亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電氣管線的設計原則

    本人由施工轉為景觀照明設計人員,有個疑問,關于管線的設計原則,最短原則?可以隨意穿結構和隔墻嗎?還是說盡可能的避免穿墻,沿吊頂內部敷設?

  • 求教:關于電氣管線的計算

    現在設計電氣施工圖中,為了表示清楚,設計人員常常將預埋管道畫得橫平豎直,那我們在計算管線的時候是根據設計所畫的線路走向計算管線長度呢還是根據實際施工情況,盡量取直線?求教

  • 小區電氣管網的幾點疑惑?

    麻煩師哥師姐們幫我解決一下問題:1、強電采用排管敷設方式,如何確定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有師哥設計了強電手孔井,貌似審圖也沒事!2、直埋敷設的定義在GB50217中定義如下:電纜敷設入地下壕溝中沿溝底鋪有墊層和電纜上鋪有覆蓋層、且加設保護板再埋齊地坪的敷設方式。疑問:排管屬于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等為直埋。有人認為穿管即為排管敷設,不是直埋?您認為呢?3、個人認為從人孔井到建筑物處(小于6根)即為直埋,無論是否穿管!而人孔井到人孔井段為排管,有何錯誤,請師哥師姐指出來!4、強弱電井共用,此時室外強弱電人孔井如何考慮呢??分開敷設如果用地緊張怎么辦?有時強電井還需考慮高壓的情況!5、師哥們要是有比較成熟的電氣室外總圖,還望分享一下,在這先謝過了!

  • 電氣管線能穿越人防分區嗎?

    我最近做一個電氣工程,向監理報驗施組設計時,監理提出地下一層有人防分區,電氣管線不能穿越,需要重新劃分。我知道防火分區電氣管線不能穿越,人防分區的電氣管線也不能穿越嗎?清高手指點!

  • 電氣管線的預埋與結構布置

    電氣管線的敷設方式分明敷和暗敷兩種。明敷是將管線安裝于墻壁、頂棚的表面,對結構影響不大,而暗敷則完全不同。暗敷中,電氣管線的預埋是建筑安裝工程中的重要部分。電氣預埋管線的特點是根數多,平面布置復雜,特別是在墻體中的垂直預埋管線和在樓板中的水平預埋管線由于削弱了結構構件截面,對結構構成一定影響,下面將從幾個方面加以討論 1、垂直預埋管線在結構墻體中的敷設 當垂直預埋管線埋設于在鋼筋混凝土柱或者鋼筋混凝土剪力墻中時,敷設方法相對簡單,僅需將線路套管改為鋼管,并與結構鋼筋綁扎固定,防止在澆筑振搗混凝土時偏位。由于電氣管線直徑較小,對混凝土墻、柱影響不大,可根據需要靈活布置。但是,當管線垂直埋設于砌體墻體中時,埋設方式相對復雜,這也是電氣安裝工程與土建工程矛盾較多的地方。結構墻體的形式主要有砌體結構中的承重墻及混凝土結構中的非承重填充墻,下面就這兩種情況分開討論 (1)在砌體結構承重墻上的埋設 砌體結構包括磚砌體、混凝土砌塊砌體、石砌體等。首先,在砌體結構中不允許開設水平及斜向通槽,水平預埋管線通常埋設于每

  • 關于防爆工程電氣管線做法

    防爆工程中電氣管的做法是明配還是暗配?拿照明來講是不是一個照明回路只能對應一盞燈具?如果是暗配管線的做法,防爆電器與預留盒怎么處理呢?初次做類似工程請各位同仁不吝賜教!謝謝!

  • 關于室外電氣管網的問題

    今天做了一個室外管網的電氣施工圖,有一點不是很明白,關于學校路燈的燈桿的高度還有兩個路燈的距離要求有沒有具體的限制,還有路燈時品字形排布還是平行均布,希望高手指點一下

  • 求助關于建筑電氣管線預埋的問題

    目前建筑供配電系統中,末端的照明,插座等管線都采用暗埋,配合土建施工做好管線敷設,請大神指導,在預埋管線時,具體的預埋管線走線是怎么確定的,對于預留的接線盒(轉接盒)除了因線路過長必須增加的,其他是否根據樓層照明平面圖和動力平面圖預留位置預留?后期橋架敷設完畢,電源進線是根據樓層平面圖顯示的預留點線盒進入預埋管線么?求施工大神給予指導。先在此謝謝了。

