今天繞了個單相汽油發電機線圈修前是4跟并繞,我換兩跟并繞,裝好一試電壓發到400多V把我一個150W的燈泡直接炸掉了是線圈連接錯了還是怎么回事?
我們大澤的機器都是采用進口的動力和電機全銅的線圈,機器總體優勢動力足機身輕便而且帶有四個360度全方位旋轉的輪子移動方便機身美觀又大氣,重要的是產用日本控油閥技術比我們同等質量的機器要省出30%以上的油耗都屬于國際品牌,很多客戶在購買機器的時候都說你們機器價格太高我們接收不了,那我現在就可以很直觀的告訴你,如過您想拿買大眾的錢想去買一輛大奔那是不現實的,所以一分價錢一分貨,我是大澤銷售人員姚工愿所有需要采購發電機的廣大客戶不要為了一時的便宜而損害了自己較大的利益。 車載靜音汽油發電機10kw 我們每個人手里都有一把自學成才的鑰匙,這就是:理想、勤奮、毅力、虛
10KW靜音汽油發電機家用該汽油發電機采用的是電抗分流勵磁方式,該系統結構簡單,性能優良,但電機單相、三相運行時橋組整流系數和電樞反應均不一樣,如完全按三相設計,則單相運行時,勵磁功率不夠;如完全按單相設計則三相等待運行時,電阻負載電壓過高,必須采取協調平衡措施。 我們采取的方法是將汽油發電機電抗器設計成不平衡的電抗器,電抗器兩邊繞組參數按三相電機設計,中間一相繞組按單相設計,這樣既滿足了單、三相發電機要求,又使汽油發電機不平衡運行時電壓不平衡量較少。 10KW靜音汽油發電機家用汽油進入化油器的工作程序如下:打開油門開關,汽油流入浮子室并流入主噴油管。浮子室里的油平面慢慢上升達到一定的高度,三角油針即壓緊在油針座上,停止進油。此時浮子室油平面和主噴油管里油平面都承受著同樣的大氣壓力,油平面高度相同。10KW靜音汽油發電機家用因主噴油管油面低于噴油管口2-3mm,汽油還不會
水冷20KW汽油發電機使用 大澤低噪音汽油發電機此款發電機組常用于家庭、學校、醫院、房車、野外工程等等發電機組產品類型有四輪移動拖車式、移動靜音電站式發電機組。移動低噪音箱車架采用槽梁焊接成框架結構,節點選擇合理、強度高、剛性好; 同時裝有鋼板彈簧懸架結構;拖車采用高度可調節插銷式牽引架,適用于各種高度牽引車;采用圓形鋼管焊接直通式車軸,結構緊湊,安全可靠。 水冷20KW汽油發電機使用 靜音發電機的維護與保養 1.燃油系統保養 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及維修、清洗燃油系統時嚴禁吸煙以及在其周圍進行一切可能引起燃油燃燒的作業。 廢棄的燃油及粘有燃油的棉布要放在合適的地方,不要隨意丟棄。燃油嚴禁倒在水溝里。 更換燃油濾清器 保持清潔!不要讓任何污物進入燃油系統。 警告!為避免燃油濺到熾熱面而引起火災,換燃油濾清器必須要在冷卻狀態下進行。 水冷20KW
10kw靜音汽油發電機保修和檢查 機組的保養和檢修: ·基站用便攜式發電機組必需指定專業人員負責對機組進行定期保養和管理。 ·油機應做到集中妥善管理,用后保持機身清潔機組各部件連接緊固無松動,纜線擺放整齊啟動電池充足。 ·對機組建立油機使用、維護管理檔案,每臺機組應隨機帶有“便攜式汽油發電機組運行記錄表”,并由操作人員在機組每次使用后進行實時記錄。 ·根據檢修和保養目的,明確拆卸范圍。不需要拆卸的部件盡量不要拆卸,嚴禁隨意大拆大卸,且不留出位置標記,避免損壞機組器件,縮短機組的使用壽命。 ·新機投入使用要按磨合期進行使用和維護保養。 ·磨合期使用時應以額定負載的50%為宜,讓曲軸主軸瓦與曲軸充分進行偶合。 ·磨合期機組運行50小時要更換機油及機油濾清器.和更換燃油及燃油濾清器,進行機組磨合期保養。 ·拆卸前應清潔和布置好工作場所,準備好工作臺和拆裝工具,
