一、 確定點位 1、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。 若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。 3、
光纜交接箱,通常又稱為街邊柜,一般放置在主干光纜上,用于光纜分枝,它是一個無源設備,與原來的銅纜交接箱功能類似,只是將大對數的光纜,通過光纜交接箱后,分為不同方向的幾個小對數光纜,當然,這個功能光纜接頭盒也可以實現,但不同的是
門禁系統的施工布線規范和注意事項讀卡器到控制器的線,建議用8芯屏蔽多股雙絞網線(其中三芯備用,如果不需要讀卡器聲光反饋合法卡可不接LED線),數據線 Data1 Data0互為雙絞。線徑建議0.3平方毫米以上。最長不可以超過100米。屏蔽線接控制器的GND。按鈕到控制器的線,建議采用兩芯線,線徑在0.3平方毫米以上。電鎖到控制器的線,建議使用兩芯電源線,線徑在1.0平方毫米以上。如果超過50米要考慮用更粗的線,或者多股并聯,和;或者通過電源的微調按鈕,調高輸出電壓到14V左右。最長不要超過100米。門磁到控制器的線,建議選擇兩芯線,線徑在0.3平方毫米以上,如果無需在線了解門的開關狀態 或者 無需門長時間未關閉報警 和 非法闖入報警功能,門磁線可不接。控制器到控制器之間,以及控制器到轉換器的線,建議使用8芯屏蔽雙絞網線。線徑在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互為雙絞,其中6芯備用,屏蔽線可不接,如果通訊不暢通,可以考慮用屏蔽線將所有控制器的GND進行連接,或者在485總線的最后一臺控制器的485+ 和 485-之間并聯120
門禁系統施工布線規范及注意事項
前幾日,安監站來工地檢查,說工地臨時用電設置不規范,總配電箱內工作零線和保護零線未同時接地連接,極易引起重大的用電安全事故,把項目經理和總監數落的一頭霧水。后來在監督員的指導下,將總電箱內的N線端子和PE線端子直接進行了連接。原以為事情就這樣過去了,后來甲方代表有摻合進來,要求施工、監理的電氣工程師進行檢查,還說監督員的做法不一定對,有可能不符合規范要求?,F將接線照片傳上來,各位你們工地是這樣接線的嗎?歡迎糾錯。
一、基本規范1、配電箱戶表后應根據室內用電設備的不同功率分別配線供電;大功率家電設備應獨立配線安裝插座。2、配線時,相線與零線的顏色應不同;同一住宅相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保
概念一: 485總線的通訊距離可以達到1200米。 其實只是485總線結構理論上 在理想環境的前提下才有可能使得傳輸距離達到1200米。一般是指通訊線材優質達標,波特率9600,只有一臺485設備才能使得通訊距離達到1200米,而且能通訊并不代表每次通訊都正常。所以通常485總線實際的穩定的通訊距離遠遠達不到1200米。 負載485設備多,線材阻抗不合乎標準,線徑過細,轉換器品質不良,設備防雷保護,波特率的加高等等因素都會降低通訊距離。 概念二: 485總線可以帶128臺設備進行通訊。 其實并不是所有485轉換器都能夠帶128臺設備的。要根據485轉換器內芯片采用的型號和485設備芯片采用的型號來判斷的。誰低就誰的。一般485芯片負載能力有三個級別 32臺 128臺 256臺。 理論上的標稱往往實際上是達不到的。通訊距離越長,波特率越高,線徑越細,線材質量越差,轉換器品質越差,轉換器電能供應不足(無源轉換器),防雷保護越強這些都會大大降低真實負載數量。概念三: 485總線是一種最簡單 最穩定 最成熟的工業總線結構。
為了變頻器能穩定地工作,必須確保變頻器的運行環境滿足其所規定的容許環境。 1. 安裝場所: 1: 電氣室應濕汽少、無水浸 2: 無爆炸性、燃燒性或腐蝕性氣體和液體,粉塵少 3: 維修檢查容易進行 4: 應備有通風口或換氣裝置以排出變頻器產生的熱量
隨著科技發展以及智能建筑時代的到來,弱電與強電工程越來越受到人們的重視,然而又有多少人知道他們的區別; 弱電:弱電是很常見的幾乎所有的電子產品中都存在弱電,相對于強電而言,弱電是指傳遞信號所需要的電流和電壓,弱電特點是電流小,頻率高,電壓小。比如說單片機引腳里出來的電壓,電流都很小,是用來進行信號處理的這就是弱電。
綜合布線施工規范與工藝一般規定1 、本章適用于住宅單相人戶配電箱戶表后的室內強弱電電路布線及電器、燈具安裝。2 、配電箱戶表后應根據室內用電設備的不同功率分別配線供電;大功率家電設備應獨立配 線安裝插座。 3 、配線時,相線與零線的顏色應不同;同一住宅相線( L )顏色應統一,零線( N )宜用藍色,保護線( PE )必須用黃綠雙色線4 、導線間和導線對地間電阻必須大于 0.5M Ω,使用兆歐表測試。5 、各弱電子系統均用星型結構。6 、進線穿線管 2~3 根從戶外引入家用信息接入箱。出線穿線管從家用信息箱到各個戶內信息插座。所敷設暗管(穿線管)應采用鋼管或阻燃硬質聚氯乙烯管(硬質 PVC 管)。7 、直線管的管徑利用率應為 50%~60% ,彎管的管徑利用率應為 40%~50% 。8 、所布線路上存在局部干擾源,且不能滿足最小凈距離要求時,應采用鋼管。9 、暗管直線敷設長度超過 30 米
一棟七層高的樓房,主線由樓道明線敷設,在樓道穿地平的地方應當穿什么保護,是什么標準,是根據的那個規范呢,謝謝大家,在線等待
室內強電部分,供電線路的布設,要考慮家庭目前以及未來使用電器的總功率的大小。因此,住宅強電線路及其配套材料,要根據家中使用電器的使用功率來選擇,經濟條件許可的情況下,還要有一定的超前考慮。 國內近些年,新建開發的住宅樓房的內部,無
對于綜合布線來說,電信間及設備間是數據、語音、圖像三類業務的匯聚地,其重要性不言而喻。但是對于它們的整體設計、設備定型、硬件配置、施工維護等各方面下足了功夫。但是,施工方往往會忽略了電信間及設備間里面數量最多的設備維護和安裝保障-電纜、光纖跳線,而忽略這個問題,會給我們的機房管理工作帶來很多麻煩。因此筆者認為有必要針對跳線進行正確地管理操作。 一般來說,合理的跳線管理可分為5個階段:計劃、準備、配線、測試、驗證。 1跳線操作規范 1.1計劃 預則立,不預則廢,做任何事都需要事先做好詳盡地計劃。針對跳線管理來說,應做好現在和未來的需求規劃。 (1.1.1)變更請求。各種管理活動、移動、添加或更改(MAC)均始于變更請求。變更
交通標志標線規范第2部分清晰版,已經上傳完,后面幾樓中[ 本帖最后由 wl200505 于 2009-11-25 18:40 編輯 ]
電氣二次接線規范設計(原件)
圖紙簡介: 本圖紙為某小區室外室外管線布置圖,圖包括紙電氣設計說明、電視、電話網絡、強電平面及系統做法。 投稿網友: mumu433 上傳時間: 2014-05-21
戶內配電箱接線有什么要求,什么時候需要燙錫?,線大于10平方毫米時需要么》?,采用銅鼻子接線呢?插座接線具體步驟和 要求?
綜合布線的驗收是大部分項目必做流程,不少弱電朋友對于驗收細節有一些疑問,本期我們一起來了解下關于