亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別

    請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?

  • GCK型低壓抽屜式開關柜圖

    GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!

  • 抽屜式開關柜怎么開個方口!

    抽屜式開關柜怎么開個方口!

    我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為，一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]

  • 抽屜式開關柜的插件發熱問題

    公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教。謝謝!!!

  • 請問:GCK 抽屜式低壓開關柜大概多少錢?

    好像最多只能配9個抽屜,如果每個抽屜用的都是80A左右的塑殼斷路器,那么一面柜子大概多少錢。我手上有個廣州的項目,可我卻在上海一家設計院,怎樣選擇合適的廠家?望前輩指點。謝謝!

  • 抽屜式開關柜與電容柜檢修分析!

    抽屜式開關柜與電容柜檢修分析!

    一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2、檢修前必須驗電。

  • 有插拔式或抽屜式開關嗎?

    今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。

  • GCK抽屜開關柜計量儀表設置問題

    在企業變電站中,低壓配電屏選用GCK柜,結構緊湊,優點也很多,若饋線很多,又要分別計量,安裝有功電度表如何設置呢? 1、若集中設置,則各CT接線都通過二次插件聯絡,存在二次線路開路的危險。 2、不知各位在選用是是否碰到類似問題!

  • MNS抽屜式開關柜技術說明書

    MNS抽屜式開關柜技術說明書。

  • 低壓抽屜式開關柜搭接排怎么算

    就是在主母排和三級通道之間的搭接排,銅排的規格怎么選擇

  • 抽屜式開關柜需要加隔離開關嗎?

    抽屜式開關柜需要加隔離開關嗎?

    請問這是隔離開關嗎?怎么抽屜式開關柜的每個單元上都加一個這種開關,它起斷路器的作用還是起隔離開關的作用?既然是抽屜式開關柜,為什么還要加隔離開關呢?

  • 低壓抽屜開關柜短路原因

    低壓抽屜開關柜短路原因

    早上7點多,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,短路點都是斷路器電源端,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,造成變壓器低壓總開關跳閘。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因。謝謝!

  • 開關柜及MNS低壓抽屜式開關柜全套圖紙

    圖紙簡介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱變)圖紙內容包括:一次系統圖、二次原理圖及端子接線圖、柜盤面圖。 投稿網友: yangfeng98 上傳時間: 2

  • 里面只有一個驅動器的抽屜式開關柜的怎么做?

    以前沒有做過抽屜式開關柜,最近要做個抽屜式開關柜,里面只有一個驅動器和由這個驅動器輸出的電纜,驅動器用三相電源,還有24V輔助電源,要用抽屜式開關柜,請問怎么設計?需要哪些配件?這個開關柜做好后是作為單獨的模塊使用的,不常打開,另外還要不要斷路器操作手柄?我看到有的論壇上說抽屜式開關柜有四位置:工作、試驗、隔離、抽出,還有聯鎖裝置,請問怎么實現?要怎么設計?

  • 某脫硫環保項目GCS低壓抽屜式開關柜電氣原理圖

    圖紙簡介: 某脫硫環保項目GCS低壓抽屜式開關柜電氣原理圖18張,含進線柜1面、出線柜4面、雙電源轉換柜1面。各方案含低壓系統圖、二次原理圖、端子圖等。 投稿網友: kaka83 上傳時間: 2013-09-12

  • 抽屜式低壓開關的巡回檢查

    我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決。

  • GCK低壓抽出式開關柜圖紙

    GCK低壓抽出式開關柜圖紙

    本人急需要全套MNS,GCK低壓抽出式開關柜圖紙,可以用圖紙交換,GCS,GGD,VS1,XGN2-10,箱變等圖紙,聯系QQ:531888206

  • 歡迎討論GGD、GCK開關柜的優化

    最近公司在搞產品優化,我和同事負責GGD、GCK低壓開關柜的優化,不知從何處下手,故請各位大俠指點迷津!大家從電氣和結構上給我們點意見吧,多謝了!

  • GCK抽屜單元中開關導線如何選擇!!!

    抽屜中開關的進出線有時用電纜有時用銅排的,聽組裝的師傅說額定電流在160A以上的用銅排,以下的用電纜連接!不知道大家是怎么選擇的.這一點不清楚的話選互感器就比較麻煩的,兩者所選的互感器是有區別的,給下定單帶來麻煩!在請教一下多大電流配多大截面的導線.:victory: :victory:

點擊加載更多

gck抽屜式開關柜

gck抽屜式開關柜專題,為您提供gck抽屜式開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與gck抽屜式開關柜 相關的專業交流討論,更多gck抽屜式開關柜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂中文字幕在线观看| 国产手机在线小视频免费观看| 日本三级一区二区| 久碰香蕉精品视频在线观看| 国产成人一区二区三区在线播放| 亚洲偷自拍另类图片二区| 天天综合网天天做天天受| 日本网站在线看| 青青青爽视频在线观看入口| 欧美日韩一级片在线观看 | 男人精品一线视频在线观看| 国产第二页| 国产亚洲精品资源在线26u | 欧美伊人久久综合网| 久久青青成人亚洲精品| 精品免费在线| 久操视频免费| 久久毛片视频| 免费日韩精品| 欧日韩视频777888| 欧美另类网站| 日本高清成人| 视频在线一区二区| 香蕉一区| 亚洲综合春色另类久久| 在线播放免费人成毛片乱码| 在线黄网站| 久久字幕| sesepa| 给我播放亚洲电影| 国产精品久久亚洲不卡4k岛国 | 亚洲视频在线免费观看| 亚洲国产天堂久久综合9999| 扒开白嫩小男生屁股h| 成人免费高清完整版在线观看| 在线韩日| 4399高清电影免费观看国语| 99精品久久久久久| 中文字幕专区高清在线观看| 亚洲精品在线影院| 成年人的免费视频|