很多做冷庫的人經常會一個問題,那就是低溫冷庫用什么載冷劑比較合適?首先,目前市面上有兩類載冷劑,傳統載冷劑和新型載冷劑。這兩類載冷劑都是目前市面上低溫冷庫所選擇的,傳統載冷劑比如:鹽水、乙二醇、氯化鈣等這類,新型載冷劑如:冰河冷媒系列等,都各有千秋。那么到底低溫冷庫用哪種載冷劑好呢?冷庫改載冷劑如何操作呢? 冷庫改載冷劑如何操作?給大家講解一下間接制冷,儲液器(蓄冷器)中的載冷劑液體經載冷劑泵循環至蒸發器,在蒸發器內與被冷卻物體進行換熱,帶走其熱量,而后循環至換熱器,在換熱器中載冷劑與制冷劑進行換熱,將其吸收的熱量傳遞給制冷劑,載冷劑被冷卻而后儲存至儲液器(蓄冷器)中,最后再次進入蒸發器進行換熱。制冷劑在換熱器E內經過換熱后蒸發成低溫低壓氣體狀態,被壓縮機吸入后壓縮至相對高溫高壓的氣體狀態,制冷劑氣體進入冷凝器與冷卻介質進行換熱,制冷劑氣體被冷卻冷凝為高壓液態,經過節流裝置節流降價至兩相狀態,最后制冷劑再次進入換熱器進行換熱,循環就這樣周而復始的進行??梢哉f系統操作非常簡單而且安全性非常高、對環境友好、溫度控制精密,是替代冷庫直接制冷的最優選! 載冷劑可以
冷庫對于我們來說都不陌生,而主要用與對食品、肉類、奶制品、水產等的貯藏有份長達的幫助。這些年來,因使用冷酷壓縮機操作不當而造成的安全事故頻繁發生,悲痛之余,冷庫安全問題也引發了我們的諸多深思。那么應該如何操作冷庫壓縮機,才能確保安全呢? 首先要說的就是冷庫壓縮機閥門的安全問題,在操作時保護好閥芯、閥桿、手輪和閥體。要緩慢操作,不要猛開,注意傾聽制冷劑的流動聲音。壓縮機到冷凝器總管上的各閥門要在開啟狀態。
冷庫在安裝完成之后要進行一次調試工作,就是讓冷庫運行進行降溫操作,然后觀察冷庫內的溫度變化和制冷機組等設備運行狀態。冷庫的第一次降溫調試是至關重要的,是全面考察冷庫整體性能的重要措施。下面帶大家了解冷庫安裝完成后測試降溫怎樣操作。 首先我們應該做好相應的準備工作,對于制冷系統也做好抽真空的工作,通過緩慢的一個方式導致庫房內的溫度會逐漸的降低,接下來就可以對于降溫的一個效果進行評估,為什么要緩慢降溫其實是具有一定的原因。 如此能夠讓建筑工程里面所含有的水分緩慢的朝著外部排泄,這也可以避免土建工程因為溫度突然的降?,或者是因為酥出現凍結而產生破壞,也可以預防因為溫度下降的過快而形成冷縮的一個現象,導致土建工程的外墻結構受到影響,這其實就是低溫冷庫安裝過程中的一個重要內容。
冷庫:是以人工制冷方法建立起來的低溫特種倉庫,其功能是對易腐物品進行冷凍加工與貯存,或對某些工藝設備和環境降溫。 大致可分為以下幾種:菜品保鮮庫、凍結物冷藏庫、冷卻庫、凍結庫、冰庫、工藝冷庫等?
當冷庫制冷系統內的制冷劑都已回收至儲液器或冷凝器里的時候,則需要進行更換膨脹閥了。更換完畢后的排空操作如下:儲液器或冷凝器的出液閥仍處關閉狀態,開啟壓縮機的吸氣閥,關閉壓縮機的排氣閥,打開排氣閥的旁通口,啟動壓縮機,此時儲液器或冷凝器出液閥后至壓縮機段的空氣從排氣閥的旁通口排出,待低壓壓力穩定在真空度后或排氣閥的旁通口無氣體排出時,關閉排氣閥的旁通口停機,排空操作完畢。如果低壓有壓力控制器控制時,開機排空前應先將控制器短接,以免真空時起跳。排空操作完畢后應將所有閥門和控制器都按正常運行復原。看看你的制冷機器上面有幾個可以通向機體外面的閥門,最上面的閥門往往用來排空氣,最下面的閥門往往用來排水分。由于你更換了膨脹閥門,排管里面有可能進入了空氣,可分多次排出。具體操作如下:正常啟動機器,當排氣表的指針來回晃動時,說明機體內有空氣,然后關機,關閉全部閥門,從最高位的通向機體外的閥門上接一根皮管(一般水管均可),皮管的另一頭埋入盛水的容器,打開閥門,水管中開始有汽泡冒出,這便是空氣,后面漸漸沒有汽泡了,關閉閥門,一次排空結束,一般不超
制冷系統是一個密封的系統,維修后的制冷系統必須嚴格地檢查氣密性,才能保證維修質量,提高運行的可靠性,減少制冷劑的損耗,提高運行的經濟性,制冷劑是滲透性極強,所以對制冷系統的氣密性的檢查必不可少。
開機準備 冷凝器如是水冷卻時應開水閥供水;如是風冷時要開風機,并檢查風機轉向是否不對。1、檢查壓力,壓差繼電器的保護動作調定值是否正確。2、對備能量調節的壓縮機,應檢查該機構的位置是否正常。 3、對于R22制冷系統,在開機是要注意油系統,要先接通油加熱器,以免造成各摩擦表面失油,釀成事故。 開機操作
