冷庫設計、冷庫材料、冷庫安裝、冷庫保養對冷庫的耗電量,冷凍量及冷凍效果有著重要的關系,所以別把冷庫建設當做一件小事,設計配比不好,對冷庫的的影響很大!所以修建冷庫還要找正規的冷庫建造公司。和順制冷:專業承建冷藏保鮮、物流冷藏冷凍、冷凍速凍、醫用冷藏、等制冷設備冷庫工程、專業設計、安裝茶葉冷庫、醫藥冷庫、水果冷庫、食品冷庫、血漿冷庫、氣調庫、雙溫庫、保鮮庫、速凍庫等制冷工程。和順制冷冷庫建造流程: 1、由用戶提供安裝冷庫建造房間的尺寸(長寬高)。并說明打算存放的物品和冷庫內所要達到的溫度。 2、我們根據你的要求,為你設計冷庫建造方案(供您參考),并預算出冷庫的總造價。 3、雙方協商修改冷庫建造方案和總造價。我公司派技術員現場考查,最終確定冷庫的建造方案。 4、雙方簽定合同,確認冷庫建造的技術參數、生產周期、安裝周期、交戶使用期和貨款的承付方式。 5、我們按要求生產。 6、運輸。 7、安裝并調試。 8、交付給用戶使用。和順制冷作為冷庫行業的知名品牌,一
怎樣選擇風冷冷庫和水冷冷庫? 這個問題很容易解釋,如果大型制冷系統建議水冷冷庫,如果它是中小高溫冷庫建議空氣冷卻。事實上,根據制冷的實際需要和冷庫的大小來知道該選擇什么制冷系統,所以讓我們簡要地解釋一下制冷系統的選擇。 從系統結構上對水冷冷庫和空冷冷庫進行了分析和比較:空冷(風扇冷卻);水冷機組采用冷卻水冷卻方式;水泵加冷卻塔和循環管道對機組循環冷卻。冷庫主要用作對食品、乳制品、肉類、水產、化工、醫藥、育苗、科學試驗等的恒溫貯藏冷氣設備。因此,空冷機組只需風冷冷凝器,即風扇.水冷式冷水機組需要冷卻塔、水泵和循環管道.結構的水冷比空冷要復雜得多。 以Zell中高溫壓縮機4NCS20.2為例,當蒸發溫度為0℃,冷凝溫度為50℃時,20HP的
我準備用一臺氨機帶一個日產30t鹽水制冰機、一個冰庫,5000立方米的蔬菜保鮮庫、還有1500平米房間的空調,求指點---
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
風冷冷庫和水冷冷庫如何選擇呢,這個問題很容易解釋,如果大型制冷系統建議水冷冷庫,如果它是中小高溫冷庫建議空氣冷卻。事實上,根據制冷的實際需要和冷庫的大小來知道該選擇什么制冷系統,下面簡要地解釋一下制冷系統選擇。 從系統結構上對水冷冷庫和空冷冷庫進行了分析和比較:空冷(風扇冷卻);水冷機組采用冷卻水冷卻方式;水泵加冷卻塔和循環管道對機組循環冷卻。冷庫主要用作對食品、乳制品、肉類、水產、化工、醫藥、育苗、科學試驗等的恒溫貯藏冷氣設備。因此,空冷機組只需風冷冷凝器,即風扇.水冷式冷水機組需要冷卻塔、水泵和循環管道.結構的水冷比空冷要復雜得多。 以Zell中高溫壓縮機4NCS20.2為例,當蒸發溫度為0℃,冷凝溫度為50℃時,20HP的冷卻能力為13.65kW。在相同的工況下,水冷的冷卻速率為44.5kW,功率為12.1KW。在冷卻能力和功耗方面,它比空冷機組要好一些。然而,冷卻塔風扇功率的水冷水泵功率還沒有加入到計算中。從應用范圍來看:風冷制冷機組適用于水源緊張的