大澤動力15KW靜音汽油發電機 · 低油耗,性能穩定可靠 · 采用超輕型柴油機作為動力,體積小,重量輕,移動方便。 · 本系列發電機均符合CE標準,性能達到國際先進水平。 · 廣泛用于野外作業,臨時用電,小型商場,家庭和電信基站的應急備用電源。 先進的AVR具有低速保護及抗電磁功能。同時,AVR自動調節電壓,將電壓波動控制在 低。這確保了如空調、充電裝置等船只隨附的電力系統能夠順暢運行。 安全的可靠性,發電機低油壓、高水溫、過電壓、欠電壓、過載等保護功能完善。當這些功能不在正常狀態時,發動機會自動停機,給機組實時保護。
發電機檢修規程
車載12kw靜音汽油發電機體積 ·空濾器變臟會影響空氣流入化油器; ·為預防化油器故障,應定期地保養空濾器; ·若在灰塵多的環境中使用應更頻繁地保養; ·1.擰開空濾器連接螺栓,打開空濾器蓋。檢查空濾器濾芯,確保完好干凈; ·2.如果泡沫濾芯臟了,請清洗泡沫濾芯:在放有家用清潔劑的熱水里清洗,也可在不燃或高閃點 的溶劑中清洗;然后用清水漂洗,再擠壓干凈;然后滴幾滴機油并擠壓均勻。 ·3.裝好濾芯,并蓋好空濾器蓋。180-1941-8759 車載12kw靜音汽油發電機體積 ·冷機啟動時,能1次成功啟動; 通控大有效距離大于30m小于等于50m,在遙控板距被測機30m時啟動、熄火各3次,3次均能正常啟動、熄火。在被測機啟動后按啟動鍵2次啟動電機應無反映。 ·
隨著世界工業的飛速發展,能源和環保的雙重壓力面臨挑戰,發電設備作為現代技術、經濟發展適用的電源保障,廣泛使用于各個領域。隨著其技術水平的不斷發展和完善,內燃機發電設備的市場將大有可為。中國作為世界上人口多的國家與全球中心,給發電設備企業提供了佳市場,創造了佳的發展機會。縱觀發電機組行業國際市場,市場整體需求呈持續上升態勢。中國的發電機組企業正聯合全球優秀企業,為發展中地區乃至全球提供安全、可靠、高效的電力系統、應急電源、移動電源和自備電源,為將來這些區域的經濟發展及生活水平提供了重要的輔助能源保障。
全自動20KW汽油發電機參考資料 全自動操作系統住宅式汽油發電機 一、舒適性、安全性和便利性的感覺是你可以依靠和亞住宅汽油發電機,以防萬一停電。人們很容易忘記我們是多么依賴權力。我們使用它像加熱,冷卻,安全,制冷,照明,做飯和洗澡日常必需品。隨著停電發生越來越頻繁,這是很好的準備。和亞發電備用發電機讓你在繁忙的生活中可以安心,提供不間斷的能力。一般來說,和亞電力住宅家庭備用發電機組提供便攜式發電機組,如更復雜的控制系統,全氣候保護外殼,顯著運轉更安靜,更沒有能力找到這樣你可以驅動更多的便利許多功能。它會自動在您需要時自動關閉,一旦主電源恢復。它直接連接到汽油系統和您的家庭電力系統,使你不會有手動從應用程序傳送電力到家庭備用電器。產品特點:很安靜的操作 ;耐鋁外殼天氣 ;全自動操作自動轉接板 ;適用于天然氣或液化汽使用 ;有吸引力和謹慎的住房 ;電子調速器進行精確的頻率控制 二、電力燃氣發電機組是利用先進的技術,結果在能和高
我現場現將安裝一臺臨時柴油發電機,以備市電停電時應急用。我準備如圖接線,當市電停電時,低壓進線開關QF2自動脫扣跳閘,然后搖出QF2,再啟動柴油發電機送電(QF2型號為CW1型的三極抽屜式斷路器)。當市電恢復時,變壓器出線開關QF1直接送電到變壓器,發電機的零線與變壓器的零母排就是相連的,我認為這樣也應該是沒有問題的,因為低壓進線開關已經斷開,不知這樣接是否正確?另外,我認為應該把發電機的中性點和變壓器的中性點接地系統連起來,為什么發電機廠家說不要連,他們要單獨接地。
在我們的一些發電廠存在這發電機失磁的故障,故障出現以后我們的運行人員就的解列發電機了給我們帶來了很多麻煩請大家說說我們應該怎么做呢
8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.
請教各位,水冷式的發電機,那發電機是由我們電氣專業選的嗎,那我應該怎樣跟給排水的提條件呢?比如用水量多少等等,我看了些發電機樣本都沒有這方面的資料啊。另外,關于制冷方式的選擇,是選風冷好呢,還是水冷的好?這兩種方式都怎么實現呢?
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!!!