我第一次設計排污管道,管道沿途需要穿過一些河道和溝渠,我打算都從下面穿過,溝渠段管道與溝渠外管道用不陡于45度的斜段管道連接。少數溝塘較深或較大,造成管道高程下降較多或管道長度較長的,在高點和低點分設排氣閥和排泥閥。但找不到參考書籍,請問大家:1.排泥閥是否即泄水閥; 2.高差達到多少,才需要設排泥閥和排氣閥。 3.哪里能買到《石油化工給水排水管道工程設計規范》。多謝大家!
調試的時候發現裝在冷凍水的回水立管上的那個排氣閥在往里的吸氣`想請教一下這可能是什么原因造成的`樓層一二層可以制冷,再往上的就都不冷了..本人未畢業的實習生.問題可能說的都不完整.麻煩前輩們指點.另希望有前輩能留個Q,晚上時候幫忙指點一下白天學習到的不明白的地方`
我在N年前就設置了消火栓系統的屋頂自動排氣閥,可以使消防管網水帶在使用時減少因為管網內氣體產生的波動的沖擊擾動,減少水泵水錘等現象的發生,我1999年的一個某移動大樓(高層)的消防給水設計圖里的排氣閥的設置受到了廣州某專家的批評,他說從來沒有看見過設自動排氣閥的消防給水工程,我說你今天看見了呀,歐美的高層也設置了排氣閥,您到國外去走一走看一看吧.我堅持設置了.設吧!沒幾文人民幣的東東!
經常工程中,用到排水的自動排氣閥,真的很麻煩,現在向大家推薦意大利Itap自動排氣閥,只排氣不排水,質量真的不錯,價格也還可以.如果有需要詳細資料的可以留下Email.
系統在排水的過程中自動排氣閥漏水,請問大約是什么原因
請問2500米長De250(內徑210)污水壓力管,是從一個22米高的小山頭污水池里自由排放到河流,全線是牽引施工(平原),每個牽引點設置了排氣閥,沿途共做了5只DN25自動排氣閥,試壓時都沒問題?,F(xiàn)在運行,流量一開始還可以,到后面越來越小,是什么原因?是不是排氣閥DN25偏???
想請教下大家,一根DN800給水管受現場實際條件限制,管道標高在短距離范圍內有起伏,如圖所示,在哪個位置設置排氣閥較為妥當?
自動排氣閥應用于獨立采暖系統、集中供熱系統、采暖鍋 爐、中央空調、地板采暖及太陽能采暖系統等管道排氣。因為水中通常都溶有一定的空氣,而且空氣的溶解度隨著溫度的升高而減少,這樣水在循環的過程中氣體逐漸從水中分離出來,并逐漸聚在一起形成大的氣泡甚至氣柱,因為有水的補充,所以經常有氣體產生。
在雙戶共用暖氣立管的設計中,圖中的排氣閥是否需要設置。
消火栓系統要設自動排氣閥嗎?設在什么位置?規格怎么定??
自動排氣閥一般情況使用一個多月,并多次上水,就會造成排氣失靈、或者堵死。請問有什么好的辦法進行維護。自動排氣閥目的是為了減少人工放風,但使用不長時間就會失靈,反到增加了人工的強度。
是不是消火栓系統都要設置自動排氣閥和壓力表啊?怎么以前我做的工程都沒設置,審圖的也沒提這個要求??墒亲罱隽藗€單層的炸藥倉庫,審圖的卻提出在消火栓系統的最高處設置自動排氣閥和壓力表。為什么???大家幫幫忙?/p>
在解決對空調水系統自動排氣閥的安裝位置的應用問題,首先得理解空調水系統管道在設置上應注意把握的原則:盡量避免形成“凸”狀的“倒U”形管道! 顯然凸狀的“倒U”形管道對于液質管道造成的致命結果是:在倒“U”形管道頂部逐步聚積氣體的同時也將逐步破壞并最終隔斷液質流體的連續性,而且聚積的氣體(主要是空氣)在管道壓力的沖擊作用將造成系統管道的不同破壞程度的水錘性振動 。輕者產生噪聲、破壞管道系統的穩定性;重者管道部件、設備破裂,殃及配電系統的安全甚至是人身安全! 綜上所述, ①、在管道設置中不可避免的“倒U”形的任何管道頂部必須設置自動排氣閥; ②、立管的頂端必須設置自動排氣閥; ③、在相對獨立的管道系統的最高處必須設置自動排氣閥(如制冷機房、空調機房的最高處管道設置,還有空調柜表冷器的頂端水平接管處自帶的手動放氣閥以及風機盤管自帶的手動放氣閥等均可說明)。 ②③可看成了變相的“倒U”形管道。其余情況參照以上原則設置。寫位置[ 本帖最后由 qy2
小弟剛做施工不久,有一商鋪,三層樓,一層和地下一層中間為設備層,一樓設水表,一趟立管到三樓,頂端設自動排氣閥,圖紙上沒有排氣閥的標高,應該設置到什么位置,還請大家不吝賜教~!~
畫管網CAD時有沒有排氣閥和排泥閥的標準圖集呀,在建筑制圖標準里沒找到管網上的排泥排氣符號..設計院都是按自己的習慣作圖,有沒有統一的標準
板式換熱器要加裝排氣閥嗎?還是要分情況?我們廠里的板換有一臺是水——水換熱的,還有一臺是氣----水換熱的,要加裝排氣閥嗎?有什么優缺點?謝謝
排氣閥的位置如何確定,是順著水流的方向在末端設置排氣閥嗎?為了保證管道不沖空氣,沿水流方向管道上升,所以在末端設置排氣閥。請教大神,謝謝
水規3.4.13“間歇性使用的給水管網,其管網末端和最高點應設置自動排氣閥”至于條文解釋缺失導致的分歧在于:到底什么樣算是間歇性使用的給水管網?對于一般民建的高位生活水箱,采用浮球閥進水,個人認為自動排氣閥在此發揮不了任何作用,希望能探討一下,這個位置是否真的需要設置自動排氣閥?
我看現在很多工程,他們的排氣閥是放在吊頂里面那個位置的,這樣不影響吊頂材料和樓板么? 在我們平時生活中,只要空氣濕度大,周圍的墻壁和地板都有可能濕濕的呀!顯然從水管里排出來的空氣的濕度要比我們平時生活中的空氣濕度大,因為這個空氣是直接從水里出來的,因此,我認為時間長了,很有可能回在吊頂內形成水滴,從而影響吊頂材料、樓板和周圍其它吊頂內的設備!既然排氣閥安裝在吊頂內有這些潛在的問題(具體有沒有我自己也不清楚,我只是從我的思維角度來分析,如果沒有的話,前高人指點),為什么還要安裝在吊頂內呢?請指點一二!
這是在系統最高點安裝的自動排氣閥,旁邊并了一個手動排氣閥.閉環系統在初次投入使用時,最高點積留的氣體僅靠自動排氣閥是不能及時排出的.