  • KYN-40.5高壓柜三維圖片

    KYN-40.5高壓柜三維圖片

    這是我做的,柜寬1200,深2650,高2400,體積小,斷路器落地式,操作方便,五防可靠.

  • KYN高壓柜機械閉鎖如何實現?

    有一工程,高壓采用KYN-28A,單母線不分段,雙進線,設計說必須采用"機械閉鎖",而且說他設計的EV12斷路器是可以實現的,而甲方招標要求采用國產品牌中高檔,我們選的VS-1,設計說不行,必須機械閉鎖,請問哪個高壓斷路器可實現機械閉鎖?

  • KYN型高壓柜和低壓柜最小距離?

    KYN型高壓柜和低壓柜最小距離是多少, 我做個配電室 長9.5米,寬4.5米 有五面KYN高壓貴,三面GGD低壓柜 距離一直排不好 求指教!

  • 高壓柜(KYN)的微機保護(互感器)

    求高壓柜的微機保護的測量數據,例如零序在微機保護中需要做什么項目1、進線柜的保護需要做什么項目2、出線柜的保護需要做什么項目3、環網柜的保護需要做什么項目保護值需要設多大

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • KYN系列高壓柜繼電器室接地問題

    請問大家繼電器室接地是做接地排還是直接接再盤柜上?以前我們在做接地排的,有一次去通電檢驗的時候發現施工隊竟然沒有把繼電器室的接地排與電纜室的連通,后來就索性接到盤柜上,今天施工隊又說我們不做接地排,主要是我們的電流互感器接地在繼電器室的,大家如何看待是否要做接地排

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!!!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

  • 【求助】各位幫幫小弟高壓柜試驗

    1.我最近剛接觸電氣質檢工作 今天來了一批高壓環網柜 要進行高壓耐壓打壓試驗 其中高壓負荷開關容芯下端接有兩個高壓電流互感器 我想問一下為什么打壓時要把兩個電流互感器接線端子連在一起接地啊 謝謝啦2.我想問一下變壓器高壓側三相是相互通的嗎 為什么低壓搖絕緣要斷開變壓器 否則要不住啊各位 謝謝了

  • 關于高壓柜許繼微機綜保的一些問題

    關于高壓柜許繼微機綜保的一些問題

    剛接了一套圖紙,要求用許繼的微機綜保,后來看到微機綜保上面的有一個跳閘壓板,一個合閘壓板,不是太理解這個是什么意思,求大神指教。

點擊加載更多

kyn高壓柜

kyn高壓柜專題,為您提供kyn高壓柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與kyn高壓柜 相關的專業交流討論,更多kyn高壓柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

20kv高壓柜

高壓柜原理

主站蜘蛛池模板: 成人av免费电影| 久久97精品久久久久久久不卡| 久久亚洲黄色| 中文字幕在线观看日韩| 夜夜综合网| 亚洲人成网站在线观看妞妞网| 天天成人综合网| 天天操狠狠干| 污视频在线免费| 亚洲a∨精品一区二区三区下载| 日本一区二区三区欧美在线观看| 青青青青青青青青草| 欧洲大片在线播放| 青青青青青视频免费播放| 欧美日韩视频免费播放| 欧美精品电影| 公交车上爱爱| 观看毛片| 国产在线一91区免费国产91| 国产成人精品自拍| 伊人热| 一二三四社区在线视频观看| 一本久草| 天天伊人| 伊人久久大香线蕉综合高清| 视频成人app永久在线观看| 伊人网综合在线观看| 99精品视频在线免费观看| 伊人色综合久久大香| 中文字幕在线视频免费| 在线观看免费国产成人软件| 伊人久久青草青青综合| 91色欧美| 亚洲精品黄色| 在线天堂视频| 99pao成人国产永久免费视频| 尹人久久| 国产成人高清亚洲一区久久| 国内精品亚洲| 尿奴vk| 思思久久96热在精品国产10|