知識點:水力發電機
為了感謝各位同仁的無私奉獻,特上傳《水力發電機組安裝技術規范》,望下載。
3*600MW水力發電機組的配套設備(不含機組):電柜,電器,電纜,橋架,網架等,含人工費,請教一下,造價估算大概要多少?另有廠房,辦公樓,賓館等照明,路燈設施等.有意合作者也可留言.
發電機檢修規程
我公司#1發電機(330MW)無功在有功平穩,系統穩定情況下,有時出現突升現象,最大由45MVar升至60Mvar,這種現象是時斷時有,現由于我們水平有限,不容易分析其真正的原因,對運行設備是否會有不利影響無法做出準確的判斷, 各位能提提寶貴的意見?
請教:3臺1000KW的發電機并列運行,出口電壓是400V的,帶的負載有10KV的和400V的,負載有10KV的2400KW,準備設置1臺升壓變壓器來供電;有400V的400KW,這個400V的設備是接在發電機出口側400V公共母線上好呢,還是把升壓變壓器容量放大些和10KV設備共用1臺升壓變壓器,然后再用1臺500KVA降壓變來供電好?哪個要合理些?有什么道理?謝謝!!!
汽輪發電機的原理是由汽輪機提供動力,鍋爐產生的熱蒸汽進入汽輪機內,膨脹做功,使葉片發生轉動,從而帶動發電機發電,其中廢汽能夠經過循環裝置進入鍋爐中進行循環利用。 一、汽輪發電機組成結構分析 汽輪發電機主要是由轉子、定子、軸承等部分組成,是用來與汽輪機協調使用進行發電的裝備。轉子的組成零件主要是護環、滑環、鐵芯繞組以及風扇等等;定子的組成零件主要是機座、定子鐵芯以及其它用來將其固定的結構;軸承是用來將定子和轉子進行連接,確保轉子能夠正常運轉,通過轉子的運用,建立起感應電勢,將產生的電勢利用接線導出,就形成了電流。 為了達到較高的發電效率,目前,一般將汽輪機的轉速設定為三千到三千六百轉每分鐘。在汽輪機轉動的時候,會產生強大的離心力,進而容易引發事故,為了避免事故的發生,就必須想辦法降低離心力,因此,在設計時通常盡量的減小轉子的直徑,增加其長度,將轉子做成細長型。
本帖最后由 sliner1 于 2015-1-7 23:51 編輯 誰有臥式水輪發電機組的施工管理報告,里面最好有水輪發電機安裝方法的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
電站立式混流式機組,10MW容量,開機到空轉一切正常。投入勵磁至空載,聲音很大,像變壓器通入大電流的嗡嗡聲,振動也比以往加劇,是那種高頻的像變壓器線圈的振動。重新開機至空轉,用直流電焊機向轉子通入直流電,聲音及振動恢復正常。測試轉子直流電阻與出廠值基本一致,轉子通入直流焊機直流電半小時后未發現轉子局部有異常發熱現象。用另一臺機組的勵磁調節器開機至空載,聲音和振動也出現上述異常現象。測試勵磁變正常。現在找原因不到,求大神解答。
有一臺1600kW的水輪發電機,電壓6300的,勵磁是老的可控硅勵磁。現在出現起勵后電壓在4300內可以穩定調節,可是到4300以上時瞬間就過壓了,試了幾次都這樣。檢查了測量回路PT沒問題,調節器也換了另一臺機組的,三個可控硅和續流二極管也更換了,癥狀一樣的。請高手指點一二。
大型水輪發電機的磁極是導磁的嗎?我的意思是磁極本身是良好的導磁體嗎? 老師說勵磁繞組產生勵磁的旋轉磁場,磁極不導磁,對嗎? 磁極是由什么材料制成? 如果磁極是導磁的,那么磁極是不是鐵磁性的,它的本身剩磁多么? 我的認為是磁極本身是導磁性的,良好的磁導,縮短空氣磁阻,而本身又不產生剩磁,以免繞組旋轉阻力增大,不知道我的想法對否?請專家指點迷津!!!
水輪發電機基本技術條件
多本資料集合,內容全面:handshake
水輪發電機故障處理與檢修
一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
小弟想了解發電機的工作過程,請大哥們幫忙科普一下!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,是否在不同的位置,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0。就是說,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,往復運動。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津!謝謝!
知識點:發電機空氣冷卻
水力發電機
水力發電機專題,為您提供水力發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水力發電機 相關的專業交流討論,更多水力發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題