1、引言 高壓開關柜的電氣誤操作是電力系統頻發性事故之一,往往造成電力設備損壞、系統停電、甚至人員傷亡等重大惡性事故。如何有效地防止電氣誤操作一直是電力系統關注、研究的問題。目前,防止高壓開關柜電氣誤操作的主要措施有: (1)操作人員必須嚴格執行電力行業標準DL408-91《電業安全工作規程》,堅持操作票制度、工作許可證制度等各項行之有效規章制度。 (2)高壓開關柜必須強制性安裝防誤閉鎖裝置。 以上兩項措施前者為組織措施,后者為技術措施,兩者相輔相成,缺一不可。首先依靠組織措施保證操作人員按正確的程序操作,而萬一疏漏,則由技術措施來有效的制止誤操作。只有這樣,才能徹底杜絕高壓開關柜的電氣誤操作,確保人身安全和用電安全。 2、高壓開關柜的五項防誤閉鎖功能及實現方法 高壓開關柜必須具備五項基本防誤閉鎖功能(簡稱"五防")口即: (1)防止誤分、合斷路器; (2)防止帶負荷分、合隔離開關(隔離插頭);
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?
現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎
在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?
兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]
做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。
有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。
我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算
對程序鎖 聯鎖件不是很明白,希望明白的師傅指點下,一般KYN28A-12 肯定是不需要程序鎖與聯鎖件了 ,那只能是環網柜HXGN-12等柜子 或者焊接柜了,那么在什么一次系統方案里需要加程序鎖與聯鎖件?
圖紙簡介: 某泵站主接線及高壓柜系統圖紙,結構簡單,系統完善。 投稿網友: sevenany 上傳時間: 2013-08-04 圖紙省份
各位大俠,有個問題想請教下,在KYN28高壓柜中,有了母線電壓互感器柜,還需要加直流屏嗎?如圖
請問各位前輩,35kV 高壓柜(KYN61-40.5) 單排布置: 柜前距離 多少? 柜后距離多少? 側面距離墻壁 多少米?雙排面對面: 柜前距離 多少? 柜后距離多少? 側面距離墻壁 多少米?雙排背對背: 柜前距離 多少? 柜后距離多少? 側面距離墻壁 多少米?柜頂部 距離屋頂凈高 多少?KYN61-40.5 手車長度 多少 !謝謝!!
設計一個變配電室,一路進線,高壓柜不要計量,出線大概六七臺吧,想知道除了進線柜,PT柜,出線柜和直流屏還要別的嗎?謝謝各路大神!!!
各位老師好!我是電氣行業新人一枚,我公司前幾天簽訂了一個高低壓柜以及變壓器設備合同(含母線橋)。目前在簽訂技術協議的時候,甲方堅持認為高壓柜出線到變壓器連接電纜由我公司負責,但是公司這邊技術支持以及售后同事都給我說,這是施工單位的活兒。(合同的確沒寫這段電纜) 現在我該給甲方如何解釋,這是行業慣例還是有安裝規范?或者說是出于何種理由,設備廠家不負責這一段電纜的供貨及安裝。求各位前輩指點!謝謝了!