亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消火栓系統的自動排氣閥

    我在N年前就設置了消火栓系統的屋頂自動排氣閥,可以使消防管網水帶在使用時減少因為管網內氣體產生的波動的沖擊擾動,減少水泵水錘等現象的發生,我1999年的一個某移動大樓(高層)的消防給水設計圖里的排氣閥的設置受到了廣州某專家的批評,他說從來沒有看見過設自動排氣閥的消防給水工程,我說你今天看見了呀,歐美的高層也設置了排氣閥,您到國外去走一走看一看吧.我堅持設置了.設吧!沒幾文人民幣的東東!

  • 只排氣不排水的自動排氣閥

    只排氣不排水的自動排氣閥

    經常工程中,用到排水的自動排氣閥,真的很麻煩,現在向大家推薦意大利Itap自動排氣閥,只排氣不排水,質量真的不錯,價格也還可以.如果有需要詳細資料的可以留下Email.

  • 關于自動排氣閥漏水問題

    系統在排水的過程中自動排氣閥漏水,請問大約是什么原因

  • 自動排氣閥的原理與使用

    自動排氣閥應用于獨立采暖系統、集中供熱系統、采暖鍋 爐、中央空調、地板采暖及太陽能采暖系統等管道排氣。因為水中通常都溶有一定的空氣,而且空氣的溶解度隨著溫度的升高而減少,這樣水在循環的過程中氣體逐漸從水中分離出來,并逐漸聚在一起形成大的氣泡甚至氣柱,因為有水的補充,所以經常有氣體產生。

  • 請教:關于自動排氣閥的問題

    請教:關于自動排氣閥的問題

    在雙戶共用暖氣立管的設計中,圖中的排氣閥是否需要設置。

  • 消火栓系統要設自動排氣閥嗎?

    消火栓系統要設自動排氣閥嗎?設在什么位置?規格怎么定??

  • 采暖自動排氣閥的使用問題?

    自動排氣閥一般情況使用一個多月,并多次上水,就會造成排氣失靈、或者堵死。請問有什么好的辦法進行維護。自動排氣閥目的是為了減少人工放風,但使用不長時間就會失靈,反到增加了人工的強度。

  • 消火栓系統關于自動排氣閥的設置

    是不是消火栓系統都要設置自動排氣閥和壓力表啊?怎么以前我做的工程都沒設置,審圖的也沒提這個要求。可是最近做了個單層的炸藥倉庫,審圖的卻提出在消火栓系統的最高處設置自動排氣閥和壓力表。為什么啊?大家幫幫忙。

  • 需要安裝自動排氣閥的位置

    在解決對空調水系統自動排氣閥的安裝位置的應用問題,首先得理解空調水系統管道在設置上應注意把握的原則:盡量避免形成“凸”狀的“倒U”形管道! 顯然凸狀的“倒U”形管道對于液質管道造成的致命結果是:在倒“U”形管道頂部逐步聚積氣體的同時也將逐步破壞并最終隔斷液質流體的連續性,而且聚積的氣體(主要是空氣)在管道壓力的沖擊作用將造成系統管道的不同破壞程度的水錘性振動 。輕者產生噪聲、破壞管道系統的穩定性;重者管道部件、設備破裂,殃及配電系統的安全甚至是人身安全! 綜上所述, ①、在管道設置中不可避免的“倒U”形的任何管道頂部必須設置自動排氣閥; ②、立管的頂端必須設置自動排氣閥; ③、在相對獨立的管道系統的最高處必須設置自動排氣閥(如制冷機房、空調機房的最高處管道設置,還有空調柜表冷器的頂端水平接管處自帶的手動放氣閥以及風機盤管自帶的手動放氣閥等均可說明)。 ②③可看成了變相的“倒U”形管道。其余情況參照以上原則設置。寫位置[ 本帖最后由 qy2

  • 自動排氣閥應該設置到什么位置

    小弟剛做施工不久,有一商鋪,三層樓,一層和地下一層中間為設備層,一樓設水表,一趟立管到三樓,頂端設自動排氣閥,圖紙上沒有排氣閥的標高,應該設置到什么位置,還請大家不吝賜教~!~

  • 自動排氣閥的探討,大神指教!!

    自動排氣閥的探討,大神指教!!

    水規3.4.13“間歇性使用的給水管網,其管網末端和最高點應設置自動排氣閥”至于條文解釋缺失導致的分歧在于:到底什么樣算是間歇性使用的給水管網?對于一般民建的高位生活水箱,采用浮球閥進水,個人認為自動排氣閥在此發揮不了任何作用,希望能探討一下,這個位置是否真的需要設置自動排氣閥?

