我想問一下大家,在給電氣儀表配穿線管的時候,可否使用水暖件,如轉彎處使用彎頭,長管使用水暖活接頭、三通等。如果可以,有沒有支持的規范,不能也請大家說明理由。謝謝大家!
管閥件規格尺寸標注常用DNxxx、xxxA等!那位高手知道xxxS或xxxB是什么含意?S或 B是不是指的是單位尺寸?如果是,具體數值是多少?多謝了!
1、消火栓系統采用國標焊接鋼管的話,是用普通鋼管還是加厚鋼管(設計手冊-下 P43)?2、自噴系統(濕式)根據《噴規》8.0.2應采用內外壁熱鍍鋅鋼管,這個管材的規格(公稱直徑、內徑)上哪查去?。恐x謝 了
3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B羅斯蒙特差壓變送器規格及特點 產品特點: 羅斯蒙特的3051C壓力變送器為壓力測量技術創建了一個新的標準。羅斯蒙特3051壓力變送器具有無可比擬的操作性能、靈活的CoPlanarTM平臺,而且可以升級。新型羅斯蒙特3051C壓力變送器的性能指標保證了在不同工況下的精度和穩定性。 工作原理:工作時,高、低壓側的隔離膜片和灌充液將過程壓力傳遞給灌充液,接著灌充液將壓力傳遞到傳感器中心的傳感膜片上。傳感膜片是一個張緊的彈性元件,其位移隨所受壓而變化(對于GP表壓變送器,大氣壓如同施加在傳感膜片的低壓側一樣)。AP絕壓變送器,低壓側始終保持一個參考壓力。傳感膜片的最大位移量為0.004英寸(0.1毫米),且位移量與壓力成正比。兩側的電容極板檢測傳感膜片的位置。傳感膜片和電容極板之間電容的差值被轉換為相應的電流,電壓或數字HART(高速可尋址遠程發送器數據公路)
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最?。O限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!
通常大家提到碎石粒徑時所說的12,13,24,這些是什么意思?碎石一共有多少種規格?分別代表多大規格的粒徑?另外課本上的S6、S7---S16又是什么意思?問題可能非常白癡,但本人確實不清楚,請大家賜教,見笑!
青磚選用天然的粘土精制而成,燒制后的產品呈青黑色,具有密度高,抗凍性好,不變形,不變色的特點。青磚作為建筑常用材料,青磚尺寸規格一般是多少呢?跟古建中國小編一起來看看吧。 由于青磚種類較多,比如:仿古貼墻磚、鋪地青磚、方磚和異型磚等,所以尺寸規格也是各不相同,具體信息如下: 1、仿古貼墻磚尺寸規格:  
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!
我是做低壓電器CCC認證的,近日一家生產配電箱的實驗,產品描述中的,N,PE是14*14的端子銅排,我們在 描述中寫作TMY,但是,企業在工廠檢查的時候,檢查員提出異議,說是黃銅的,不能說是TMY.另外,對于,TMY,TMY-T2等的型號如何解釋以及如何正確對銅排的規格和型號標注?我只是看過GB5585系列標準,但是沒有對此做出具體要求。懇請賜教,或者提供相關信息。先謝謝了!
問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家幫忙回答下吧??!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜??再加一個問題,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適??謝謝,麻煩告知??![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
基本上都是PDF版本的,希望對各位有用1、D型護舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 編輯 ]
我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣。請各位大俠指教。
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?
彩鋼夾芯板產品是由兩層成型金屬面板和直接在面板中間發泡、熟化成型的高分子隔熱內芯組成,即美觀又實用。彩鋼夾芯板分為,巖棉夾芯板、泡沫夾芯板、巖棉彩鋼夾芯板。 按板可以分為非金屬板面板與非金屬面板兩種。金屬板面以其外形美觀,整體
路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家
今天有個中介qq聯系我,價格比較高,話沒談2句,就要我發證件掃描件,說拿給單位看。第一開價比其他的中介高很多,就疑心了,第二要掃描件,就確定他騙子無疑了。同學們千萬別上當。。。知道他目的后,調戲他,說發給他的證件會遮住姓名和編號,呵呵,別人就不樂意了。。說你沒誠意啦。我揭穿他后,馬上就把我刪了。全國那么大,不知道有同學上他們的當沒。。。公布下這個騙子的QQ:1037020142,你們沒事可以調戲他
排風機位于屋頂,在相應的房間設就地控制按鈕,按鈕控制線是選用KVV-4X1.5-SC20還是選ZR-BV-4X1.5-SC20,還有空調的控制線也很糾結不知道是選KVV還是BV,求指教