現在在拼裝冷庫用的比較著名的冷庫設備,材料有哪些。歡迎大家留言討論一下壓縮機組:冷風機:冷凝器:庫板庫門:制冷無縫管:制冷銅管:
安裝冷庫設備后小修內容有哪些? 安裝冷庫設備后一般連續工作2000h以上,應進行中修。其中冷凝器、蒸發器、冷卻排管應每月檢修一次。檢修內容如下: (1)冷凝器、蒸發器、冷卻排管部分清洗并調整冷卻水配水裝置,清洗并調整鹽水配水裝置,檢修冷卻排管,排除管道滲漏故障。 (2)離心泵部分清洗軸承并更換潤滑油,檢查軸的振擺情況。 (3)風機部分清洗軸承并更換潤滑油。 (4)水閥和鹽水閥檢查閥門的密封性,更換密封圈,檢查閥門的靈活性,必要時進行拆卸清洗。 (5)氨截止閥部分檢查閥門的密封性,更換密封圈,檢查閥門的靈活性,安裝冷庫后必要時進行拆卸清洗。 (6)冷卻水系統清理水池的臟污,拆卸并清洗噴嘴。本文轉自上海樂見節能制冷工程有限公司
冷庫安裝的質量著重在冷庫的安裝效果,冷庫的保溫效果也是取決于冷庫門的安裝效果,冷庫門的安裝密封效果好,冷庫冷量損失小,有效延長冷庫的使用壽命,和減少冷庫的運行費用,所以冷庫門的安裝至關重要。 拼裝式冷庫門上框板的安裝: 門上框板的安裝只用于拼裝式冷庫(拼裝式)門框板。 1、拼裝式冷庫庫體拼裝完成后,將左右門框板上的豎凸條留出門上框板的高度,將多余部分鋸掉。 2、拼裝式冷庫門上框板自下向上推入安裝位置,將其上端的掛鉤與頂板銷盒相連固定。 3、對隔墻的門上框板、將它由下向上推入安裝位置,用角鐵與頂板固定。 4、拼裝式冷庫整體式門框板的安裝、整體式門框板的安裝同其它冷庫庫體墻板的安裝一樣,以掛鉤、銷盒與頂、底板、墻板相連。 5、加熱絲及門框包條的安裝,拼裝式冷庫庫體門加熱絲沿開口外側25mm四周布設,由鋁箔膠帶粘接于門框四周。門框包條以鉚接于門框上,并將加熱絲覆蓋。 拼裝式冷庫旋轉門的安裝: 1、門體定位:將5×80×80
220v兩相電可以安裝冷庫嗎?這個問題也是說過很多次,冷庫是可以使用220v電的,但是要根據實際情況而定,規模較小的情況下是可以使用的, 例如30立方以內的保鮮冷庫,但是兩相電比三相電耗電。冷庫屬于工業設施,用電功率較大,因此正常情況下的冷庫電源供電是三相電,是需要380V的。那么小型冷庫可不可以使用220V電源供電的兩相電呢? 一般情況下,如果冷庫庫容的確小或者壓縮機組功率不大,冷庫供電是可以考慮兩相電的。另外,有些地區供電不允許超高,因此會有些小型冷庫建設需求的客戶無法提供380V的電源的情況,這個時候也可以基于220V兩相電的對設備的選型和配置進行更改后也可投入使用。例如,設備的電線接頭要選用適配220V電源的型號,冷凝器的配置相對也要改大點等。 那么什么尺寸的冷庫可以使用220V的兩相電呢? 整體體積較小,或溫度不是非常低、溫差幅度不是非常別大的冷庫,原則上講是可以使用常規220V的電源。一般機組功率在3P或以下的冷庫是可以使用220V
在制冷行業中,冷卻塔是一個很重要的設備,我們要如何進行安裝呢?下面簡單介紹,方便新手學習 首先就是環境的選擇,環境選擇決定設備功能,所以選擇是必要的,下面請看 1 環境選擇 1.1 應避免裝于防水通道、易反射音量的高墻,應裝于屋頂或空氣流通的地方。 1.2 兩臺或以上冷卻塔并用時,應注意塔身間距。 1.3 不應安裝在四面有外墻或密不透風的地方,并應注意塔身與外墻間距。 1.4 應避免安裝有煤煙及灰塵較多的地方,防上面堵塞膠片。 1.5 應遠離廚房及鍋爐房等到較熱的地方。 在安裝中我們會遇到許多問題,這里簡單介紹幾點常見要點 2 安裝要點 2.1 基礎應水平不能傾斜,冷卻塔中心線垂直于不平面,否則影響布不及電機工作。 2.2 對于175T以上的冷卻出入水管應調協支座。 2.3 當兩臺或以上菜用水泵時,應在不盆之間加一平衡水管。 2.4
拼裝式冷庫施工作業指導書1.0 目的: 正確操作施工,保證拼裝式冷庫施工的工程質量符合規范要求。2.0 適用范圍: 適用于公司下屬各工程項目用于拼裝式冷庫庫體安裝施工作業,設備的安裝參照《通風與空調設備安裝作業指導書》(QB/ZZSG-WI-08)的相關規定進行。3.0 施工準備: 3.0.1 技術準備 ⑴ 對冷庫的安裝位置,配電箱所處位置已經了解。 ⑵ 技術人員已向施工人員進行技術交底,對與以往冷庫安裝工程不同項目已經明確,對客戶特殊要求已經詳細告之。 ⑶ 編制了集中加工或現場加工的施工方案,并且施工條件已經按方案準備就緒。 ⑷應具備設計中使用規范、院標和其他技術資料文件。對設備及配件生產廠家的“產品說明書”中的型號、尺寸進行核對。 ⑸ 冷庫的安裝圖已發放到項目負責人手中。 3.0.2 材料要求 ⑴ 所使用的板材、型材等主要材料應符合現行國家有關產品標準的規定,并具有合格證明書或質量鑒定文件。 ⑵ 拼裝庫板及制冷機組符合設計要求。
庫體安裝的要求 1、庫體保溫復合板選用容重高,厚度達標的板材,安裝時要保持密封牢固,拉鉚釘間距保持在300毫米。 2. 冷風機要離庫板最少20cm的距離,以便通風良好。 冷風機所有吊栓應全部緊固。 3.冷庫整體拼裝時,冷庫安裝應與墻體及屋頂留有間隙,地面或底拍必需水平,施工環境要清潔。 組裝制冷機組的安裝要求 1.