制冷間的制冷負荷就是單位時間內必須從制冷間取出的熱量;或者是制冷間在單位時間內從制冷機獲得的冷量。制冷間制冷負荷的計算,其目的在于正確合理地確定各個冷間的冷卻設備負荷和機械負荷。冷間的制冷負荷在一年四季當中不是恒定的,其負荷大小受多方面的影響。比如,外界環境溫度的變化,冷間中食品儲藏量的多少,淡季、旺季時食品的冷加工量的差異,以及操作管理方式的諸多因素,通常進行制冷負荷計算是設計冷庫制冷裝置的最初工作之一。所以合理地確定冷間的制冷負荷,對于制冷設計是非常重要的。 制冷設計參數 1.室內、外計算溫度的確定 冷間溫度簡稱庫溫,是由食品冷加工的工藝條件、儲藏食品的性質、儲藏期限及技術經濟分析確定的。對于生鮮水果、蔬菜及鮮蛋等食品,既要求冷間內有低溫的儲藏條件,又不能使它產生凍害,其庫溫在±0~2℃之間。而魚、肉類食品不存在呼吸等問題,根據儲藏期限可采用較低的庫溫。但是,也要考慮到隨著庫溫降低而造成蒸發溫度下降,使機器制
直冷式冷庫含義:把冷庫蒸發器的冷卻管直接固定在庫板上, 在蒸發器吸熱的時候, 越靠近冷卻管的空氣降溫越快,由此在冷庫內形成自然對流,逐漸實現了整體制冷,即直接冷卻方式,比如常見的鐵排管,鋁排管等。
在日常冷庫庫體保養維護中,應該做到以下四點,及時,持續,貼心是日常維護三字經,撰寫維護和保養的制冷操作體系,確保制冷系統健康,優質,高效運營。 A、溫控保護,冷庫新安裝完畢或長期停用后, 再次使用, 降溫的速度要合理: 每天控制在8-10℃為宜, 在10℃時應保持一段時間。 B、冷庫板保護,注意使用中應注意硬物對庫體的碰撞和刮劃。因為可以造成冷庫板的凹陷和銹蝕,嚴重的會造成庫體局部保溫性能降低。 C、密封保護,由于裝配式冷庫板是由若干塊保溫板拼而成,因此板之間存在
現有一個占地約5000平米的冷庫,主要是肉類,蔬菜水果冷藏。甲方說用溴化鋰。我從沒聽說過冷庫用溴化鋰的,請問可以嗎?如果可以的話,那商業的中央空調可以和冷庫共用制冷機嗎?
冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,存放蔬菜,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢。求懂的大神指導指導,不勝感激~
冷卻食品如同凍結食品一樣,對制冷的應用在世界各國得到穩步增長,但是發展的速度極其緩慢。這種緩慢原因之一,往往被認為是與社會公用基本設施或缺乏社會公用基本設施有關。首先是分配系統非常簡單,冷凍產品的銷售是通過常溫下現有的系統來實現的,那就必然使產品在運輸過程中解凍,最主要的目的是使食品得到及時分配。盡管這階段運輸距離是有限度的,但是比在分配鏈開始時的產品不經過冷卻或結凍,運距要長些。 這種不斷發展的變化,明顯地會從一個國家到另一個國家,甚至在一個國家內的一個省與另一個省發生。 今天,人們認識到需要一種適應技術的必要性,而且也樂于接受這種適應技術。但是應該記住冷庫不僅從設計和布局經受檢驗,而且對社會、經濟和文化環境也應作好。只有這樣才有可能采用最適應的技術和設備創造出一個新的設計,為了符合冷庫或冷鏈的作用要求,還必須研究冷藏間和在冷藏間以外兩方面的情況,這是極其重要的。多年來在許多情況下從冷庫的現場設計開始,以及冷藏降溫達到要求的儲藏溫度結束為止所取得的經驗表明,正確的途徑是在調研時精心地規定所需要的項目,以此來決定冷庫提供服務的形式、設計要求和
小冷庫因系統進水,處理后,重新加制冷劑,出現如圖的狀態:機頭結霜
