二級負荷,雙電源,其中一個電源就是燃氣發電機發電和變電所來電并網供電,根據天然氣的量決定發電量,現在是有時候用電設備進線進線計量表計顯示負數,有時候顯示正數?不知道怎么回事?或者什么原因?
摘要:清潔能源移動發電越來越多的取代傳統火力發電,GE公司TM2500移動發電解決方案采用車載系統,燃氣機、發電機、燃料等安裝在4輛拖車上,而發電機出口斷路器開關柜安裝在發電機拖車的尾部,開關柜系統需要體積小、重量輕,滿足發電機出口保護及中性點高阻接地的要求,適應戶外應用環境下的高、低溫,防護等級等要求,承受車載的運輸、振動的要求,方便現場快速連接的要求。本文對上述要求的設計解決方案進行介紹。
玉柴養殖燃氣發電機機房要求1、機房一般采用敞開式或半敞開式,應采用不發生火花的地面,地面應平整并易于清掃。2、如采用封閉式機房,應按相關要求設計,須是單層建筑,門窗一律外開,設置大流量排風裝置,防可燃氣體積聚等。3、畜牧養殖用燃氣發電機組機房與操作間應隔開,不得直接連通,觀察窗口應用雙層玻璃,且有鋼絲網防護。4、機房應設有避雷裝置。5、機組運行現場不得有明火,須有明顯的“嚴禁煙火”等警示標志。6、配備充足的滅火器材。7、發動機排氣系統的廢氣中,混有可燃氣體,要設計并安裝由發動機引向室外的排氣管系,排氣管系應連接可靠。玉柴養殖燃氣發電機設備要求1、機房內電氣設施應為防爆型,進行電氣維修時,須切斷電源。2、在燃氣管道進機房處,應設置緊急閥門,以備廠房內發生緊急情況時,可迅速切斷氣源,此閥門應離操作間較近。3、機房內要安置燃氣濃度報警器,在機房對角處安兩個,當環境濃度在爆炸和中毒濃度范圍以內時,須強制通風,降低濃度后方可啟動機組。
發電機檢修規程
本人最近接手一個海外項目,是個油氣處理站。主要負荷為2臺6.6kV 800kW天然氣壓縮機,采用變頻驅動,啟動時帶20%負載,2臺同時運行,無備用,另外還有600kW左右的低壓400V負荷。供電電源采用3臺1550kW燃氣發電機,運行方式為2用1備,并機發電??稍u審專家說,壓縮機啟動必須至少3倍啟動容量,也就是說發電機的規格選小了。請問各位前輩:1,發電機容量該如何選擇?2,壓縮機變頻啟動,啟動電流有多大,如何計算?3,壓縮機變頻啟動,發電機母線壓降有多大,如何計算?
SetsCaterpillar公司宣布2 G3520C引進天然氣發電機組現在可選的空氣和燃料系統,已得到增強,可提供優越的作戰能力島模式控制提供。為商業和機構客戶的要求特別可靠,高品質的電力,島內模式控制氣體發生器的G3520C在60赫茲和50赫茲的版本提供集,系統的方案設計,使客戶能夠從電網與電源獨立1 highefficiency,天然氣為燃料的發動機。 “分布式發電是公認的有效方法更有效地利用能源,但在許多應用中,只能承受有限,在裝載的頻率和電壓的偏差,卸貨和負載波動,瞬態響應能力和穩定狀態的穩定成為關鍵, “羅布說Schueffner,營銷經理,卡特彼勒電力司。他說:“G3520C氣體島內模式功能設置發電機引進填補了一個關鍵的需要,同時有助于溫室氣體(溫室氣體)通過建立在分布式發電燃氣發電機組的應用減少排放更多的機會。” 貓天然氣發電機與島模式的功能集為解決分布在獨立的應用程序在一個公用電網連接不可用或公用電網發電的主要障礙并不穩定。改進后的瞬態功能還支持低排放的氣體發生器使用的備用電源應用套,為他們提供更多的電力供應解決方案,清潔的
養殖燃氣發電機啟動注意事項,華全動力介紹! 一、準備工作 1、檢查機組機油,冷卻水、電池液是否足,有無滲漏; 2、檢查養殖燃氣發電機的預熱系統、水循環系統是否正常; 3、檢查氣路上各閥門的狀態,檢查發電機通負載電路開關狀態; 4、檢查顯示屏上電池電壓,有無故障報警,若當前有故障報警,排除故障后,取消報警,否則發電機無法啟動; 5、檢查養殖燃氣發電機是否固定牢固,各個電線接頭有無脫落。 二、操作步驟 ㈠啟動養殖燃氣發電機 1、打開氣路上閥門,調整進發電機天然氣壓力至15mbar(1.5KPa)左右; 2、旋轉控制面板上按鈕至“啟動”位置,啟動發電機; 3、機組啟動后檢查各參數顯示是否正常(電壓、頻率、水溫、油壓等),機組各部分有無滲漏; 4、閉合機組輸電開關,給負載供電; 5、每30分鐘,記錄運行參數(水溫、油壓、電壓、電流等)。
現有一棘手問題,裝置區內安裝兩臺燃氣發電機(2x400KW),2臺燃氣發電機并列運行,發出0.4kV的電壓,距離配電室約200米,起初用公網(10kV)經變壓器降壓向裝置區負荷供電,當裝置區內的工藝流程正常運行后產生燃氣(這個裝置去主要生產燃氣),生產的燃氣再啟動燃氣發電機并且給裝置區內的負荷供電(裝置區內負荷約為450KW),并且燃氣發電機發出的多余電在經過變壓器送到公網上(用的是同一臺變壓器,也就是變壓器既當做升壓變壓器油當做降壓變壓器),向公網買電。有誰從事過此類項目,望賜教,有這方面的圖紙更好,小弟急用,謝謝!急!急!急!
玉柴180千瓦燃氣發電機潤滑方式有幾種? ①壓力潤滑:壓力潤滑是利用機油泵將具有一定壓力的潤滑油源源不斷地送到零件的摩擦面間,形成具有一定厚度并能承受一定機械負荷的油膜,盡量將兩摩擦零件完全隔開,實現可靠的潤滑。 ②飛濺潤滑:飛濺潤滑是利用燃氣發電機組工作時某些運動零件(主要是曲軸和凸輪軸)旋轉時飛濺起的或從連桿大頭上專設的油孔噴出的油滴和油霧,對摩擦表面進行潤滑的一種方式。 ③定期潤滑:對一些不太重要、分散的以及不易實施液體潤滑的部位,采用定期加注潤滑脂的方式進行潤滑。 ④自助潤滑:近年也有部分燃氣發電機組采用含有耐磨材料的軸承(如尼龍、二硫化鉬等)代替加注潤滑脂的軸承,這種軸承在使用中不需加注潤滑脂,故稱為自助潤滑。 &nbs
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝?。。?/p>
本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越?。繛槭裁矗?/p>
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊?。龅倪@臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機?。?