本人機電行業小白,一直認為機電分為水 、暖、 電,電氣再能細化為,強電、弱電和消防。現在又出來個智能系統,這個跟弱電有區別么?請大神科普一下~~
我做智能化這行也有快四年了,四年里設計施工都在干,應該說對這行還是有點了解。我認為設計就是設計,設計包括寫設計方案、施工圖繪制、兼標書制作三部分內容,其中以前兩部分為設計人員的工作重點和難點,要求的知識面相比標書制作更廣一些。其中設計方案包括各系統結構原理描述、點位的布置依據及統計、設備清單、能實現何種功能等等內容的描述;施工圖繪制包括點位布置、管線大小及走向、標高水平、安裝方式等等內容;標書制作包括做技術標、商務標、資信標等等內容。前幾天網上投了幾份簡歷想換個環境,應聘的崗位是智能弱電設計,結果還是蠻吃香的,幾天下來也接到了不少面試的通知,一直沒空去面試,今天下午剛好去一個公司旁邊辦點事情就順路去面試了一下,那家公司應該說是個規模不大的公司,老板直接面試的。聊了一個半小時,問題出來了,原來她要招的設計人員就是做標書的人員,我標書是做得比較少,也沒怎么總結要怎么做標書,因為我覺得那不就是報價、套定額嗎?再到哪里去抄點施工方案,再寫點如何保證安全文明施工,保證質量,保證工期的廢話,再把公司資質、項目經理資質、誠信證明什么的附在后面,一套標書就算完了,我覺得做標書最重要
現在網通和電信在很多城市和地區已經限制路由器了 在這樣的情況下 家庭智能箱里面的網絡模塊不就沒有意義了 首先對網通和電信的這種做法強烈的鄙視,首先可以針對家庭用戶可以允許接兩三臺機子或者最好的辦法就是按流量收費其次出除去網通和電信的做法不錯,我們對家庭智能箱怎么做呢?
配電間內若同時有強電照明箱和弱電(網絡、電話)配線箱,其安全距離是多少,在那個規范上有啊?弱電(網絡、電話)配線箱的寬度和深度一般是多少啊?謝謝。。。。。。。。。
大廳比較小,弱電箱做大廳的話,沙發肯定擋住了,目前裝修師傅建議我把弱電箱裝到圖中這個位置。墻厚度為13CM,本來說做大廳買了12CM的,結果發現改方案后這箱體背后只剩下1CM厚度,估計不行吧。現在換了個9CM厚度的,40cm X 30cm的弱電箱,如果裝到圖中這個位置,箱體背后只剩下4CM厚度,會不會出問題?隔音先不說,我比較擔心的是這4CM厚度強度不足,住了幾年會出現墻體開裂,剝落等現象。我想問下,這個背墻厚度一般多少為宜?像我這種情況照樣做有預防出現問題的辦法嗎?
就下圖所示位置,我想安裝一個弱電箱,大家幫幫我,放哪里合適呢?現在還有一個問題,這是電視墻的位置,我該在何處裝電視電腦插座呢?下圖是上圖背面的暗盒位置
請教個問題:住宅可以不可以把電話,網絡,電視3家的引入線和設備放入一個箱子,那電信,網絡,電視他們會同意不?箱子的大小規格尺寸在哪里查?