冷庫制冷管路在工作過程中要承受一定的壓力、溫度,并受到流體工質的沖刷、腐蝕,優勢還要受到外力及振動沖擊。因此,冷庫制冷管路的管材、管徑及管長的選擇尤為重要。 在通常情況下,氨冷庫制冷系統采用無縫鋼管。氟利昂冷庫制冷系統大多數采用紫銅管,當管徑較大時亦使用無縫鋼管。在間接制冷系統中,鹽水或淡水管路多采用焊接鋼管或無縫鋼管,海水冷卻的冷凝器水管一般采用鍍鋅鋼管或鋁黃銅管、銅鎳合金。冷庫制冷系統的潤滑油管及空調冷、熱水管可根據選用的制冷劑和流量選擇紫銅管或無縫鋼管。 冷庫制冷管路的管徑是由制冷劑的流量(或熱負荷),阻力損失(降壓)和流體的流速所決定的。
制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2
制冷設備有兩種冷卻方式:直接冷卻和間接冷卻。直接冷卻是將制冷機的蒸發器安裝在制冷裝置的箱子或建筑物中,通過蒸發直接冷卻制冷劑中的空氣,冷卻需要冷空氣冷卻的物體。該冷卻方法的優點是冷卻速度快,傳熱溫差小,系統簡單,因此被廣泛使用。 間接冷卻取決于制冷機蒸發器中制冷劑的蒸發,這樣制冷劑(如鹽水)就可以冷卻,然后將制冷劑送入制冷裝置的箱子或建筑物中,通過熱交換器冷卻里面的空氣,這種冷卻方法冷卻速度慢,總熱傳導溫差大,系統復雜,因此只能在較少的場合使用,如鹽水制冰和恒溫要求的冷庫等。 按照冷卻目的和冷量利用方式的不同,制冷裝置可分為四類:用于冷藏的制冷裝置,用于測試的制冷裝置,用于生產的制冷裝置和用于空調的制冷裝置。 用于制冷的制冷裝置主要用于在低溫條件下儲存或運輸食品和其他物品,包括冰箱,冷庫,冷藏車,冷藏船和冷藏集裝箱。
恒溫庫與冷庫的區別: 冷庫的叫法比較廣泛,如果按照溫度、用途劃分出很多種冷庫,恒溫冷庫就是屬于冷庫中的一種,恒溫庫的特點就是庫內的溫度范圍非常小,非常穩定的屬于固定運行,對于速凍庫、冷凍庫這類的庫內溫度變化比較大一些。 恒溫庫建造造價因素: 1. 制冷設備:設備配置與品牌是決定冷庫使用效果的關鍵,因此、通常情況下采用較好的制冷設備、性價比較高的有谷輪、比澤爾、美優樂等產品,也有一些國產機組,在市場上有比較多翻新機組、二手機組等,此類機組的價格雖然便宜一些,但在使用過程中會經常出現一些問題,故障率相對來說比較高。 2. 冷庫的保溫材料:2000平方米恒溫庫需要多少保溫材料,需要先知道冷庫的大小尺寸,長、寬、高各是多少,保溫材料的費用也是影響恒溫庫安裝造價的因素之一。 3. 冷庫的分間:2000平方米恒溫庫可以根據不同的用途劃
圖紙簡介: 本圖紙為螺桿液氨冷卻壓縮機氨制冷冷庫設計竣工圖,圖紙包括氨壓縮機房平面圖、氨壓縮機房設備基礎位置圖、氨壓縮機房吊點位置圖、氨制冷原理圖、設計說明等。 投稿網友: shuliang0906 上傳時間: 2014-06-0
氨制冷冷庫進行改造 據相關調查顯示:目前我國的大中型冷庫安裝建造時間大多在二十世紀七八時年代,其制冷方式主要以氨制冷為主。相對于現在的生產需要,這些陳舊的冷庫設備及工藝已不能滿足現在制冷倉儲業的需求。因此,為減少冷庫設備消耗及提高生產水平,必須對冷庫進行加大改造。 氨制冷冷庫中常見存在問題: 由于冷庫冷風機附近經常充滿氨味,因為氨對人的眼睛和鼻子具有刺激作用,影響了庫內搬運工人作業;在低溫狀況下,維修人員的檢修工作也相當困難。部分冷庫在炎熱的夏季都有上升的情況,通常約需2-3小時才能將庫溫降到設計溫度。庫溫的波動影響了產品的質量,因此在一定程度上減少了產品的銷量。