高壓柜采用電流繼電器DL31,DL32,兩個ZJ6中間繼電器,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,一個時間繼電器,組成的繼電保護回路,實在弄不明白其中的原理,作為一名電氣初學者,求幫助。
哪位大神能不能夠詳細講解下這個繼電保護,尤其是這個保護回路,還有這個過流延時,以及零序延時!謝謝
僅供參考,多多指教 ,多多加分
10kV開關柜的主要部分包括: 真空斷路器、電流互感器、就地安裝的微機保護裝置、操作回路附件(把手、指示燈、壓板等等)、各種位置輔助開關。 其中,斷路器與電流互感器安裝在開關柜內部,微機保護、附件、電度表安裝在繼電器室(沿用以前的叫法,其實已經沒有繼電器了)的面板上,端子排與各種電源空氣開關安裝在繼電器室內部,端子排通過控制電纜或專用插座與斷路器機構連接。
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
圖紙簡介: 高壓系統一次原理圖圖紙和二次原理圖、接線圖,以及原材料清單,較詳細的解釋了整個高壓柜的控制邏輯,對初學者有較大幫助。 投稿網友: oj6758885 上傳時間: 2013-06-27 <
圖紙簡介: 進出口公司10kv高壓柜KYN28-12,一次系統圖,及二次原理圖,接線圖。里面涵蓋一二次使用的材料表等,可供參考。 投稿網友: gaoyongdian 上傳時間: 2014-06-05
圖紙簡介: 本原理圖為KYN28型高壓柜原理圖,圖中包括貴州中泉電氣的廠家標準進線柜、母線聯絡柜原理圖、聯絡柜原理圖、電容控制柜、電容柜、變壓器柜、PT柜圖紙等,可以參考借鑒! 投稿網友: lwtlwtlwt_163 上傳時間: <
1#進線柜二次原理圖 CAD版本2#進線柜二次原理圖 CAD版本出線柜二次原理圖 CAD版本變壓器出線柜二次原理圖 CAD版本聯絡柜二次原理圖電動機 CAD版本出線柜二次原理圖 CAD版本電容器出線柜二次原理圖 CAD版本Ⅰ段PT柜二次控制原理圖 CAD版本Ⅱ段PT柜二次控制原理圖 CAD版本直流電源及中央信號原理圖 CAD版本
圖紙簡介: 本工程為某10kv配電室高壓柜的設計,柜型為KY28,圖紙內容包括:高壓一次系統圖,相應的二次原理及端子接線圖。希望大家喜歡 投稿網友: wuyun0501002 上傳時間: 2014-08-01
圖紙簡介: 本工程為一KYN28-12高壓柜的一次圖及二次原理圖設計,圖紙主要內容包括:高壓一次圖,進線隔離柜、電壓互感器柜、計量柜、變壓器開關柜的二次原理圖。 投稿網友: zhangping19850603 上傳時間: 2014
圖紙簡介: 某工程使用的XGN開關柜,本圖內容包括:高壓一次系統圖,電源進線控制原理圖,母線聯絡控制原理圖,變壓器控制原理圖,電壓互感器控制原理圖等,內容很齊全,希望大家喜歡 投稿網友: gxf_8 上傳時間: 2014-07-2
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?
做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。
兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。
有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別。