圖紙簡介: 某冷庫平面及系統設計:低壓系統、動力系統,請同行點評。 投稿網友: shitaifang 上傳時間: 2013-09-30
以前冷庫很多用R22制冷劑,現在使用R404A制冷劑越來越多,那么為什么冷庫用價格相對比較高的R404A制冷劑呢?R22和R404A冷庫系統有什么差異? 首先,R22制冷劑是非環保制冷劑,歐美發達國家已經淘汰使用。R404A雖然GWP值制冷劑高,算不上真正的環保制冷劑,但相對R22還是環保些。另外,R404A制冷劑的潛熱量比R22大,熱效率和制冷效率高,系統的循環量小,加注量也比R22少,制冷速度比R2
近幾年來,隨著國際物流業巨頭及零售業巨頭大舉投資中國市場,以及國內民用冷庫設施的改造和國內零售商的崛起,中國的低溫物流業和零售業正在經受著從傳統制冷設備和系統向國外先進制冷系統和設備過渡的過程。下面由小編為您講述冷庫并聯壓縮機系統技術應用。 在整個冷鏈當中,大型冷庫、低溫物流中心以及超市制冷系統耗能幾乎占了冷鏈系統的一半以上;對于低溫物流中心和超市自身來說,制冷系統又占了其營運成本的很大比例:例如超市制冷系統占超市設備總投資的40%左右,且平均每年消耗接近50%的總電能。因此大型冷庫、低溫物流中心和超市制冷系統的完善與否對中國民眾生活品質的提高,中國社會經濟的健康可持續發展以及構建和諧社會有著非常深遠的影響。 這個新的潮流對制冷技術提出了一個非常緊迫的且具有挑戰性的課題:如何為中國快速發展大型商用制冷設施提供高效節能、穩定可靠且成本較低的制冷系統。 一、大型直接蒸發式制冷系統簡介 由于消除了與載冷劑的換熱溫差,直接蒸發式制冷被認為是大型制冷應用中最為節能的方。總的來說,大型直接蒸發式制冷系統有如下幾
一、概述: 由于冷庫內蒸發器表面結霜,妨礙制冷蒸發器(管道)冷量傳導與散發,最終影響制冷效果。當蒸發器表面的霜層(冰層)厚度達到一定程度時,制冷效率甚至下降到30%以下,導致電能較大浪費,且縮短制冷系統的使用壽命。因此有必要在適當的周期內進行冷庫除霜操作。 二、除霜目的: 1、提高系統制冷效率;
制冷系統設備及制冷劑管路的安裝, 甚至冷庫整體設計和冷庫日常使用,都必須嚴格按照規范做好,任何設計、安裝不規范或使用、維護不規范的情況,都將會使制冷系統運行不良,甚至造成機器運轉的故障和損壞。因此冷庫制冷設備的安裝非常關鍵,下面冷庫制冷設備廠家給大家講幾個常見的冷庫制冷設備的安裝問題。 1) 制冷劑管路沒有或缺少回油彎。輸送制冷劑的管路在由橫向轉向上彎時,必須做成一個先向下垂后向上去的小彎即U型彎,這樣管路再向上行才合格,不能直接做成90度轉向上行,否則,系統里面的油就不能很好的回到壓縮機里去,而大量沉積在冷風機里,使風機和整個系統不能正常發揮作用,甚至損壞風機和機組設備。 2) 制冷壓縮機組沒有減振安裝,或者減振效果不佳。根據安裝規范,應該安裝機組整體減振裝置,如果減振不規范或者沒有減振措施,會使機器振動劇烈,容易造成管路振裂,設備振壞,甚至機房振壞。 3) 管路沒有做保溫。如果沒有保溫材料,冷管路就會在環境溫度下結霜,從而影響制冷效果,使機組負荷
最近一客戶提出做一冷卻庫,將70度的高溫菌包出爐后直接放入冷庫降溫至25度,在3小時內,用冷風機做蒸發器,我想問問大家,用直冷式制冷系統降溫可以嗎?這樣吸氣溫度會不會過高導至壓縮機經常損壞或保護,有沒有其他方案。冷卻庫的尺寸是4*8*3.2該怎樣配置,謝謝!
氟利昂系統的冷庫規范還沒出來,到底是氟利昂系統好還是氨系統好,請大家討論。可以從設計、安裝、運行費用、造價、對環境的影響等各方面各方面來討論。
在下沒有做冷庫的任何經驗,但目前碰到一2000t冷庫項目,業主要求采用氟系統,這樣的話凍結間的融霜方式成了頭疼的問題我想請教下各位高手,目前這種噸位的冷庫,普遍采用的融霜方式是什么?技術成熟嗎?另外,熱氣融霜和熱氟融霜是不是一回事?在這里先謝謝各位啦!
《冷庫遠程監控報警系統》北京凱睿優公司針對客戶對低溫冷庫溫度監控的具體要求,提出的遠程監控和報警的解決方案。方案集遠程低溫監控、遠程報警、數據采集和傳輸于一身的系統,功能豐富,性價比很高。本方案還可以按照客戶的要求,方便的進行擴充。 本系統適用于大學、制藥廠、醫院、倉儲中心、檔案棺、血站、疾病防控中心、環保監測部門的實驗室、冷庫、倉庫、冰箱等環境的監測和報警。本系統已經成功地在多家單位使用。 一、基于短信報警器的冷庫監控方案 工作原理 本公司生產的短信報警器,可以實時獲取所連接的各種傳感設備的信號(包括傳感器、繼電器、UPS、智能設備等輸出的模擬量和開關量信號),根據預先設定的模擬量的上下限和開關量的報警狀態,進行實時短信報警和聲光報警輸出。 基于短信報警器的方案,操作簡單,功能實用,價格低廉。系統可不需要電腦而獨立使用,更無需網絡。短信報警器提供RS232串口或網口輸出,如果需要將溫度數據采集并保存到計算機上,可以選用配套的數據采集軟件。 功能介紹 超溫報警:冷庫溫度高于預先設定上限或低于下限時,
冷庫制冷系統工況與調整 現在制冷機廣泛使用在冷凍冷藏行業中,制冷工質通常為R22(R404a也有)等。為便于操作維修,縮小安裝位置,通常將制冷壓縮機、油分離器、水冷殼管式冷凝器、干燥過濾器、電磁閥等部件安裝在同一機座上,組成壓縮冷凝機組。再用管道通過膨脹閥與蒸發器連接,形成一個完整的制冷系統。 制冷系統運行中的正常工況:
請問下大家,目前造個1200噸的冷庫(分為六間)一般大家會選擇氟系統的還是氨系統的呢??
收錄于話題