雙級壓縮機的操作 檢查中間冷卻器和蛇形管的進出液閥是否全部打開 中間冷卻器面應保持在浮球閥中心線高度,其壓力超過0.5MPa時,應進行降壓。 雙級壓縮機必須首先啟動高壓機,當中間壓力將至0.1MPa時,方可啟動低壓機,在啟動低壓機吸入閥時,應注意中間壓力與高壓脊電流負荷不得超過規定要求。低壓機如有兩臺以上,應先啟動一臺,當運轉正常后,再逐臺啟動。高壓機機低壓機,啟動操作方法與單級壓縮機相同。 高級壓縮機排氣溫度達到60℃時,開始向中間冷卻器供液。 根據庫房熱負荷情況,適當開啟有關供液閥,如氨泵供液,應按照氨泵操作步驟啟動氨泵,向液體分調節站供液, 中間壓力與蒸發壓力、冷凝壓力相適應,它雖著高低壓壓縮機的容積比、冷凝溫度和蒸發溫度的變化而變化,最高不超過0.4MPa.要注意高壓機電流負荷不得超過電動機額定負荷。電動機溫升不得超過規定要求。 低壓機與高壓機的排氣溫度應與蒸發溫度、冷凝溫度相適應(高壓機的排氣溫度不得超過120℃)。否則即反映操作不夠正常
本人老公司的一點資料,共享一下,希望大家發言
(1)冷凝器的操作1)制冷系統運行時,冷凝器除放油閥和放空氣閥關閉外,其余各閥均應開啟。2)水冷式冷凝器的冷凝壓力最高不應超過1.5MPa,否則應查明原因并及時排除。壓縮機全部停機15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季長時間停止工作時應將存水放凈,以免凍壞設備。3)經常檢查冷卻水的溫度和水量,冷卻水進出口的溫差約為2-4記,一般冷凝溫度比冷卻水出水溫度高3-5℃。4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超過1mm,一般每年清除一次。5)應每月檢查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨則遇酚酞會變紅。氟用冷凝器有滲漏現象時會出現油污。應及時發現冷凝器的泄漏,以便及時檢修。6)立式殼管式冷凝器分水器的放置應適當,水沿管道內壁應均勻分布,水量要充足。7)臥式殼管式冷凝器的冷卻水應下迸上出,運行時冷卻水不得中斷。8)蒸發式冷凝器運行時,應先起動排風機及循環水泵,再開啟迸氣閥和出液閥。噴水嘴應暢通,噴水要均勻,每年要清洗一次水垢。9)風冷式冷凝器應經常用壓縮空氣清
1、低壓循環貯液桶的操作管理 使用前首先檢查放油閥、排液閥是否關閉,進、出氣閥,安全閥前截止閥,油面指示器閥,壓力表閥是否打開。然后開啟調節站或高壓貯液器的供液閥,待液面達到1/3高度時,開啟循環貯液桶的出液閥,啟動氨(氟)泵向系統供液。為防止桶內液體被瞬間抽空,造成氨(氟)泵無法正常工作。氨(氟)泵出液閥應適當關小,待經一段時間的運行桶內液面平穩后再將出液閥開啟至正常位置。 運行時,液面要保持在容器高度的1/3處,特別在開始降溫、停止降溫和沖霜排液時,要注意液面高低。若液位超高應關小或關閉供液閥;采用電磁閥自動供液時,應調節電磁閥后節流閥的開啟度,使電磁閥工作有間隙時間,應定期清洗電磁閥前的液體過濾器。同時應經常察看自控系統的指示燈和液位計指示的液位。另外,應及時放油和注意循環貯液器的隔熱性能。 對于氟系統,應有專門措施使循環貯液器中的潤滑油回到壓縮機中。 2、氨液分離器的操作管理 氨液分離器在運行中,放油閥和手動供液閥應關閉,壓力表閥、進出氣閥、出液閥都應開啟。采用自動供液裝置時,應
冷庫安裝的過程中,冷庫配電箱的使用是一個非常重要的內容,但是大部分的人對于冷庫配電箱的正常操作并不是很了解,下面一起來了解一下冷庫配電箱的正確操作方法。 冷庫安裝之后,冷庫配電箱外面的配線須要使用正確的方法來進行保護,比如說鋼管軟管這一些配線,我們盡量是放在不容易受損的地方,否則就可能會導致冷庫配電箱的配線受到不必要的損害。 冷庫安裝之后,配電箱機床之間的電源線盡量是放置在橋架中間,橋架也需要使用底座來起到支撐的作用,庫華制冷表示,建議在使用橋架的時候,千萬不可以和地面直接接觸。 冷庫配電箱外面的配管也需要做到統一,這也是冷庫安裝后的一個重要內容。如果存在不統一的現象,那么在后期的使用中,經常性都會出現故障問題,浪費我們不必要的維修費用,這一點,希望大家都應該掌握。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
外租。