最近跟了一個工程,廠方原來3臺2000的SCB變壓器,現在增容了一臺SGB-R-2000的。變電站專線出線過流整定540A 0.7S。請教了一位工程師,他算給我的是460A 0.5S,時間上的整定我知道是通過階級來整定,但是他的460A,我怎么算也沒算出來,我只知道整定值要比電站出線小,不然達不到先于變電站跳閘。我自己按高壓側Ie*1.3來算,8000/1.732/10*1.3=600A這么大,求各路朋友給予一個詳細的算法,xiexie
公司配電房高壓進線柜出線側連接變壓器,變壓器出線分到每個支路,在高壓進線柜上只有一個高壓進線負荷閘刀,閘刀有個電磁鎖將閘刀鎖住,進線柜柜門也有個電磁鎖鎖住柜門。因為某些原因需要拉開高壓進線閘刀,我把變壓器出線之后的負荷斷開,閘刀電磁鎖顯示閉鎖,這時候要如何把電磁鎖變成開鎖?是要用鑰匙強制打開還是進線柜閘刀本來就不允許公司人員去拉開的?
請教各位,高壓進線直接T接于10KV架空線路的箱變是否可以取消高壓進線柜,10KV進線經跌落式熔斷器和避雷器后,直接接變壓器高壓端,這樣可以取消高壓進線柜,不知是否可行。謝謝!
進線柜A相電流18A,三條支路A相分別為3、0、7A,都是帶負載的。進線柜C相電流13A,對應之路C相電流為3、4、6A。為何進線柜C相電流等于各支路電流和而A相不等于。
我公司高壓配電室電壓等級為35KV,出現問題的柜子布置為1面進線柜,后面5個出線柜,進線柜的過流一段定值為20A,出線柜的過流一段定值為16A,現在出現問題是:16A的這個柜子干變因匝間短路導致二次保護動作了,但是出線柜的后跳,進線柜的先跳。后臺顯示16A的C項短路電流為49.6A了,請問是什么原因導致的。怎么處理下級比上級先跳的情況。
公司配電房高壓進線柜出線側連接變壓器,變壓器出線分到每個支路,在高壓進線柜上只有一個高壓進線負荷閘刀,閘刀有個電磁鎖將閘刀鎖住,進線柜柜門也有個電磁鎖鎖住柜門。因為某些原因需要拉開高壓進線閘刀,我把變壓器出線之后的負荷斷開,閘刀電磁鎖顯示閉鎖,這時候要如何把電磁鎖變成開鎖?是要用鑰匙強制打開還是進線柜閘刀本來就不允許公司人員去拉開的?
送電是先合母線側的隔離開關,還是先合電源側的隔離開關,請教各位大哥,急急!!!!!!!還要各地的供電局是不是要求也有所不同,謝謝!
兩路高壓進線(一用,一備),我讓廠家作了一份方案報價(無具體圖紙),報價中提到2臺進線柜,1臺隔離柜,我認為需要2臺隔離柜,請各位指正,
請問朋友們,KYN28柜子中有兩臺進線柜互為備用,當主電源有電時候備用電源進線不可以合閘,電氣好實現,但是如何利用機械閉鎖實現啊?
舉個例子:短路電流31.5KA的。一般高壓進線是1250A,出線是630A的,這是根據啥呀?為什么不都統一是630的,反正如果是630的進線,也滿足動熱穩定要求呀!
有一套GGD低壓柜,是一進五出的,進出線都是電纜,進線容量1250KVA,采用下進線下出線,我想問問大家進線柜的做法,想采用DW15或者DW17或ME的斷路器,還需要隔離刀開關么?具體進線柜怎么裝?
小弟是新人,對目前的知識也是一知半解,這有幾個問題,希望各位大神給解答下。對于這兩處圖我有個兩個疑問:1、備用電源進線柜中的測量電流回路A441、N441之間采集到的算什么電流呢?只是A相電流么?2、工作電源進線柜中,將備用電源中的A441、N441串入了測量電流回路,這樣和原有電流測量回路不沖突么?220KV保護裝置處測量到的到底是工作電源柜電流還是備用電源柜電流?[ 本帖最后由 castalroo 于 2012-9-21 17:28 編輯 ]
>>>事情的起因是這樣的!1020KW的高壓冷水機啟動時高壓進線柜(整個變電房的進線柜)的過電流整定值過低(供電局設定),所以跳閘!(1)控制冷水機組的高壓出線柜未跳閘原因有哪些?(2)變電房共有6臺變壓器也就有6個出線柜,高壓進線柜跳閘后直接合閘,而2個低壓出線柜不失電分閘直接得電通往各個抽屜柜。而有4臺失電自動分閘(待人員合閘方可送電至各個抽屜柜)。問這些斷路器有失電自動分閘的功能?還是沒去設置?
瀏覽最新13年國網最新的典設,有一個疑問:環網單元,有的方案單獨設置PT柜,有的方案則把PT做在高壓進線柜里面,請問如何來選擇PT的安裝方式?什么情況下選擇不同的方案?
求助各位,關于高壓進線柜和計量柜問題高壓進線柜和計量柜能不能合并?有沒有相關的規范說明?供電局要求我們有單獨的計量柜,設計時把計量用的電能表安裝在了進線柜,沒有單獨的計量柜。
變電所采用高壓進線柜,計量柜的依據是什么`~~`~``是不是變壓器容量大的就采用~~容量小的就可以不采用```有什么具體的規范嗎~~~~~還有~~大家經常說的什么什么規范書,是什么書啊~~在那里可以買到~~!
我單位新裝10kv高壓柜,在“1#PT及Ar”進線柜的電源側有一個接地刀,這是為什么呀?;按照常識來理解,這個位置不應該有接地裝置呀!!! 另外“Ar”是什么東西? 請大家給解釋先解釋
用TSL942/TSL966微電腦控制器,斷路器用發VA真空的,能不接的線不要~求高手幫忙~~~~~我搞不掂了~~~~
10KV兩路進線送進來 用相序表測得為反轉 但是在母聯柜核相兩側一直可以并列,改進線比較麻煩想就這么用 下面還有變壓器 高壓電機,請問有哪些方面的影響?