看了一些圖,發現有的設計師,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,來控制一臺或幾臺風機。用不用KB0的考慮是什么?請教一下。
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,不同廠家,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
我公司生產風光互補路燈,要求將控制箱地埋,我從未做過,只是自己認為主要解決防水。這個控制箱不大,有500X400X400左右。有做過這方面的朋友能提供這方面的資料嗎?謝謝!
小鍋爐用的,自己在家DIY,聽聽大家意見、以后好改進。
無機房的電梯控制箱裝在電梯井道外墻上,三方通話的電話就裝在控制箱里。[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-19 10:08 編輯 ]
1、控制箱須能耐受風雨侵襲,大小須適中,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備。控制箱必須是鋁合金、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,其壁厚不小于2mm。正面有鉸接門,并具有密封墊、把手及門鎖。通風孔應嚴防雨雪侵入,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入。防護等級達到IP44(戶內為IP4X)。控制箱底部應有帶可拆裝蓋板的孔洞,以便使所需電纜、導管及管道等進入箱內。控制箱的設計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道。 2、控制箱應裝有足夠的供控制、測量表計、信號、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子。
制冷系統蒸發壓力及溫度和冷凝壓力及溫度是主要參數。是進行操作與調整的重要依據,根據實際條件和系統變化,不斷調整和控制運行參數,使其在經濟合理的參數下運行,可保證機器設備和貯藏產品的安全,充分發揮設備效率,并節約水、電、油等。1、防止蒸發溫度過低A、蒸發溫度與庫房溫度的溫差增大,就會使蒸發溫度過低,這會導致制冷系數下降,能耗增加。據估算,在其他條件不變的情況下,當蒸發溫度每降低1℃,則要多耗電1~2%。另外,溫差增大,還會使冷風機的除濕量增大,庫房濕度減小,從而引起食品干耗增大,食品品質下降。B、我國通常采用的蒸發溫度。蒸發溫度與庫房溫度之差一般為10℃,果蔬冷庫的蒸發溫度一般設計為-1010℃左右,凍結物冷藏間為-28℃,凍結間為-33℃,而實際運行中,許多果蔬貯藏庫的溫差在15℃左右,而歐洲等經濟發達國家,蒸發溫度與庫房溫度之差一般為3~5℃。C、引起蒸發溫度過低的原因及解決辦法(1)蒸發器(冷風機)過小設計時有問題,或實際貯藏品種與設計計劃貯藏品種不同,熱負荷增加,比如,擬貯藏蘋果的冷庫,用于貯藏蒜薹,由于一個產區的蒜薹采
RT,如果對電氣低壓控制箱進行招標,什么樣的是好的,什么樣的是低檔的?如何讓客戶認可,有沒有做過的兄弟說說,從哪幾個方面論述?
各位大蝦,在下請教:一風機控制箱負載22KW,接觸器63A(ABB品牌),電源選用6平方臨時線,現象接觸器吸合不實,不自鎖,觸點弧光嚴重,考慮電源線太細,壓降太大,測量啟動時接觸器線圈電壓為160V,用改錐壓一下接觸器鐵心,接觸器吸合,風機啟動。后將電源線兩根并聯后還是不能啟動,請各位大蝦幫忙分析一下,謝了!
我做設計一般潛污泵都不設計系統,控制箱設備自帶,變頻泵也是設備自帶,但消防泵,消防潛污泵都畫系統,我聽一個大院的同學說,他們哪里的水專業都讓設備自帶,不知道對不對,大家都是怎么做的
1、將內模的底面中間一定寬度范圍的模板先不封閉,作排氣用,待澆筑該段混凝土時,觀察底板混凝土滿溢后,再進行底部封閉。這樣做可保證箱梁底板混凝土厚度,又可有效降低芯模上浮的可能。 2、在內模的底面(每隔一段)四周各設置1個φ20mm圓孔,安裝內模入倉時,底板鋼筋網格中預埋有四個φ20mm朝天螺栓從圓孔通過后,用螺帽栓緊,使內模板緊緊地與底板鋼筋相連,防止?jié)仓炷習r內模上浮。 3、在內模安裝就位后,頂層鋼筋上面每隔60cm設置1
壓縮機啟停...冷風機啟停,開關時電磁閥,電機風扇等的開停順序...電融霜和水沖霜控制過程...以上這些,操作的時候都是誰給誰信號,多少時間反應(延遲),然后具體的怎么控制幫忙理一下
有沒有老人給講講,這個紅線里面的數字和元件都是什么意思,以及怎么選擇出來的?請版主看看
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內?距離約50米。
本帖最后由 龍門之桐 于 2016-12-24 12:58 編輯 在下新手,有位朋友給了我一個水泵控制箱的圖片,想讓我幫藡一下CAD接線圖。可是這一塊我接觸的少,對于它的原理都不太明了,哪位前輩愿意給在下講解一下?有想法的朋友敬請留言,希望能夠一起討論。
自噴泵,跟消火栓泵控制箱,要求1用1備,這個我知道,可是要求自動輪換,這個的話,標準圖集D303-3上面也沒有啊,怎么實現?有圖紙嗎
前段時間本公眾號介紹了一款劣質保護電器造成循環泵燒毀事故,險些釀成火災事故。請點擊閱讀: 劣質產品禍害無窮 !
一、用途 人防AC