  • XGN2高壓柜輔助開關的安裝問題

    XGN2高壓柜輔助開關的安裝問題

    如今的XGN2-12高壓柜采用的是JSXGN操作機構,比GG1A的CS6美觀實用,聯鎖也比較完善,但輔助開關的安裝卻成了問題。我們通常的做法是把輔助開關與隔離開關放在一起,但不利維護,請教其它的高招啊!

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • XGN2高壓柜當手柄在分斷閉鎖位置誤合閘燒線圈

    XGN2-10高壓柜當JSXGN機械聯鎖上的手柄在分斷閉鎖位置時,將KK開關扳向合閘位置,此時合閘回路通電,但斷路器是不能合閘的,放開KK開關由于合閘保持繼電器的作用,使合閘回路始終帶電,結果造成合閘線圈燒毀。請問同行怎么解決?

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!!!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分?0KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

  • 全套XGN2高壓柜系統圖原理圖接線圖

    圖紙簡介: 全套10KV高壓柜原理圖接線圖.是一份很完全的圖.對維修實用 投稿網友: a03515950427 上傳時間: 2014-02-18

  • 【求助】各位幫幫小弟高壓柜試驗

    1.我最近剛接觸電氣質檢工作 今天來了一批高壓環網柜 要進行高壓耐壓打壓試驗 其中高壓負荷開關容芯下端接有兩個高壓電流互感器 我想問一下為什么打壓時要把兩個電流互感器接線端子連在一起接地啊 謝謝啦2.我想問一下變壓器高壓側三相是相互通的嗎 為什么低壓搖絕緣要斷開變壓器 否則要不住啊各位 謝謝了

  • 關于高壓柜許繼微機綜保的一些問題

    關于高壓柜許繼微機綜保的一些問題

    剛接了一套圖紙,要求用許繼的微機綜保,后來看到微機綜保上面的有一個跳閘壓板,一個合閘壓板,不是太理解這個是什么意思,求大神指教。

  • 泵站主接線及高壓柜圖紙

    圖紙簡介: 某泵站主接線及高壓柜系統圖紙,結構簡單,系統完善。 投稿網友: sevenany 上傳時間: 2013-08-04 圖紙省份

點擊加載更多

xgn2高壓柜

xgn2高壓柜專題,為您提供xgn2高壓柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與xgn2高壓柜 相關的專業交流討論,更多xgn2高壓柜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

箱變高壓柜

高壓柜廠

主站蜘蛛池模板: 精品精品久久宅男的天堂| 午夜视频吧| 黄网站免费在线| www.色妞| 中文字幕不卡在线高清| 亚洲午夜久久久久久91| 亚洲永久免费视频| 周妍希国产福利在线观看| 三级黄色在线视频中文| 97精品在线| 成人精品视频在线观看播放| 国产成人a v在线影院| 日本久久久久久久久久| 久久精品成人免费看| 国产成人精品一区| 好吊妞这里只有精吊| 免费在线亚洲视频| 色妞视频| 永久免费在线观看视频| 国产精品嫩草免费视频| 成人在线一区二区| 久久久精品日本一区二区三区| 国产一区二区免费不卡在线播放| 精品伊人久久大线蕉色首页| 国产在亚洲线视频观看| 黄视频网站在线免费观看| 免费在线观看毛片| 欧美亚洲国产成人精品| 亚洲国产lv| 在线观看国产亚洲| 2021国产在线视频| 在线观看成年人免费视频| 久久精品免费观看久久| jizzww| 国产亚洲欧美视频| 欧美成人精品在线| 国产麻豆a一级毛片爽爽影院| 精品久久久噜噜噜久久久app| 欧美日韩小视频| 亚洲免费一| 999av视频|