這是轉貼別人的好東西,供大家參考
各智能化子系統在應用中存在諸多的投訴,原因無外乎有兩種:一種是產品性能;二是使用問題。以下列舉室內安防、對講、閉路監控、周界防盜、電子巡更、抄表系統及停車場管理等系統。 一、 室內安防系統 誤報是投訴的焦點,這與產品性能、操作方式有關。 室內安防系統是所有系統中投訴率最高的,原因大概有以下5個方面:1系統選型不當,2探頭的質量、選型、安裝位置不當,3系統在軟硬件設置方面不合理,4用戶使用不當,5管理方法不合理。智能化系統的選擇,在滿足功能需求的前提下,其實就是對智能化產品傳輸介質的選擇,安防系統的建設也不例外。 目前,小區網絡作為智能化管理系統的配套設施,由于受到智能化產品的制約,采取了多種形式布線結構,但不外乎這幾種網絡:電話線、電力線、電纜線(有線電視網絡)、專線(五類雙膠線)、無線、以太網(IP寬帶網)等。到底選用哪種智能化系統較好,要根據社區的內外部環境和今后的發展決定。當社區內用戶很多時,不宜采用基于電話線的安防系統,否則報警點過多,監控中心會應付不過來,而導
一、公共部分二、智能樓宇對講系統三、閉路電視監控系統四、防盜報警系統五、三表遠傳系統六、門禁、停車場管理系統七、衛星有線電視系統八、公共廣播消防系統九、局域網、集團電話系統
各行業系統、企事業單位:“智能樓宇管理師”是針對建筑智能化系統中弱電設備安裝、調試、運行與維護行業內的一種新職業。北京市勞動局培訓中心定于2007年7月正式啟動《智能樓宇管理師》國家職業資格試點培訓鑒定工作。培訓對象:1、房地產及建筑安裝企業從事建筑智能化管理及施工的相關工程技術人員;2、星級酒店、飯店、商廈、醫院等從事弱電系統的維修維護人員;3、物業管理企業、自管智能寫字樓從事弱電系統的維修維護人員;4、樓宇智能化設備的研發,維護,營銷人員;5、具有相應專業學歷的求職人員及有意從事此項工作者。職業資格證書作為專業技能人才證明可記入個人檔案與薪酬掛鉤,同時也是晉升、求職的必備條件!國家對此實行“就業準入”,從業人員需取得職業資格證書方可就業。 助理智能樓宇管理師 智能樓宇管理師頒發證書 國家職業資格三級 國家職業資格二級培訓內容 消防聯動系統、溫感系統、煙感系統、自動報警系統;安全防范系統、對講系統、門禁系統、電子監控系統;有線電視、綜合布線系統;通信信息網絡系統、樓宇自動化控制。申報條件 1、連續從事本職業工作6年
戶弱電箱要不要接地??如何接地??弱電箱電源如何預留?在弱電箱里面裝插座還是怎樣?/?在這里請教各位師傅。謝謝。 看到現場的弱電箱沒有接地端子。也裝不了插座。
智能建筑弱電技術的發展 智能建筑弱電技術,以信息技術為主,是實現智能建筑功能的主要技術手段,具有廣闊的發展前景,表現在以下方面: 1、計算機及其網絡技術對IB的建設起主導作用。 2、網絡結構和標準實現開放協議,例如BACnet標準;LonWorks標準等。 3、互聯網技術(Internet) 采用開放的網絡傳輸協議TCP/IP和HTTP,采用客戶機/服務器體系結構。實現遠程監控、操作和綜合信息數據庫訪問。 4、通信技術在智能建筑中的發展方向是:數字化、寬帶化、高速化、網絡化、綜合化、多媒體通信。 5、“三網融合”是我國通信領域的發展的方。 6、寬帶綜合業務數字網B-ISDN,寬帶多媒體通信、IP通信、移動通信、ATM技術都正在迅速發展應用。 7、多媒體技術的廣泛應用 8、開放的網絡控制技術和BMS的發展 9、智能卡技術和人體識別技術 10、辦公自動化的普及和擴展 11、綜合布線的發展前景
光伏行業發展迅速,因此光伏匯流箱需求增大,尤其是江蘇與北京兩個地區。 光伏直流匯流箱按智能化程度分為普通匯流箱和監控匯流箱。 光伏匯流箱型號: AL-DBPV 如果您需要光伏匯流箱的話,那么請需要提供需要回流的路數以及是否帶避雷器帶監控。 ALDBPV 系列匯流箱,根據光伏發電并網逆變器選型設計要求分為: 1-2 路、 3-4 路、
廣州某大型商業中心,智能照明模塊箱自燃,注意,總開關自燃,后端開關都沒跳,初步查明因為總開關接線松動!