在冷庫安裝建造設計時,最重要的是要有能設身處地的為冷庫庫主著想的本質,在最初把最基本、最主要的事情做好,才能更完美的建造出更好的冷庫。那么拼裝式冷庫安裝在冷庫安裝建造過程中又要做好哪些呢?今天給大家簡單介紹一些關于拼裝式冷庫安裝的知識。 1、拼裝式冷庫安裝必須選擇在地型平穩、安全的地方才能更好的保證冷庫的使用安全。 2、拼裝式冷庫安裝選址必須是要能夠遮擋陽光和避雨,同時要通風良好的地方。 3、拼裝式冷庫安裝時冷庫地面都要先做混凝土做保溫作用,混凝土地面一定要保持平整,避免出現凹凸或是傾斜的現象。 4、在安裝拼裝式冷庫隔墻板時一定要用用隔墻角鋼來加強固定。 5、拼裝式冷庫安裝好了,在使用的過程中是會經常需要排水,所以冷庫安裝時排水的順暢流通也是要注意的,避免內低外高而影響排水,導致冷庫內出現積水的現象。 6、拼裝式冷庫安裝的整個冷庫庫體安裝好后,一定要檢查每張板的接縫貼合情況是否嚴密,必要時冷庫保溫板內外面都需要均充填硅膠封閉,才能讓冷庫
冷藏配送中心是基于冷藏物流合理化和發展市場兩個需要而發展的,是以組織冷藏配送式銷售和供應,執行實物冷藏配送為主要功能的流通型冷藏物流結點。 一、冷藏配送中心的功能,冷藏配送中心與傳統的倉庫、運輸是不一樣的,一般的倉庫只重視商品的儲存保管,一般傳統的運輸出只是提供商品運輸配送而已,而冷藏配送中心是重視商品流通的全方位功能,同時具有商品儲存保管、流通行銷、分揀配送、流通加工及信息提供的功能。 二、分揀冷藏配送功能,在冷藏配送中心里另一個重點就是分揀配送的功能,因為配送中心就是為了滿足多品種小批量的客戶需求而發展起來的,因此配送中心必須根據客戶的要求進行分揀配貨作業,并以最快的速度送達客戶手中
拼裝式冷庫的庫板和庫門是怎么選的?如果選出來了,是不是在計算冷負荷的時候,沒有維護結構的負荷。還有就是,選空氣幕幕有什么條件?
最近醫藥陰涼庫認證的多,幾乎做冷庫的都在和做中央空調的搶生意,陰涼庫標準不高于20°,做冷庫的公司報價都很低應該是用的冷風機和半封閉或者全封閉壓縮機組制冷,而中央空調需要的冷量達到的話價格有些高,對于冷庫機組不太了解,不好與甲方協商,冷庫機組缺點有哪些?濕度是不是大?等
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
外租。
冷凍機油的選用 一.冷凍機油與壓縮機運轉性能和使用壽命有密切關系,應根據使用的要求和油的特性選擇合適的冷凍機油。在制冷機中,冷凍機油有如下主要功能: (1)潤滑摩擦面,使摩擦面完全被油膜分隔開來,從而降低摩擦功、摩擦熱和磨損; (2)冷凍機油的流動帶走摩擦熱,使摩擦零件的溫度保持在允許范圍內; (3)在密封部位充滿油,保證密封性能,防止制冷劑的泄漏; (4)油的運動帶走金屬摩擦產生的磨屑,起到清洗摩擦面的作用; (5)為卸載機構提供液壓的動力。 冷凍機油的主要性能如下: 粘度 壓縮機的轉速越高,使用冷凍機油的粘度應越大,實際使用中一般低速立式雙缸壓縮機可使用L-DRAl5號冷凍油,中速和高速多缸壓縮機應使用L-DRA22號或L-DRA32號冷凍油,某些高速重載壓縮機的發熱量大,油溫高,氣溫也高,最好使用L-DRA46號或L-DJRA68號冷凍油。 熱穩定性 熱穩定性一般
小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過?,F(xiàn)特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!
冷庫冷量是怎么計算的呀???冷庫冷量是怎么計算的呀??? 保鮮庫、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣。要怎么計算比較好呢?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?