凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的
各位幫幫忙,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,可是我對凈化空調并不是很熟悉,目前剛開始方案規劃,以后這幾天我會把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,先謝謝了!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,如精密光電導光板(LGP)、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、導光板裁切等產品,產品使用范圍以液晶產業、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,是10000級還是100000級?
潔凈空調系統的應用及設計
潔凈空調設計的相關資料
面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了
一、普通用房的空調系統設置
有關潔凈空調設計方面的問題:室內冷負荷用經驗值計算的嗎?是的話,電子廠房一般取多少?散濕量如何確定?要用熱濕比嚴格確定送風狀態點嗎?
1、室內冷負荷用經驗值計算的嗎?是的話,電子廠房一般取多少?散濕量如何確定?要用熱濕比嚴格確定送風狀態點嗎?2、潔凈空氣的處理,有用MAU處理新風,而RAU處理回風的,即MAU+RAU;與MAU+DCC有什么不同,各自的用途優勢與劣勢?
某電子廠房潔凈空調設計
希望對各位有用
潔凈室要求濕度為40%±5%,溫度20℃±2℃,請教各位,組合式空調箱需要加專用除濕機嗎?設計中重點注意事項是什么?急盼各位能人幫忙!!!!
請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉?
:)醫院潔凈空調設計與運行管理,給需要的朋友:)
我是潔凈空調方面的新手,在醫院手術室潔凈空調設計中遇到一些問題,請大俠解答1.《醫院潔凈手術部建筑技術規范》中規定 潔凈手術室和與其配套的輔助用房應分開設施凈化空調系統,那么手術室和輔助用房的送風溫差分別取多少(是否按照一般空調根據室溫允許波動范圍來選擇送風溫差)2. 手術部的冷負荷是否可以按照單位面積的負荷指標計算(網上查的一些資料說手術室是250-350w/m2)3. 手術部的送風量如何確定,是以潔凈換氣次數 和 負荷計算所得送風量 的最大值嗎4. 《規范》中規定潔凈用房內嚴禁采用普通的風機盤管機組或空調器,那么如果采用新風集中處理+回風循環處理系統,回風循環處理的空調機組不就是空調器嗎坐等大俠解答
以下是某個醫院的潔凈空調設計,為了大家能仔細看一下,而不是下了保存到硬盤放在那里,我就分開發貼了醫院空調的任務應該是,維持室內所需要的氣候狀態并除去空氣中的塵埃、微生物、氣味和有害氣體,而醫院手術室的空調是最重要也是最困難的任務,尤其是控制空氣途徑造成的術后感染至關重要,因為降低和避免術后感染是保證手術成功、縮短患者恢復時間、降低醫療費用的關鍵所在。另外手術室空調的另一特點是服務面積雖小但風量大、能耗高、使用時間不確定,因此手術室空調在創造高度潔凈的室內氣候同時應特別注意空調系統的節能。下面就某醫院手術室設計為例,介紹設計者在該設計中體現的設計思路。
貢獻私家珍藏《潔凈空調設計安裝教程》!
潔凈空調設計流程
潔凈空調設計流程專題,為您提供潔凈空調設計流程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈空調設計流程 相關的專業交流討論,更多潔凈空調設計流程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題