我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的???2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的?具體工藝要求呢???G? PE? PVC? SC?
以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝
由于日本的電壓等級與中國不同,在工程實際中往往要從變電部分加以考慮。在工程中由于經常要跟施工單位解釋日本的電壓要求,所以知道從事日本工廠建設的朋友也可能有不太了解的,在此加以總結,希望有所啟發。
一工廠車間,冬夏機械送風量分別為23.94kg/s,22.87kg/s.問能不能冬夏共用一套管路系統?如果可以,那應該按照哪個風量計算管徑呢?
最近做了個230*110的車間,只做照明.我采用的是250W的金鹵燈,每回路8到10個燈,3相供電相臨燈具接在不同的相序上,前面用的是3相開關.設計時主要是考慮到供電距離比較長,所以用的3相供電.現在審圖那位師傅說規范有要求,不能用3相開關控制3個單相回路.但規范上強調的是避免擴大事故范圍,我1個回路最多10個燈,有必要改嗎?請各位大蝦幫幫我......
我在一個大的國營企業,跟一個一級結構師學結構。工廠里結構和建筑不分家,每個人都是結構建筑都要學,主要的范圍是鋼結構廠房,生活間和舊廠房改造,呵呵,不是吹噓,改造的活真的是見本事!有做同樣范圍的伙計嗎?想交流下經驗!!
本帖最后由 dwjwqxsh 于 2014-5-19 14:53 編輯 太陽能發電、雨水收集、感應燈光控制、節能設備設施、智能空調管理系統… 您以為進入了一個科技館嗎? 難道不是么? NONONO……
圖紙簡介: 本資料是大型軟件工廠弱電系統施工圖紙,設計包括:電力系統,配電系統,防雷接地系統。圖紙包含以下內容:電力平面圖、柴油發電機房、變配電室剖面圖、基礎接地平面圖、變配電間設備平面圖、電氣豎井立面圖、空間管理平面圖、電氣詳圖等等,總共34張。具有參考意義! 投稿網友: wwwyyy3
計算工廠,各種計算小軟件
如題,我們是個私營小廠,目前準備重新修建廠大門,門衛室可以只用滅火器不用消防聯動加煙感探頭嗎?另外門衛室除了市電線路,電話線路,寬帶線路還需要做后備電源線路(用UPS供給照明或者由消防應急電源提供)嗎?
PVC穿線管(阻燃穿線管)目前執行的標準有公安部行業標準GA305-2001、建設部標準JG3050-2000和地方標準DB51/169-96以及一些企業標準。若執行的標準是公安部標準的穿線管質量最優,符合該標準的穿線管特別在消防安全上最可靠。 穿線管全稱“建筑用絕緣電工套管”。通俗地講是一種白色的硬質PVC膠管,防腐蝕、防漏電、穿電線用的管子。分為塑料穿線管;不銹鋼穿線管;碳鋼穿線管。 用于室內正常環境和在高溫、多塵、有震動及有火災危險的場所。也可在潮濕的場所使用。不得在特別潮濕,有酸、堿、鹽腐蝕和有爆炸危險的場所使用。
有一SMT車間,層高5米,面積4600平方米,車間現有設備排氣量為42000m3/h,而車間的溫度必須在25度以下,濕度沒要求,請各位有經驗的大蝦幫幫忙,此車間的單位冷負荷應取多少合適!
本人設計的一棟辦公大樓,大約有十幾個門禁機,一個考勤機,一個POS機(售賣飯菜),請問如何設計一卡通系統?如果為一個一個考勤機,一個POS機各設一條總線,一套考勤系統和一套售賣系統似乎太亂費.能否將一個考勤機,一個POS機和十幾個門禁機掛在一條485總線上? 如果你設計該系統將如何考慮? 謝謝!
我是做決算的,在工作中碰到這樣的問題:一棟別墅中比如主臥中,有一個電視插座,一個電話插座、一個網絡插座比如它們到信息模塊的距離分別是6米,7米,8米請問大俠們,決算時電視線、電話線、網絡線需要多少?它們是單獨穿管嗎?還有一個問題:電話網絡用一個插座,管線怎么計算?穿管怎么穿?
食品工廠的幾張內部照片zhouxiaoqiang@dl.cn
深圳的做法,留個40平米,預埋點進出管線,剩下的由壟斷部門設計確定并負責施工。 (某些地區做法也許不同,這部分不是重點) 但是,有誰知道,這外網部分的系統是什么結構?對“建、結、水、電、風”各有什么要求。 以一個:5萬平米的小區多層住宅為例,大概有1500戶。弱電部分:電視、電話、寬帶。我的設計一般就是每棟設總箱,總箱留幾個預埋管到戶外。外面就不管了。 這樣的外網,會是一個什么狀況? 以前參與過一個電話機樓的設計,但是真正里面的東西也沒有讓我們搞,搞的只是一般的土建、配合,那是一個十幾萬門的程控交換機樓。 小區用的容量不算太大,用不用設程控交換機呢?程控交換機這部分是不是我們控制的? 一個程控交換機站可以供多大范圍?(面積、容量)電話交接箱有沒有必要一定設在室內? 電視系統的前端,怎么過來的?一個前端可以
請問一下一個廠區里,室外高壓電纜如果是穿PVC管埋地敷設。那么要多少距離設置一個強電檢查井??如果強電與弱電管線交叉或者并排敷設的時候,這兩種管的距離要多少???
比如做DDC智能控制時,你是否會記得DDC預留電源呢??想問大家是在弱電控制室中還是在弱電井中留呢(控制室進出線太多,但易控制, 弱電井中可能會忘記各弱電系統如門禁主機電源,但是走線方便。) 強電系統中說明了嗎??
一個工廠的室外消防怎么考慮?120一個嗎?他沒有市政消防,一個700的消防水池.怎么給他設置室外消火栓?除了<建筑設計防火規范>外還看什么書?急需