  • 高壓柜成套廠家是否進行二次設計

    有人和我說高壓柜成套廠家會按照設計院的圖紙進行制造?有人和我說高壓柜成套廠家會參考設計院的圖紙進行二次設計,再進行制造?有繼保廠家和我說,你們還給成套廠家做這么詳細的圖?我就暈了,搞不清楚了,有人清楚不,高壓成套柜廠家是如何來制造出符合要求的成套柜的?

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 成套結構工程師之高壓柜體

    本人在高壓柜體制作廠學習了一段時間,當然我們主要做的產品是箱式柜 如XGN2-12 XGN66 GG-1A GBC等一系列高壓柜體 都是通過焊接而成。現在總結一下個人學習心得 和 個人學習方向 希望專業人士提出不足之處和給予更多更好的建議 讓我 讓大家 讓論壇里和我一樣想進步 想學習的人 能學到更多 在此不勝感激! 首先個人給 結構工程師下的定義 就是根據 一次系統圖 確定所需要的柜型 設計出柜體圖紙 和 元件擺放圖紙 1 柜體圖紙 如 XGN2-12 首先 自己就要了解其制作過程和工藝 這里沒有什么好說的 就是自己要多做 多動手經過時間的錘煉就可以。 2 元件擺放 如 XGN2-12 我廠經常使用的是 ZN28A 當然還可配VS1 ZN65等 使用的隔離是GN30-12D 當然電器元件的選擇也是根據一次系統圖的設計而選擇本人只是在次舉例 (本來打算連帶把系統圖和結構圖一并傳上來這樣講解會更加清晰 大家也可更好理解 但是我弄了半天不知道怎么傳上來) 綜合以上個人認為高壓柜體結構的設計 就

  • 各成套廠的高人,請問高壓柜柜內銅排大小如何選用?

    我們廠做的高壓柜(KYN28-12)柜內的上引排和下引排基本上都是80*6或60*6(電流互感器50/5、100/5 等,最大300/5),這樣做是否浪費?有沒有具體的標準和規范。

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!!!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

  • 關于高壓柜許繼微機綜保的一些問題

    關于高壓柜許繼微機綜保的一些問題

    剛接了一套圖紙,要求用許繼的微機綜保,后來看到微機綜保上面的有一個跳閘壓板,一個合閘壓板,不是太理解這個是什么意思,求大神指教。

  • 【求助】各位幫幫小弟高壓柜試驗

    1.我最近剛接觸電氣質檢工作 今天來了一批高壓環網柜 要進行高壓耐壓打壓試驗 其中高壓負荷開關容芯下端接有兩個高壓電流互感器 我想問一下為什么打壓時要把兩個電流互感器接線端子連在一起接地啊 謝謝啦2.我想問一下變壓器高壓側三相是相互通的嗎 為什么低壓搖絕緣要斷開變壓器 否則要不住啊各位 謝謝了

  • 泵站主接線及高壓柜圖紙

    圖紙簡介: 某泵站主接線及高壓柜系統圖紙,結構簡單,系統完善。 投稿網友: sevenany 上傳時間: 2013-08-04 圖紙省份

  • KYN28高壓柜需加直流屏嗎

    KYN28高壓柜需加直流屏嗎

    各位大俠,有個問題想請教下,在KYN28高壓柜中,有了母線電壓互感器柜,還需要加直流屏嗎?如圖

點擊加載更多

成套高壓柜

成套高壓柜專題,為您提供成套高壓柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與成套高壓柜 相關的專業交流討論,更多成套高壓柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

高壓柜溫濕度控制器

高壓柜檢修

主站蜘蛛池模板: 亚洲伊人久久精品| 漂亮大学生韩国三级播放国产| 成人网在线视频| 36d亚洲综合网| 亚洲视频999| 国产成人精品系列在线观看| 伊色综合久久之综合久久| 亚洲欧美视频| 亚洲日本中文| 亚洲人成综合| 亚洲一区二区三区在线视频| 亚洲免费视| 亚洲免费午夜视频| 亚洲日本天堂| 一二三四影院在线观看视频 | igao视频在线观看免费| 国产成人99久久亚洲综合精品 | 日本在线观看免费| 日本欧美一区二区三区高清| 青青视频免费在线观看| 日本亚洲视频| 色视网站| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 天天激情综合| 亚洲国产欧美国产第一区二区三区| 亚洲电影资源| 亚洲网站在线播放| 在线 亚洲 欧美| 国产不卡视频在线| 日本精品久久久久中文字幕 1| 欧美草比| 成人免费视频一区二区| 国产精品亚欧美一区二区三区| 国产免费专区| 久久机热| 欧美做真爱大| 桃色视频在线免费观看| 亚洲合集| 依人久久| 2021年国产精品久久| 成人第一页|