1、概述 隨著現代電子技術和信息技術的蓬勃發展,智能建筑對自動化水平要求越來越高,微電子設備得到廣泛的應用,在一個大樓內的各類機房也愈來愈多,各機房、各設備之間的電磁兼容性(EMC)矛盾越來越突出,同時智能建筑環境存在著大量的電氣干擾源,如大型的變配電設備、電梯機房設備、中央空調設備的啟/停信號和雷電干擾等,電力設備的電位異常與諧波干擾,電動工具的電火花,都會影響通信系統和廣播電視系統的正常工作。 弱電系統在運行中會受到電磁幅射、電磁脈沖、地電位異常、雷電沖擊、靜電感應、電弧、強負荷電流沖擊、電源諧波、高頻電噪聲等等有害干擾,常常由于抗干擾措施不當,輕則使設備的工作可靠性降低,產生誤碼、錯碼、誤動作、系統數據丟失,重則使系統處于死機、故障和癱瘓的狀態。 凡此種種都是常見的在同一電磁環境中的電子設備相互干擾而不能正常工作的現象。要解決這些問題,即如何使在同一電磁環境下工作的各種電子設備、電子系統都能互不于擾地正常工作,達到兼容狀態,這就要看電子設備的電磁兼容性(EMC)。 2、建筑物內電磁干擾分析: 電磁兼容是指設備或系統在其
現需要確定一棟28層的住宅需要多大的弱電箱尺寸,如何計算出來的,住宅為一梯四戶希望各位大俠,多多指導
1 前言 智能建筑弱電間是匯聚智能化的網絡設備堆疊的場所,是為信息網絡、信息安全、消防安防等終端設備和裝置提供供電的地方。由于這些終端設備和裝置各自需要不同的電源,有的要求AC220V、AC36V、AC24V、還有DC12V、24V、48V供電,有的還要求不間斷供電等。以往各終端設備或裝置利用弱電間設計預留的AC220V電源,各自轉換給各自的供電。結果使得弱電間電源的轉換裝置一亂二不規范,為施工與檢修帶來許多麻煩,故障率很高,嚴重地影響智能管理系統可靠運行。 針對上述問題,將上述各種終端設備和裝置所要求的供電電源,經弱電間AC220V輸入電源的轉換,可輸出各種電能,除滿足上述各種終端設備與裝置的用電要求之外,還具有用電管和理通訊傳輸、自身防護等功能。 2 概述
成都弱電工程閉路電視監控設備都是使用的比較精密的光學電子設備,要在土建、裝修工程結束后,各項專業的設備安裝都完工后,在選擇合適的環境、位置安裝攝像機。安裝要點如下: 安裝前每個攝像機均應加電進行檢測和調整,處于正常工作狀態的攝像機方可安裝。具體的檢查內容包括: 進行通電檢測和調試,正常后方可安裝。 檢查云臺的工作情況。 檢查攝像機座與支架或云臺的安裝尺寸。 從攝像機引出的電纜應留有1米的余量,以不影響攝像機的轉動和避免BNC接頭受力。不得利用電纜插頭和電源插頭來承載電纜的重量。 攝像機宜安裝在監視目標附近不易受外界損壞的地方,安裝位置不應影響現場設備運行和人員正常活動。安裝高度,室內宜距地面2.5-5m,且不得低于2.5m。 攝像機方向及照明條件應進行充分的考慮和改善。攝像機鏡頭應避免強光直射,保證攝像管靶面不受損壞。鏡頭視場內,不得有遮擋監視目標的物體。攝像機鏡頭應從光源方向對準監視目標,并應避免逆光安裝。 云臺安裝時應按攝像監視范圍來決定云臺的旋轉方位,其旋轉死角應處在支、吊架和引線電纜
住宅戶內的強,弱電箱一般安裝在戶內的,現有開發商安裝在戶外公共走道,這樣誰想斷家里的電就能斷,沒安全感。有沒有相關的規范規定安裝位置的?