  • 閉環系統自動排氣閥安裝照片

    閉環系統自動排氣閥安裝照片

    這是在系統最高點安裝的自動排氣閥,旁邊并了一個手動排氣閥.閉環系統在初次投入使用時,最高點積留的氣體僅靠自動排氣閥是不能及時排出的.

  • 自動排氣閥,讓我歡喜讓我憂啊!

    自動排氣閥.可以自動排氣,不用人工上頂棚以上去排氣,可是又得排完了氣,開始往外排水了哦~郁悶,老是滴答水,把裝飾的頂棚都給泡了~不用吧,人工排氣太麻煩,是不是質量不行啊~又沒有好的解決辦法!

  • 安全閥和自動排氣閥有什么不同呢?

    如題,自動排氣閥能起到減壓的作用嗎?安全閥能起到排氣的作用嗎?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-11-2 09:19 編輯 ]

  • 以色列全自動進排氣閥資料

    如有需要相關資料請留下聯系方式。。。

  • 自動排氣閥與冷風閥的共存問題

    想請教各路高手們 在某小型建筑內(如才400平米)熱水采暖 若散熱器上安裝有冷風閥 那么干管上有無必要再次安裝自動排氣閥呢??

  • 自動排氣閥的工作壓力怎么個選擇法

    自動排氣閥的工作壓力是按閥門的工作壓力來選擇還是?如以設備轉換層為分界面,上面的閥門用的都是1.6MPa,裙房及地下室都是用的2.5MPa閥門,那是否自動排氣閥也是這樣劃分。還是都用1.6MPa即可,請各位解答

  • 關于干式消火栓系統自動排氣閥問題

    規范上說嚴寒和寒冷地區非采暖的廠房(倉庫)及其他建筑的室內消火栓系統,可采用干式系統,但在進水管上應設置快速啟閉裝置,管道最高處應設置自動排氣閥。自動排氣閥怎么選型? 圖集01SS105上說CARX復合排氣閥用于干式消防給水系統時,截止閥后還應加電磁閥,加電磁閥作用是什么?

  • 關于排泥閥和排氣閥的設置

    我第一次設計排污管道,管道沿途需要穿過一些河道和溝渠,我打算都從下面穿過,溝渠段管道與溝渠外管道用不陡于45度的斜段管道連接。少數溝塘較深或較大,造成管道高程下降較多或管道長度較長的,在高點和低點分設排氣閥和排泥閥。但找不到參考書籍,請問大家:1.排泥閥是否即泄水閥; 2.高差達到多少,才需要設排泥閥和排氣閥。 3.哪里能買到《石油化工給水排水管道工程設計規范》。多謝大家!

  • 關于排氣閥反而吸氣問題

    調試的時候發現裝在冷凍水的回水立管上的那個排氣閥在往里的吸氣`想請教一下這可能是什么原因造成的`樓層一二層可以制冷,再往上的就都不冷了..本人未畢業的實習生.問題可能說的都不完整.麻煩前輩們指點.另希望有前輩能留個Q,晚上時候幫忙指點一下白天學習到的不明白的地方`

點擊加載更多

水暖自動排氣閥

水暖自動排氣閥專題,為您提供水暖自動排氣閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖自動排氣閥 相關的專業交流討論,更多水暖自動排氣閥相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水暖片

裝修水暖

主站蜘蛛池模板: 97成人精品视频在线播放| 老太脱裤子让老头玩xxxxx| 亚洲视频免费在线| 噜噜噜噜色| 精品国产一区二区三区不卡蜜臂 | 韩国免费三片在线视频| 免费在线观看国产| 日韩中文字幕精品视频在线| 国产日本欧美在线观看| 国产高清视频免费在线观看| 色资源网| 免费视频直播毛片在线| 成人精品| 成人做视频免费| 免费国产成人高清在线观看视频| 国产成人刺激视频在线观看| 亚洲国产一区在线| 欧美另类激情| 国产欧美成人一区二区三区| 国内精品久久久久影院网站| 亚洲视频影院| 一级做a爰片久久毛片免费| 日韩中文字幕视频| 山东和天天综合网| 欧美在线色视频| 久久精品高清视频| 国产成人精品午夜在线播放| 日本国产黄色片| 亚洲热色| 污网站在线免费观看| 欧美视频在线一区二区三区| 黄色日批网站| 国产成人精品亚洲一区| 国产拍在线| 久久伊人成人网| 狠狠干狠狠插| 欧美成a人免费观看| 久9re热这里精品首页| 国产精品一区欧美日韩制服| 久久9966精品国产免费| 欧美亚洲国产另类|