小區電梯用康明斯柴油發電機拉缸是發動機的一種大事故,是指柴油發電機組氣缸內壁在活塞環的運動范圍內出現明顯的縱向機械劃痕和刮傷,嚴重時發生熔著性磨損,造成發動機啟動困難或者自行熄火的故障。那么小區電梯用康明斯柴油發電機拉缸是什么原因造成的呢?華全動力做出介紹!一、柴油發電機組拉缸是由活塞組方面的原因引起:1、活塞環間隙過小。如果活塞環的開口間隙、邊間隙或背間隙過小發動 機工作時活塞環受熱膨脹卡死,與氣缸壁壓得很緊,或者活塞環折斷,很容易在氣缸壁上拉出溝槽。2、活塞銷竄出。 由于活塞銷卡簧未裝或脫落、折斷,活塞銷在運動中竄 出,很容易拉傷氣缸內壁,造成氣缸竄氣至曲軸箱。3、活塞的配缸間隙 過小或過大。如果活塞的材質不良、制造尺寸誤差過 大,或者裝配活塞銷后活塞產生變形,造成活塞與氣缸的配合間隙過小,活塞 受熱膨脹后被卡住,進而拉傷氣缸壁。4、活塞環嚴重積炭。過多的積炭造成活塞環粘結或咬死在環槽內,同時積 炭是一種硬質磨料,會在氣缸壁上磨成縱向溝槽。5、活塞嚴重偏缸。由于連桿彎曲和扭曲變形,連桿軸頸、主軸頸、活塞銷 座的平行度和同軸度偏差
大家好請教大家一個問題:康明斯的NTA855T4,387KVA的機子,這個型號的機組是采用何種電子調速裝置呢?哪位大哥有這方面的資料?謝謝我有一些WOODWORD的調速系統資料,誰要也可以留言給我,謝謝!
操作與保養手冊
康明斯柴油發電機規格、參數
志成集團志成國際企業集團公司成立于1983年,是工程機械租售的領導型企業。目前,公司已經在中國成立了廣州、北京、上海、成都4家分公司,業務遍及中國大陸、香港、澳門及東南亞多個國家和地區。 為了適應市場蓬勃的發展,我集團公司緊密聯系,及時、快捷的服務于客戶,使客戶在最短的時間內使用到設備,及時投入到施工中,并且我集團可將強大的設備資源在全國范圍內調動,不斷滿足客戶需要!集團公司租賃部現擁有原裝進口工程機械設備4000余臺對外出租。發電機、空壓機、高空作業車面向全國租賃\銷售\服務13141155200林工。 全國就近安排提貨131-4115-5200林志亮 專業:【出租、出售】 出租、租賃、銷售 發電機:(30KW、37KW、45KW、50KW、60KW、90KW、150KW、200KW、 250KW、 300KW、400KW、 500KW、600KW、800KW、1000KW、1500KW、1750KW美國原裝 康明斯、卡特彼勒、日本AiRMAN 、電友 發電機組) 出租、租賃、銷售 空壓機:(代理日本原裝AiRMAN 空壓機7公斤5立方、7公斤1
我(朋友)這有一部康明斯發電機,功率為125KVA,該機能在停電時自啟動并且各種參數都正常,但在市電有電時,控制系統能延時,只是在切換時不正常,市電與發電機兩路電源不停的切換,導致整個供電系統的電在不停閃動啊!不知有那個高手能幫解決一下呢?不知誰有這方面的資料啊!能提供一下嗎?
發電機檢修規程
今年公司要將原有的消防泵改為康明斯的柴油泵機組,本人對柴油泵機組不怎么了解,希望哪位專家可以給發一份康明斯柴油消防泵機組的資料,功率大概是450KW,主要想了解康明斯柴油泵的結構組成,各系統的的知識,O(∩_∩)O謝謝,郵箱:76326844@qq.com
使用柴油發電機組時,冷卻液不會循環。實際上,這是由以下原因引起的。以下是對您的簡單分析。 1.柴油康明斯發電機組的水泵發生故障。首先,首先要檢查水泵是否工作良好。如果發現水泵的齒輪軸磨損超出極限,則意味著水泵無效,需要更換后才能正常循環。 2。柴油發電機組的冷卻液液位太低或不符合要求。如果液位太低,則可能直接導致冷卻液的溫度升高,從而使冷卻液無法循環。根據規定,冷卻液為50%防凍劑 50%軟化水 DCA4。銹斑會阻止冷卻液正常循環。 [H] 3.柴油發電機組的恒溫器發生故障。恒溫器安裝在發動機的燃燒室中以控制發動機的燃燒室的溫度。必須在指定溫度下打開恒溫器,以利于小循環。如果沒有恒溫器,冷卻液將無法維持循環溫度,并且可能會發出低溫警報。 。 4。空氣在柴油發電機組的冷卻系統中混合,導致管道阻塞。膨脹罐上的吸氣閥和排氣閥的損壞也直接影響循環。這時,
浙江諸暨客戶跟本采購一臺300KW康明斯柴油發電機組,今日通過工程師檢測測試成功發往目的地。
300千瓦柴油發電機康明斯品牌發動機保修范圍如下: 發動機的基本保修 本保修為在正常使用和保養情形下,由于材料或制造工藝缺陷而導致的發動機的任何故障(可保修故障)。 保修期從重慶康明斯發動機有限公司售出發動機開始,自發動機交付給第一個最終用戶之日,延續到下表規定的期限。 保修起始日期: 1、重慶康明斯發動機的保修起始日定義為主機廠或特約經銷商交給第一個最終用戶的時間(須提供保修期起始日期文件)。 2、如果用戶不能提供發動機保修起始日期文件,發動機的保修起始日自重慶康明斯發動機有限公司出廠日期加上30天開始計算。 主要部件的延長保修 主要部件的延長保修包括發動機氣缸體、凸輪軸、曲軸和連桿(可保修零件)的可保修故障; 軸套和軸承的故障不在保
康明斯柴油發電機安裝應用指南.pdf
圖片是廠家提供的,有電氣工程師最關心的發電機組尺寸,通排風井的面積要求等。
柴油發電機組的品牌有多種,例如康明斯發電機組、沃爾沃發電機組、上柴發電機組等等,在所有發電機組中,很多用戶都是非常青睞康明斯發電機組,因為與其他品牌的柴油發電機組相比較,康明斯發電機組具有獨特的性能,它的每一個組成部分系統都與其工作原理相結合,本文主要詳解一下康明斯發電機組的組成系統,讓大家具體了解一下它的每一部分的特點優勢。 (1)康明斯柴油發電機組進氣系統: 康明斯柴油發電機組裝有干式空氣濾清器和空氣阻力指示器,使用HOLSET廢氣渦輪增壓器,進氣充分,性能有保證。 (2)康明斯柴油發電機組排氣系統: 康明斯柴油發電機組使用脈沖干式排氣管,可有效利用廢氣能量,充分發揮了發動機性能;機組內裝有通徑為127mm的排氣彎管和排氣波紋管,便于連接。 (3)康明斯柴油發電機組燃油系統: 康明斯公司專利的PT燃油系統,具有獨特的超速保護裝置;低壓輸油管,管路少,故障率低,可靠性高;高壓噴射,燃燒充分
一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
小弟想了解發電機的工作過程,請大哥們幫忙科普一下!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,是否在不同的位置,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0。就是說,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,往復運動。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津!謝謝!
知識點:發電機空氣冷卻
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
相關熱門專題