某公司生產RPAP5雙熔銅球閥外絲直接De25×3/4:
CJT 502-2016 卡壓式銅管件
通風定額中的單層百葉風口 雙層百葉風口 條形散流器 手動蝶閥都有制作的定額,但國標通風部件中尺寸給的不是很全是否有計算公式,可以大概估算出這些部件的重量呢。請教下高手
現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?
現在有個工程,采用實壁螺旋管材和管件,但是在安裝螺旋立檢,三通等配件時,由于沒有專用的安裝扳手,老出現漏水的現象,有那位高人指點,哪里可以買到這種擰螺旋管件或伸縮節蓋子的扳手。這種扳手到底長什么樣,能上傳張圖片看看 謝謝
這里做制冷空調一行的前輩很多,想請教各位前輩,哪些制冷設備的生產中需要用到紫銅管件?前兩天一個客戶告訴我,做空氣能熱泵的廠家需要用到很多的紫銅管件,在這里還想請教大家,還有哪些地方也需要用到紫銅管件,如紫銅彎頭、三通等,我是做網銷的,想了解了這些,才可以有方向的去銷售自已的產品,在此先謝過大家了!
銅管熱水暖風機在在散熱材質與其它鋼鋁翅片材質或者是鋼管鋼片熱鍍鋅翅片材質的相比較下,傳熱系數增加,散熱器效果優越。適用于熱媒為低溫熱水。 其中最為代表性的銅管熱水暖風機是TLS型暖風機,TLS型水暖風機是由銅管串鋁片散熱器與低噪音軸流風機組成,采用液壓漲管及二次翻邊等先進工藝制造;銅管熱水暖風機經過熱工性能試驗,性能穩定可靠;水暖風機是以55℃-75℃的低溫熱水為熱媒; 在銅管熱水暖風機用于廠房采暖時,其安裝方式和保養如下: 1. 安裝前應檢查銅管熱水暖風機的完好性,擦去防銹油脂; 2. 支架支撐靠壁式安裝; 3. 工作前先檢查散熱器及其供、排水管路的密封情況,調節裝置的靈活程度,發現故障及時處理; 4. 工作前,要排凈散熱器管中的冷卻水和混合氣體,經過預熱5-10分鐘后,再送風工作;
BIM軟件小技巧: Revit畫風管管件方向的技巧 對于做風管建模的工程師來說,風管管件非常重要,今天說的是管件中的其中一小技巧。請看下圖 CAD圖:Revit模型圖:大家看到這兩幅圖的管件方向相反,我們要做的是把Revit模型的風管管件方向與CAD圖相一致,這里Revit提供一個好功能可以達到,選中四通管件會出現二個控件分別上下調換和左右調換(由于選中管件后看不清控件,不再截圖,各位可以自行測試),下面是點控件后管件的后果。
閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行、止或改變流向,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料、螺栓等齊全、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,壓力
請問哪位老師有塑料管件的結構尺寸嗎,有時在畫詳圖時,需要畫出每個管件的尺寸大小,以方便施工班組下料,如果誰有的發到我的信箱里吧,chendong-004@163.com,謝謝了
各位做石油化工采暖工程設計的同仁們,請教個問題,各位在做室內采暖設計時,鍍鋅管件是否在材料表中列出,按相關要求是不需列出的,但不知是哪個規定,能否幫忙提供,謝謝
[size=11.818181991577148px]SYT 0510-1998鋼制對焊管件
在制冷空調系統中,管件的焊接質量直接關系到系統的運行穩定性和制冷效果。正確的焊接方式和嚴格的焊接控制措施是確保管件連接牢固、密封良好的關鍵。那么,制冷空調管件該如何進行焊接以及如何實現有效的焊接控制呢? 一、制冷空調管件的焊接方式 1. 制冷劑管與壓縮機
連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋、毛刺、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥、打實、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后、打實,鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,否則會出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性、抗震動、接口嚴密、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實。回填至管頂后,應繼續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,以
通風系統1. 通風系統風量調試之前,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥、防火閥、排煙閥、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,測量時,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,計算出風量,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,若測風量,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,風量調好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1
PVC-U、PE、鋼管、法蘭連接、農村飲水工程很有用
本人遇到一泳池排水工程,要求用pvc管材且按業主要求需用金屬閘閥法蘭連接,主管為DN150 。請問pvc150法蘭與多大口徑的金屬閘閥連接?有沒有什么規律可尋
我想問一下大家,在給電氣儀表配穿線管的時候,可否使用水暖件,如轉彎處使用彎頭,長管使用水暖活接頭、三通等。如果可以,有沒有支持的規范,不能也請大家說明理由。謝謝大家!