量100T/H,冷凍水供水溫度12度,回水溫度27度,供冷凍機組冷卻水溫度30度,冷卻水量需多少?溫升多少?有沒有計算公式,或粗略估量?
冷凍鹽水是最常用的載冷劑,生產車間用冷凍鹽水冷卻物料,降低溫度,以滿足生產所需要的工藝條件。因不同車間產品和工藝要求不一樣,需要的鹽水溫度也不一樣(0℃左右 和-15℃),現在冷凍站鹽水全部冷卻到-15℃,需要0℃鹽水的車間用-15℃的鹽水與本車間換熱后的高溫鹽水混合取得,此方法冷量損失大。考慮用一臺冷凍機,一臺冷凝器,兩個蒸發器來同時制的兩種溫度要求的冷凍鹽水(原理應該與冰箱一樣)。有誰有這方面的經驗,請談談想法。
冷凝器設置液位計并加裝高液位保護,其目的除了放高壓保護外還有啥作業呢?冷凝器下部有儲液器,儲液器還有液位和保護的。謝謝高手們不吝賜教!