小弟電工入行不久,請教大家個問題.廠里的柴油發電機的頻率表是指針式的,現在啟動柴油機的時候頻率表無指示了,勵磁開啟后指針反方向指示,一段時間后勵磁熔斷器就燒掉了,請教各位大俠,知道這是什么原因么??還有能否把頻率測量的原理告告知,在這里謝過大家了~
下圖是 拆開500V絕緣搖表后,內部的手搖發電機(交流)和整流元件;手搖發電機出來的兩根紅線 輸出交流電;經過整流后從銅絲線圈輸出直流電
知識點:變頻交流發電機
知識點:交流電機內角
我單位前幾天購進一臺STC-30交流同步發電機~3相 額定380~V額定功率30KW額定電流54A 運行一直都很正常~~~~前幾天 突然發電端缺一相 用測電筆檢驗~~A,B兩相正常發光~C相不發光~``而零線用測電筆測試~結果發光,但發光的強度沒有A,B兩相強~~~懷疑是電源線短路~~~可負載電動機正常工作`~~`后來用萬用表測量~~AB,AC,BC電壓均是380V AN,BN,CN均是220V 電壓沒有問題`~~~~可以正常帶動負載 , 仔細觀察發現~~有時候 負載電機剛啟動的時候```或增加負載的時候~~~同步發電機就發生這種情況~~而且有時毛病會出現在C相`!!~!說明白點~~``就是測電筆測量 三相交流電的時候~``結果 有一相測電筆的燈不亮~~同時零線會亮,但強度趕不上正常火線的亮~~~!而用萬用表測試的時候~~~電壓均正常~~~```請高手指教~~~急`謝`~!
發電機檢修規程
在現實生活運用中,應該是交流柴油發電機組的運用比較廣泛,發電機的形式很多,但其工作原理都基于電磁感應定律和電磁力定律。因此,其構造的一般原則是:用適當的導磁和導電材料構成互相進行電磁感應的磁路和電路,以產生電磁功率,達到能量轉換的目的。因此對于發電機組可以分為直流發電機、交流發電機、同步發電機以及異步發電機。運用最為廣泛的是直流和交流發電機組。因此對于交流柴油發電機組進行安裝也是最主要的一個步驟。整個安裝步驟分為七步: 1)安裝發電機時,要保證冷卻空氣入口處暢通無阻,并要僻避免排出的熱空氣再進入發電機。如果通風蓋上有百葉窗,則窗口應朝下,以滿足保護等級的要求。 2)交流發電機與柴油發電機耦合,要求聯軸器的平行度和同心度均小于0.05mm。實際使用時要求可略底些,約在0.1mm以內,過大回影響軸承的正常運轉,導致破壞,耦合好要用定位銷固定。安裝前要復測耦合情況。 3)單軸承發電機的機械耦合要特別注意定子轉子之間的氣隙要均勻。 4)滑動軸承的發電機在耦合時,發電機中心的高度要調整得你柴油機中心略地些,這樣
本文由工控行業網為你詳細介紹發電機交流阻抗測試儀的相關知識,包括發電機交流阻抗測試儀分類,發電機交流阻抗測試儀使用方法,發電機交流阻抗測試儀原理等內容。交流阻抗測試儀,全稱:發電機轉子交流阻抗測試儀。英文名稱:AC Impedance Tester。 交流阻抗測試儀主要用于測量各種同步發電機的轉子交流阻抗,并可兼做電力變壓器單相短路和空載特性試驗以及電壓互感器、電流互感器的伏安特性試驗可迅速測量各種同步發電機轉子靜態、動態交流阻抗同步測量交流電壓、交流電流、有功功率、頻率等參數全漢字菜單顯示,光標提示,界面友好,簡單直觀,操作方便完善的過壓、過流保護功能具有存儲和打印測試報告功能,存儲數據可保存10年以上,全功能不掉電日歷,時鐘,可做電力變壓器單相短路和空載特性試驗(阻抗量程范圍內),可做電壓互感器、電流互感器的伏安特性試驗(阻抗量程范圍內)。 交流阻抗測試儀功能與特點: 1、全自動采集、測量、顯示、存儲、打印所有測量參數和阻抗特性曲線(電壓、電流、阻抗、功率、頻率、設備編號、時間等)。 2.、超大量程,能
我們在做發電機啟動試驗中,轉子交流阻抗的測試,測試過程中在0、500、1200、2400轉速下測量均正常,當轉速升到3000轉時,發電機勵側軸瓦震動超標,這時測量交流阻抗試驗電源開關跳閘,經過幾次重試均跳閘,電源開關帶漏電保護器,都是漏保動作。我們實驗方法是用電壓表、電流表、功率表、線棒的傳統方法。因震動超標轉速下降,當下降到500轉時電源正常,但是轉子絕緣均合格,在2000兆歐左右。請大家幫忙分析下轉子是不是有問題,這種結果是不是震動大引起的?
