亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓柜接地母線規格

    10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大

  • 【請教】高壓柜做雙母線的優點在哪?

    高壓柜做雙母線的優點在哪阿,就是每臺柜經2把隔離刀,再過一個斷路器出線,這種柜子只能做上固定,下手車的方式,不倫不類,我也搞不清楚它的具體優點再哪里,不像大變電所那種露天的雙母線,也無法進行單段母線檢修,說是主備供,但都要停電進行的,跟單母線業差不離了,哪位個介紹下啊

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 關于高壓母線的選擇問題-

    鑒于群里有時討論高壓柜母排的選型問題,我把從別處學來的母排計算方法在這里分享,以便大家在以后選用母排時有所參考,我這里先說明兩點,第一,不要用母排的載流量來選擇高壓柜的母排。第二,一定要知道高壓斷路器的短路開斷電流。 根據額定短時耐受電流來確定導體截面: GB3906(附錄D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 額定短時耐受電流 a 材質系數 銅為13 鋁為8.5 t 額定短路持續時間 △θ 溫升(k) 對于裸導體一般取180k,對于4S持續時間取215k 25KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮: 25KA /4S 系統接地銅母線最小截面

  • 高壓柜雙母線系統一次方案圖

    誰有高壓柜雙母線系統一次方案圖,最好是帶電抗器柜、40.5KV的一次方案,有的話請上傳或發本人郵箱JSFUJIAN9301@126.COM,謝謝!

  • 高壓柜中主母線和分支母線的規格,怎麼確定?

    高壓柜中主母線和分支母線的規格,怎麼確定?有沒有具體的規范或標準?我看好多公司即不按設計圖紙,也不根據斷路器的額定電流選取(一般出線方案),只是比主母線小一規格.不知各位同仁怎摸做?

  • 高壓母線的翻線(如圖)是否一定要經過一個高壓柜啊

    高壓母線的翻線(如圖)是否一定要經過一個高壓柜啊

    我在做一工程時,參考了單位以前的工程圖紙,適當調整后,如下圖。但是最近中標的廠家打來電話說高壓母線的翻線都是要單獨做成一個柜子。這樣牽涉到改柜子基礎了,所以很麻煩。我建議他作成母線槽,他還是說不好做。請問這樣的情況有沒有相關的規范和圖籍,以及實物照片什么的,小弟感激不盡。

  • 求教:高壓柜與變壓器電纜、低壓柜插接母線計算?!

    如圖:圖1為一次系統圖,圖2為電氣平面布置圖,圖3為設備材料表請問:1、材料表中高壓電纜40米,指的是10kV出線柜與變壓器之間的電纜吧?是如何計算得來的?2、材料表中受總柜與變壓器軟連接8米是怎么來的?3、材料表中封閉母線槽10米,指的是低壓柜E2與E6之間的插接母線嗎?是怎么計算得來的呢?本人是做成套柜的,所以對于計算與設計方面是小白,望各位做設計或者明白的朋友不吝賜教,盡量詳細解釋(或計算)一下,感激不盡!

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分?0KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 關于高壓母線的問題,各位大俠請進

    為什么在以前的高壓柜體在兩柜中間隔板,三相之間的直線部分都開了一個約10mm寬的長條孔,但是到了現在已經有很多高壓柜體廠家都把這已經省掉了,我想請問這樣做后對電路有哪些影響!謝謝

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!!!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 【分享】10kV高壓母線如何選擇?

    【分享】10kV高壓母線如何選擇?

    10kV高壓母線如何選擇?以及低壓柜母線聯絡(2000A)一般高于低壓柜多少? 1)根據可能出現的最大工作電流選取導體的截面 2)按允許電壓損失選擇母線截面 3)按經濟電流密度選擇母線截面 4)按機械強度選擇母線截面 5)根據短路電流相間和條間的電動力校驗決定母線導體的組合排列方式 選擇導線截面時要求在滿足上述5點的基礎上選擇其中最大的截面。

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

點擊加載更多

高壓柜小母線

高壓柜小母線專題,為您提供高壓柜小母線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜小母線 相關的專業交流討論,更多高壓柜小母線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

高壓電柜

高壓柜避雷器

主站蜘蛛池模板: 亚洲日本中文字幕在线2022| 欧美一块操| 国产亚洲精品成人a在线| www.欧美色| 99pao强力打造免费高清色| 久久影院一区| 综合伊人久久| 久久伊人中文字幕有码| 亚洲免费片| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片 | 国产精品亚洲专区在线播放| h网址在线观看| 99热在这里只有精品| 94cao| chinese东北体育生gv| 99在线观看视频免费精品9| www欧美| 国产成人精品免费视频大全麻豆| 国产成人精品免费视频大全办公室| 国产成人精品免费视频大| 国产免费一级视频| 黄网在线观看免费| 蓝男色juno1069网站| 欧美黑人巨大xxx猛交| 青青草国产在线观看| 日日射天天射| 亚洲国产精品一区二区久| 亚洲综合片| 综合伊人| 7777成年大片免费播放器| 成年人免费小视频| 国产一级在线观看www色| 老色批网站| 热久久最新网址| 亚州人成网在线播放| 伊人久久精品一区二区三区| 国产成人aaa在线视频免费观看| 九九久久国产精品大片| 成人免费视频一区二区三区| 韩国美女福利专区一区二区| 女邻居的后菊|