請問各位:10KV高壓水阻軟啟動柜的性能怎么樣?可靠性高不高?日常維護工作量及復雜程度怎樣?需要注意一些什么?那個廠家,什么品牌比較好阿?先謝謝了!
固態高壓軟啟動柜調試前準備工作:確認控制柜安裝是否就位;確認柜內接線是否松動、脫落現象;再次確認軟啟動器的接線是否有誤,直流和交流接線是否有誤;主電源接線是否正確;電機接線是否正確;電纜型號是否和所選用的電機(負載)匹配;軟啟動器的額定功率是否大于等于所選電機的額定功率,如果是重載場合,則需專用于重載場合的軟啟動器;或根據軟啟動器的設計選型手冊選取合適的軟啟動器;熱繼電器的整定值是否正確。柜內是否有多余的線頭或異物。柜子控制電源上電,試驗各控制回路是否工作正常,如正常,則合上主電源空氣斷路器,在迅速斷開,看電機的正反轉方向,如果反轉,斷開柜子外接電源,調整電機任意兩相接線。 固態高壓軟啟動柜調試與日常維護 固態高壓軟啟動柜的日常維護:1.定期檢查配電線端子是否松動,柜內元器件有否過熱、變色、焦臭味等異常現象。2.定期清掃灰塵,以免影響散熱,防止晶閘管因溫升過高而損壞,同時也可避免因積塵引起的漏電和短路事故3.平時注意檢查軟起動器的環境條件,防止在超過其允許的環境條件下運行。注意
客戶只提供了電機的基本參數(如下),我還需要知道哪些方面的參數或者要求,如何設計方案,忘大家賜教,第一次做這個。軟啟動柜(水電阻):配4400—6/4400KW/10KV電機
10KV高壓固態軟啟動柜作為三相電壓3KV-10KV中高壓電機起動、控制、保護、軟停之用,是傳統電抗器起動、Y一△起動、自耦降壓起動理想的更新換代產品。
45kW電動機、距電機400米,軟啟型號:ATS22-C11Q。電機電纜進線規格初步為ZR-YJV-0.6/1kV-3x95mm2,如何確定其軟啟動柜是否滿足與該電纜規格的配合,主要指軟啟動柜本身的保護配置、壓降等等系統技術參數須確認滿足與此電纜的配合。先謝過大家了。
軟啟動柜
兄弟在實際運行中碰到了這樣的一個問題,一臺90KW軟啟動柜在試運行時,運行正常;因?yàn)榫€路停電,供電電源切換至另一路電源后,無法啟動,且出現故障指示,經過檢查,兩路電源相序不一樣。對于其它啟動裝置如變頻啟動器能夠正常啟動,為什么軟啟動器不能啟動?希望各位指點一二!
高壓液體軟啟動柜,也稱水電阻啟動柜、水阻柜、液阻柜、水電阻等,是專為各種大中型高壓鼠籠電機及高壓繞線式異步/同步電動機設計的液體電阻啟動器,在啟動過程中,可明顯降低電機的啟動溫升,減少線路上的電壓降,對延長電機的使用壽命,降低單位成本,提高企業的經濟效益有重要意義。下面就對液阻柜的技術性能做簡單的介紹,望對各位有所幫助。 1)采用移動式和極板,液態電阻具有良好的無級切換特性及可控性。液體電阻具有負溫度特性,即阻值隨液溫變化發生反比變化,但變化余量相對較小,且阻值不可能減小到零;負溫度特性也是非線性的。本裝置液阻箱內部由一組固定電極和活動電極組成極板對,動電極通過一套絕緣的傳動系統相連接,使得三相電阻在高壓、大電流情況下可以無級自動切換,充分利用了液態電阻的可切換性特點,保證起動過程的平滑、無沖擊。同時,在起動完成時,動靜極板接近,電阻趨近于零,運轉切換時對電網不會產生二次電流沖擊,對機械系統不會產生機械沖擊。 2)液態電阻阻值及起動時間具有良好的現場可調整性,增強了起動過程的可控性,和對不同工況、負載的良好現場適應性。由于工程設計中系統的特性參數計
高壓固態軟啟動柜是一種智能電動機起動裝置,它適用于鼠籠式異步、同步電動機。集起動、顯示、保護、數據采集于一體的電機終端控制設備。使用較少的元件,就可實現較復雜的控制功能。 高壓固態軟啟動裝置是由多個晶閘管串并聯而成,通過控制晶閘管的導通角來控制輸出電壓的大小,可以滿足電機啟動過程中不同電壓和電流要求。在電機的啟動過程中,軟啟動裝置按照預先設定的啟動曲線,增加電機的端電壓,使電機平滑加速,從而減少電機啟動對電網、電機和相連設備的電氣的機械沖擊。當電機啟動達到正常轉速后,旁路真空接觸器或斷路器接通,電機啟動完成。電機運行過程中,軟啟動裝置繼續監控電機,實時測量電機電流、電壓,并提供各種故障保護。另外,軟啟動功率組件采用組件式結構,晶閘管與散熱器采用縱相疊加串聯結構,散熱性能好,使用壽命長,結構緊湊,可直接集成到800或者1000厘米寬的28柜柜體中,方便成套并柜安裝,大大節省了空間。 高壓固態軟啟動裝置有兩種柜型結構,一種是標準KYN28-12中置覆鋁鋅板開關柜做的一體化高壓固態軟啟動柜;另一種是冷軋
