GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,銅排的規格怎么選擇
我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
早上7點多,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,短路點都是斷路器電源端,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,造成變壓器低壓總開關跳閘。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因。謝謝!
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決。
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教。謝謝!!!
圖紙簡介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱變)圖紙內容包括:一次系統圖、二次原理圖及端子接線圖、柜盤面圖。 投稿網友: yangfeng98 上傳時間: 2
好像最多只能配9個抽屜,如果每個抽屜用的都是80A左右的塑殼斷路器,那么一面柜子大概多少錢。我手上有個廣州的項目,可我卻在上海一家設計院,怎樣選擇合適的廠家?望前輩指點。謝謝!
圖紙簡介: 某脫硫環保項目GCS低壓抽屜式開關柜電氣原理圖18張,含進線柜1面、出線柜4面、雙電源轉換柜1面。各方案含低壓系統圖、二次原理圖、端子圖等。 投稿網友: kaka83 上傳時間: 2013-09-12
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重焔(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2、檢修前必須驗電。
最近我學習低壓配電的時候,對低壓抽出式開關柜不很明白,想請教各位~~~~~我看到有的一個柜子就2個回路,有的有8個回路,這低壓抽出式開關柜一個柜子最多可以做幾個回路呢?可是根據每個回路占用的抽屜的高度來算啊?
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。
MNS抽屜式開關柜技術說明書。
請問這是隔離開關嗎?怎么抽屜式開關柜的每個單元上都加一個這種開關,它起斷路器的作用還是起隔離開關的作用?既然是抽屜式開關柜,為什么還要加隔離開關呢?
本貼歡迎大家對未來開關柜,低壓元器件發表自己的奇思妙想;甚至可以思考下,如果常溫超導實現了,我們的元件和開關柜會是什么樣子?也可以將最新的低壓開關柜,低壓元器件介紹上來;也歡迎介紹不同現有柜型的優點,缺點;更歡迎設計院的朋友和使用方對設計和使用中的問題提出自己寶貴意見。希望有個高人能開發出個集眾家之長的新的柜子。(有人出錢,俺可以試著搞一下)
現場事物開關柜,我個人認為這批柜子做的不錯!
現有動力設備如下,主機:426KW*1臺、236KW*1臺、396KW*2臺輔助設備:30KW*2臺、55KW*4臺(自藕降壓啟動),25KW*7臺。請教各位大仙:主機需分配幾臺動力柜,輔助設備需分配幾臺動力柜,各自大體上的估價。
兩臺10/0.4KV,2500KVA變壓器,單母分段運行,采用MNS低壓開關柜,兩段柜面對面布置,母聯柜在其中一段母線中間位置。請指教:1.母聯柜采用母線上出線聯絡,應如何聯絡?注意母聯柜在中間位置而非邊柜,上有母線通過,母線如何返到柜頂;采用柜體加深后,從柜后出線返上后再聯絡可以嗎?2.母聯柜采用母線下出線聯絡,母線從母聯柜出柜底后采用密集式母線橋沿柜底下面電纜夾層的電纜橋架敷設至對面的轉接柜可以嗎?3.轉接柜的尺寸應多大呀?誰有這方面的經驗請指教啊!先謝謝!
收集了一點低壓開關柜檢查的基本知識:
低壓抽屜式開關柜