  • 輕質隔墻如何預埋電氣管線,求依據

    最近做一個小辦公樓,小墻都是利用輕質隔墻,如何預埋電氣管呢有依據,最好了謝謝

  • 裝配式建筑電氣管線技術

    知識點:裝配式建筑電氣管線 公共部位電氣系統的管線設計   對于裝配式住宅建筑而言,底層及標準層公共區域一般采用傳統的建造模式,以現澆方式為主,套內建筑墻體及樓板才會以裝配式預制構件為主。基于上述建筑建造原則,在住宅電氣設計中,總配電房、通信機房通常設置于底層,標準的樓層強弱電配電間設置于公共區域內。在此公共區域內敷設的水平電氣管線宜在公共區域的吊頂內敷設,當受條件限制必須做暗敷設時,可敷設在現澆層內,以減少在預制構件中預埋大量電氣管線。對于豎向管線可集中敷設在預留的孔洞內,垂直電纜橋架及管線通過事先預留的孔洞明裝,電氣管線與結構體系脫離。   對于設置在公共區域內的需要穿越樓板引上及引下的照明及火災自動報警系統管線,可將引上、引下配電管線預埋在現澆混凝土墻體內,而不是預埋在預制墻板內。以滿足預制構件墻板預埋管線標準化、模塊化設計要求。   套內住宅電氣預埋配管設計方法   通過筆者對工業化居住建筑

  • 道路電氣管線的預埋怎么做?

    工廠才開始建設,過路的電氣管線在前期土建道路工程時如何確定數量、位置和如何預埋(因具體內部規劃未完全出來,但道路必須先建好)

  • 求助:廠區電氣管網設計問題

    緊急求助: 在某廠設計中,有一個大地坑,30X300m,深0.8m。低壓電纜需從一側拉到另一側。 如果繞過去,低壓電纜太長。 如果直接從地下穿過,對面又是涂裝廠房,電纜井不宜布置在該廠房。 我該怎么辦? 請各位高手賜教。 謝謝!

  • 電氣管子預埋后電線穿管問題

    我是剛大學畢業的電氣學生,做的監理,今天上工地看到水電工在做預埋電氣管的穿線,他們是如何知道這個管口對應另外一個管口的?是看圖紙嗎?可是圖紙上似乎沒有呀,預埋管道很多很復雜。請前輩指點

  • 電氣管線與結構分離的幾種做法

    1.電氣管線與結構分離的幾種做法

  • 裝配式建筑電氣管線技術研究

    裝配式建筑電氣管線技術研究

    裝配式建筑電氣管線技術研究 隨著國內建筑工業化的發展及國家政策的引導,建筑工業化技術標準體系的技術研究越來越成為國家關注的重點。傳統的高能耗、高消耗的建造技術在建造過程中產生了大量建筑垃圾,已經對我國的生態環境造成了浪費和破壞,不利于我國經濟可持續發展。對此國家相繼出臺了一系列支持和推進建筑工業化發展的政策和指導性文件,目的就是要加快建筑工業化技術的推廣和發展,使我國的裝配式工業化建筑技術能夠持續健康發展。 建筑工業化的特點是標準化、模塊化、重復化和通用化。目前我國推行的裝配式建筑中大量采用預制混凝土(PC構件)技術,即把事先做好的梁、板、柱及墻體等PC構件運到施工現場后象搭樂高積木一樣再進行組裝。對于電氣專業來說,電氣配管如何配合建筑預埋在預制結構體上或集成在建筑裝飾面層內的一體化設計就成了研究的關鍵。 公共部位電氣系統的管線設計 對于裝配式住宅建筑而言,底層及標準層公共區域一般采用傳統的建造模式,以現澆方式為主,套內建筑墻體及樓板才會以裝配式預制構件為主。基于上述建筑建造原則,在住宅電氣設計中,

點擊加載更多

電氣管件

電氣管件專題,為您提供電氣管件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣管件 相關的專業交流討論,更多電氣管件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

薄型水暖

水暖工程網

主站蜘蛛池模板: 快播av电影网| 国产a高清| 亚洲大片免费看| 综合色伊人| 在线一区观看| 这里只有精品在线播放| 亚洲一成人毛片| 亚洲九九爱| 亚洲免费在线视频观看| 亚洲黄色在线| 亚洲经典乱码在线播| 亚洲国产美女精品久久久久| 瑟瑟影视| 亚洲国产综合久久精品| 亚洲精品专区| 亚洲视频免费在线观看| 亚洲自拍电影| 伊人久久综合成人网小说| 伊人网亚洲| 综合伊人| 久久riav.com| 99爱视频在线| 成年人在线免费看视频| 高清欧美日本视频免费观看| 国产精品免费电影| 精品视频二区| 欧美国产成人在线| 日本免费人成网ww555在线| 色www情| 色视频在线| 亚洲欧美日韩高清综合678| 一区二区三区视频网站| 女人高潮特级毛片| 中文黄色| 97在线免费观看视频| www色综合| 国产婷婷综合在线视频| 久久综合一区| 日韩成人免费视频| 亚洲免费成人| 黄色三级三级三级免费看|