知識點:旋轉交流機
我單位前幾天購進一臺STC-30交流同步發電機~3相 額定380~V額定功率30KW額定電流54A 運行一直都很正常~~~~前幾天 突然發電端缺一相 用測電筆檢驗~~A,B兩相正常發光~C相不發光~``而零線用測電筆測試~結果發光,但發光的強度沒有A,B兩相強~~~懷疑是電源線短路~~~可負載電動機正常工作`~~`后來用萬用表測量~~AB,AC,BC電壓均是380V AN,BN,CN均是220V 電壓沒有問題`~~~~可以正常帶動負載 , 仔細觀察發現~~有時候 負載電機剛啟動的時候```或增加負載的時候~~~同步發電機就發生這種情況~~而且有時毛病會出現在C相`!!~!說明白點~~``就是測電筆測量 三相交流電的時候~``結果 有一相測電筆的燈不亮~~同時零線會亮,但強度趕不上正常火線的亮~~~!而用萬用表測試的時候~~~電壓均正常~~~```請高手指教~~~急`謝`~!
目前風力發電系統內的風力發電機的勵磁系統大都屬于靜止交流勵磁系統,哪位大蝦幫助分析一下交流勵磁的原理,以及電機磁場的建立、磁鏈的形成。還有交流發電機的調速系統是如何工作的。有資料的仁兄請給點。謝謝。
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-6 16:15 編輯 交流發電機的輸出電壓精度差的解決 在日常生活中我們用交流發電機來供用電設備使用時,常發生用電設備不能正常工作的情況,其原因是發電機輸出的交流電不夠穩定,這時候需要電力穩壓器來穩定電壓,也就是我們日常生活中常用到的交流穩壓電源,交流穩壓電源能使發電機的輸出電壓精度穩定到我們用電設備正常工作所允許的范圍。 詳細信息聯系電話:
1. 故障現象裝載機交流發電機充電指示燈常亮,交流發電機不充電。 2. 故障診斷接到該車后,將點火開關放置“ON”檔,充電指示燈亮,這是正常的,說明充電指示燈自身沒有損壞。然后啟動發動機,發現充電指示燈依舊是亮的,正常情況下,它應該是滅的。出現這種情況后,懷疑可能是由于交流發電機不充電,使指示燈繼電器常閉導致。于是,熄火,檢查交流發電機,聞到線路被燒焦的味道。拆下交流發電機進行解體,發現內部線路燒壞,更換新的交流發電機。再次啟動后,充電指示燈沒有亮,認為故障解決。但沒過一會,又聞到線路被燒焦的異味,并且發現交流發電機外接線路異常熱,立刻熄火。 難道還有其他故障?線路過熱,一般是由于電流過大導致,而電流過大又
現我站30MW發電機組并入主系統電網,我站主要保證下轄一個變電所(距離不考慮)的150MW的用電負荷,在無轉動慣量等其他參數的前提下,如果解網運行,發電機頻率電壓下降到47和75%大約需要多少秒?
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
系統二次側采用的是N接地,發電機待并側采用的是B相接地,采用的是取一個B相,A相比較相序。 我想問一下這么接的話同期時候系統二次側B相就接地了,會對整個系統造成什么影響嗎??
本單位剛建個發電機房,施工單位將發電機排煙和發電機散熱還有室內排風都共用一個磚混結構的排風井,請問一下這樣是否允許,有沒有這方面的規范,謝謝了。
現在在須要一臺低壓發電機供給2500KVA,20KV的升壓變壓器。升壓后供給其他車間用電,應該怎么計算要用多大的發電機呢?