軟啟動柜
為什么10KV高壓固態軟啟動柜應用比較廣泛: 10KV高壓固態軟啟動柜的功能與配置根據各家公司的產品均有各自不同的特點,其功能、技術指標各不相同,應根據實際需要進行選擇。但是所有10KV高壓固態軟啟動柜的優點可以歸結為以下幾點: (1) 啟動電流調節靈活,可設計為多種工況用啟動器,其自帶的微機控制部件可實現比較復雜的控制策略,應用廣泛。 (2) 應用這種節能啟動器可避免傳統啟動器經常更換接觸器觸頭,減少了修理費,同時具有體積小、重量輕、調整方便等一系列優點。 (3) 恒流軟啟動減少了電機的啟動電流,減少了啟動電流對電網的沖擊和對電機及設備的啟動沖擊轉矩。 (4) 使電動機在空載和輕載時減少了電動機的有功損耗、無功損耗,提高了功率因數,減少了線路損耗。 (5) 由于減少了電動機損耗,從而降低了電動機的工作溫度,延長了電動機壽命。 &
高壓固態軟啟動柜安全操作注意事項 每年要檢查螺栓是否有松動,并使用合適的力矩扭緊螺絲。根據生產廠家的技術手冊檢查真空接觸器的氣隙間隔是否合乎要求。長期停放,清潔柜面、儀表、指示燈;檢查電纜外殼接地、清潔絕緣墊、清潔柜內。檢查接地,清潔并檢查避雷器,測量接地電阻,清潔并檢查電纜套管和支持絕緣子。 當電機關閉時,傳統的控制方法是通過瞬時斷電來完成的。然而,在許多應用中,電機不允許立即關閉。例如,如果高層建筑的水泵系統瞬間關閉,就會產生巨大的“水錘”效應,造成管道甚至水泵的損壞。為了減少和防止“水錘”效應,有必要逐漸停止電機,即以軟方式停止電機。軟啟動器可以滿足這一要求。在泵站中,軟停車技術可以避免泵站“翻板門”的損壞,降低維護成本和工作量。 高壓固態軟啟動柜安全操作注意事項: 1、設備必須安全可靠牢固地安裝。高壓固態軟啟動柜的優點 2、絕不可將交流電源接至固態軟起動器的輸出端U、V、W
“開關軟啟二合一的高壓固態軟啟動一體柜”主要組成部件 高壓固態軟啟動一體柜總體結構分為三個相互絕緣的部分,主要器件包括真空接觸器、斷路器、可控硅閥體組件、可控硅測量與保護裝置、高壓固態軟啟動控制器、觸發板、驅動板、光纖接受器、光纖發射器、電流互感器、電壓互感器、銅排、柜體等。 高壓固態軟啟動控制器由以下幾個部分組成: A、 CPU控制盒(含LCD顯示)B、帶電顯示裝置 C、數顯電壓表 D、數顯電流表 E、運行指示燈 F、 停止指示燈 G、故障指示燈 H、起動按鈕 I、 停止按鈕 J、急停按鈕 K、 轉換開關 L、電磁閉鎖裝置 高壓固態軟啟動一體柜控制方式: (1)本裝置具有本控/遠控/DCS控制三種起停控制方式,用戶可通過面板上的轉換開關進行轉換(禁止在裝置運行過程中切換)。 本裝置啟動控制分為“軟起/直起”
一、工作原理:
YHGQ系列高壓電機固態軟起動器是用來起動
在電路設計中,小功率的電機可以直接啟動,因為営瞬間電流小,一般不會對電網造成沖擊。
軟啟動柜
襄陽源創電氣為你介紹高壓固態軟啟動柜特點高壓軟啟動柜,固態軟啟動柜,襄陽源創為你介紹高壓固態軟啟動柜特點高壓固態軟啟動柜有哪些特點: 1、高壓固態軟啟動柜電氣知識需要具備的:在結構上采用電動機軟啟動器作為控制輸出執行元件, 軟啟動器(圖17) 控制邏輯用 PLC 可編程控制器實現,使得系統結構簡單明了,采用數字監控和數字設定,提高了控制系統的可靠性,也便于維護。同時具有外控功能,可根據使用情況進行連接,方便控制。 2、高壓固態軟啟動柜電氣知識需要具備的:電動機軟啟動器對電動機提供平滑漸進的啟動過程,減少啟動電流對電網或發電設備的沖擊,將啟動電流控制在安全范圍內,改善了原控制系統因啟動電流較大沖擊廠用電源而影響其它設備正常運行的狀況。 3、高壓固態軟啟動柜電氣知識需要具備的:啟動過程采用雙向可控硅,啟動過程完成后,接觸器短接可控硅的控制方式,避免了用接觸器直接控制電動機使觸點易拉弧、粘連、燒壞等故障的發生CO