亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎樣學習水暖電安裝預算

    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 編輯 第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>

  • 水暖型“地暖安裝”的分類和比較

    目前市場上的水暖型“地暖安裝”主要分為干式地暖安裝和濕式地暖安裝兩種。 干式地暖安裝和濕式地暖安裝有什么區別呢,為寫此文,筆者走訪了北京數家地暖公司,并通過打電話等了解關于地暖安裝方面的知識。下邊主要介紹“蘋果暖通”北京地暖公司的李總設計師的談話內容摘要。1、濕式地暖安裝 濕式地暖安裝應該說是地暖最為成熟的安裝工藝,濕式地暖先在

  • 2007技術與計量(安裝)課件(1_40)分享

    原貼http://co.163.com/forum/content/1669_1031164_1.htm#replyForm被鎖定了,不能回復,再開一貼,終于下載完了,沒有講義,我在其他地方找了個pdf格式的講義,來點掌聲哈大家再幫忙點,有好資料再分享 http://www.ynking.net/?fromuser=killusa 1/8

  • 住宅工程水暖安裝質量問題及防治

    摘要:介紹了住宅工程水暖安裝過程中存在的質量問題,分析了管道滲漏水及安裝、尺寸方面存在問題的原因,并針對性地提出了預防措施,使工程質量符合設計、使用要求。 關鍵詞:住宅工程水暖安裝質量 水暖工程的施工,幾乎觸及到建筑物的每一個角落,眾多的管道安裝在墻壁、管井和吊頂內,如果工程在實施過程中疏忽大意,不進行全程監控,將會影響后來的裝修工序,甚至會在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”現象,影響整個工程的質量,損害建筑公司的形象。為了讓我們施工的建筑物的質量更好,用戶使用起來更滿意,本人將水暖工程施中常常會出現的問題一一列出,并提出自已的解決方案。 一、給排水管道、閥門、管件滲漏水原因分析及預防措施 1、原因分析 (1)排水管與衛生器具連接口及排水管道插口不密實,有縫隙。 (2)地基不均勻沉降,造成給排水管道破裂。 (3)材料質量不合格,有砂眼、裂縫,管道、管件的管壁薄厚不均勻,安裝前沒有被發現。 2、預防措施 (1)無論業主方還是承包商在購買建材時,都要貨比三家,選擇質優價廉的產品。材料進場

  • 一級建造師-機電安裝 課件

    內容很多很全面哦

  • 一級建造師機電安裝實務課件

    直接發表,我在培訓班買的 希望大家有點點用

  • 造價工程師全套課件(土建+安裝)

    2009造價工程師全套課件,附部分2010視頻課件!待收集齊全一并奉上!注意:是在網盤可以根據需要下載!

  • 全面學習水暖電安裝預算

    第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。4. 管道外皮距墻距離為25-50mm。5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。6. 施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。7. 標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排水為管內底,給水為管頂。8. 暖氣片中應與窗同軸。9. 閘閥:開關作用,阻力系數0.5;截止閥:調

  • 建筑設備類課件-水暖電基礎

    建筑設備類課件,水暖電基礎,我自己認為更基礎更好學,適用于基礎較弱的學生及自學者

  • 熱水暖風機安裝方式有幾種?

    熱水暖風機安裝方式有幾種?

          熱水暖風機安裝需要結合采暖系統來定,常用的采暖系統有:車間廠房采暖;烘干房烘干;高大空間采暖;園藝大棚采暖;水產養殖場采暖等。雖說不同的系統暖風機的安裝位置會有所不同,但安裝方式是固定的,分直吹式、順吹式、斜吹式三種,但具體的安裝圖紙可以要求暖風機廠家提供。       直吹式。熱水暖風機安裝在內墻一側中軸線上,吹向外墻或外窗,因外窗有縫隙,室外冷空氣易滲入室內,此舉目的在于以強勢對流方式防止冷空氣進入室內,以降低溫保效果。常見的應用如烘房烘干

  • 裝修心得之水暖安裝全流程

    在北方,安裝水暖是很多家庭的選擇,也是比較流行的一種供暖方式。那么怎么安裝水暖呢?下面小編為大家介紹水暖安裝全流程,大家跟著小編一起來看看吧。 水暖安裝步驟一:前期安裝 在正式鋪裝地面設施之前,應該先確認設計圖紙,并清理現場等,做好準備工作。 水暖安裝步驟二:安裝準備工作 進場后把施工現場清理干凈,并確定主機(壁掛爐)及分-集水器的安裝位置,為后面施工

  • 經典課件深度學習風管設計及安裝施工

    來源:暖通南社  版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除

  • 安裝預算知識與技巧——水暖篇

    安裝預算知識與技巧——水暖篇

    第一章管道施工圖識讀 1.設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。 2.保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。 給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。 管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。 3.鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。 4.管道外皮距墻距離為25-50mm。 5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。 6.施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。

點擊加載更多

水暖安裝課件

水暖安裝課件專題,為您提供水暖安裝課件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖安裝課件 相關的專業交流討論,更多水暖安裝課件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

如何安裝水暖

水暖循環泵安裝

主站蜘蛛池模板: 久久久久成人精品免费播放动漫 | 国产一级精品毛片| 2021久久精品国产99国产精品| 中文字幕亚洲日本岛国片| 亚洲一区二区免费看| 亚洲视频在线观| 亚洲人免费| 一区在线免费| 在线观看免费黄视频| 曰本在线| 在线看免费毛片| 在线观看日批| 最新更新国内自拍视频| 中文国产成人精品久久一| 中文字幕在线观看日韩| 中文字幕色婷婷在线视频| 亚洲视频在线观看不卡| 成年人视频在线免费| 免费国产成人高清在线看软件| 色久天| 理论片午午伦夜理片久久| 亚洲成人三级| 国产精品单位女同事在线| 91p0rny丨九色| 成年人视频在线观看免费| 国产成人高清在线| 韩国三级hd中文字幕久久精品 | 亚洲爱| 亚洲精品免播放器在线观看| 99精品亚洲| 草草视频在线观看| 国产成人免费| 久久免费观看视频| 欧美亚洲日本在线| 色秀视频免费网站在线观看| 亚洲精品三级| 青青久| 亚洲精品免费观看| 成人网视频免费播放| 国内外精品免费视频| 欧美亚洲高清日韩成人|