高壓柜裝接地刀,用于檢測安全保護作用。引小菜問一個很弱的問題,為什么低壓柜沒有裝接地刀呢?請大神們不惜講解一下好嗎:)
前幾天對xgn15-12進行停電操作,沒有停低壓負載,直接對高壓柜進行停電操作,第一步,斷電,順利,緊接著按照高壓柜上的說明進行接地操作,當接地的同時,這時問題出現了,進線柜里產生電弧,并引發上級變電所跳閘,并且,進線柜里的一個保險燒了,保險下端和接地連接處發黑,請問,有幾種原因能導致這種情況。
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。
前幾天,有個同事問我接地刀閘在試驗(冷備用)、熱備用時可不可以合接地刀閘。。我記得是可以的。。就從技術的角度考慮是應該行的。。因為以前做工作時,沒太在意。。可那同事和我說不行。。請各位盤廠的兄弟做說點權威的。。。
大家幫么看這個中置柜系統圖,3AH柜接地刀可以取消嗎?
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大
近期某廠處理了一起停電的高壓柜出現接地信號的故障,本貼對這個因感應電動勢引發接地報警的故障現象、故障診斷及處理過程做了詳細記錄,希望對大家有所啟發。 【故障設備】某高壓配電柜中的接地繼電器。【故障現象】中央控制室的值班電工在值班時,多次發現中央信號屏有間斷性的接地信號出現。【診斷分析】 昌暉儀表http://yunrun.com.cn/ ①經昌暉儀表制造有限公司電氣工程師仔細檢查,各條運行線路都在正常狀態,沒有發生接地故障。發出接地信號的是2#變壓器高壓開關柜中的接地繼電器,動作整定值為30mA。②然而,此時這臺35kV的高壓柜正處于停電檢修階段,隔離開關和斷路器都已經斷開,而且在停電前,其一、二次回路沒有出現任何故障。③對高壓柜中的接地回路進行檢測,發現確實存在斷斷續續的接地電流,其數值在40mA左右。④進一步檢查,發現了產生接地電流的兩個因素:一是2#變壓器高壓側的供電電纜,與其他
請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,然后在引到接地網,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象?誰能幫我分析下什么原因?我該怎么處理?謝謝了。
10KV高壓柜饋線柜有接地刀閘,用手柄合上接地刀才可以打開高壓柜后門,進行拆接電纜工作。而進線柜卻沒接地刀閘,進線柜可以布置接地刀閘嗎
今天我去變電房看了一下高壓柜,接的開關依次是刀開關-斷路器-刀開關,并且在斷路器的進出線分別接了兩個接地開關。請問高壓柜的接地開關是做什么用的,是用于給什么放電?一般接地開關接在哪個位置,每個柜為一定要裝兩個嗎?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請大俠指教附件里的高壓一次圖 ,還有電氣圖紙的 I 代表什么意思,不可能是單管熒光燈吧
高壓柜柜內二次回路從小母線走就行了,但是主回路有零地排么?看了幾個10.5kV的高壓柜,好像沒看見零地排。10.5kV的發電機,中性點必須要接地么?接地的話,是不是要單獨做一個柜子?
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
請問大家繼電器室接地是做接地排還是直接接再盤柜上?以前我們在做接地排的,有一次去通電檢驗的時候發現施工隊竟然沒有把繼電器室的接地排與電纜室的連通,后來就索性接到盤柜上,今天施工隊又說我們不做接地排,主要是我們的電流互感器接地在繼電器室的,大家如何看待是否要做接地排
我在做一個項目預算,KYN28中置柜,設計院圖中出線柜沒有畫接地刀,而且也沒畫帶電顯示器,這樣行嗎?是否需要給它加接地小車呢?還是實惠點,直接加接地刀算了:L
我們單位有個配電室安裝630變壓器,低壓側零序保護定值為180A,主要供學生宿舍和食堂,前幾天出現了兩次變壓器進線柜跳閘,經排查是末端照明回路接地,最終將故障回路切除后,恢復正常。 從照明回路到變壓器低壓出線多級開關保護,其中有兩級微斷保護,兩級塑殼和一級框架,請高手給分析一下原因。
設計院對我們單位配電室要求變壓器接地采用復合接地體,接地體必須封閉閉合。低壓配電裝置需采用獨立接地體。 另外1#主變,高,低壓室各安裝一套獨立的接地裝置。請教各位高手具體應該怎樣做接地?謝謝
一套電氣屏中高壓柜的接地排需不需要和低壓柜接地排相連接?箱式變電站中高壓柜的接地排是否需要和低壓柜的接地排相連接,為什么?
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分?0KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)