設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,400A,630A,630A。的斷路器。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最為合理呢、?請大家幫幫忙了、?
GCK抽屈柜各抽屈的二次回路的電源直接取個自抽屈斷路器(3極)的進線端,N通過各抽屈的二次輔助觸頭與N銅排連接。這種取二次回路電源有問題嗎?
圖紙簡介: 本設計內容為GCK開關柜的生產圖紙設計,包括GCK一次系統圖,GCK二次原理圖及接線圖(含有電氣火災監控部分)希望對大家有幫助 投稿網友: zhangping19850603 上傳時間: 2014-07-17
GCK低壓抽屜柜垂直母線一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,請問低壓柜銘牌上面的垂直母線額定電流參數分別應該怎么打?比如:60*6的銅排40°的載流量為920A,我認為不論有多少個抽屜,垂直母線的額定電流都是920A。但是抽屜的額定電流總和可以改變。如有2或3個抽屜的分散系數為0.9(根據GB7251.1標準)所以抽屜額定電流之和不應大于1022A(920除以0.9),但不能說垂直母線的額定電流為1022A;同理,開關柜裝4或5個抽屜的分散系數為0.8(根據GB7251.1標準)所以抽屜額定電流之和不應大于1150A(920除以0.8),但不能說垂直母線的額定電流為1150A。垂直母線的額定電流只能是920A。請問我的理解對嗎?[ 本帖最后由 thkj001 于 2011-1-17 21:26 編輯 ]
現在布置一變配電房高壓柜、低壓柜面對面布置,均采用抽屜柜查了規范,不知道高壓柜、低壓柜手車的長度,無法確定兩則的最小距離在網上找,找不到相關的詳細樣本哪位高人知道?指點一下,在此感激不盡
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
抽屜柜
如題,我想從低壓配電室低壓抽屜柜中直接出單相電,但抽屜開關貌似全是三相的,能不能在抽屜柜中裝單相空開?直接從三相開關出單相電貌似不合適,大家有啥更好的辦法呀 多謝賜教。。。
gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做
請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有?類似于西門子S8二次插件
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎
有個抽屜柜,開始是400a的,后來不夠用,改到630A,關鍵是里面廠家用的是鍍錫鋁排,我們買的是鍍錫銅排,能不能兩根合并起來(1根銅排1根鋁排并一起)用呢?誰遇到過。?
設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?
我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!