如題,我們公司一般用綜合表計RS485通訊線都用RVVP 2x0.75的,但配線的老嫌這線太粗了不好走線。先問問這柜內的通訊線的選型有沒有先關規范?請大家幫忙。
各位專家好,請問一下,這個母線電弧光保護系統里要安裝AP-AS、AP-MCU、AP-CTE、AP-PSM這4個模塊還是只要安裝AP-AS/MCU/CTE/PSM這個模塊1個就可以了?
我是一位新手,我想請教各位高手門,10KV或著6KV微機綜合保護是怎么選擇的,希望誰能給個具體的一次方案圖和為什么要選這種類型的微機.在這里先謝大家了,多下點大家的東西.
高壓柜采用電流繼電器DL31,DL32,兩個ZJ6中間繼電器,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,一個時間繼電器,組成的繼電保護回路,實在弄不明白其中的原理,作為一名電氣初學者,求幫助。
哪位大神能不能夠詳細講解下這個繼電保護,尤其是這個保護回路,還有這個過流延時,以及零序延時!謝謝
請教各位大師,我廠6000/380V供電系統,一臺1600KVA變壓器,一面進線柜,一面變壓器保護柜,全廠設備啟動后運行電流約1200A,請教高壓側包如何設定?
如題,求KYN28高壓柜保護裝置圖。謝謝各位大俠。
請教大家,1、圖中的進線柜 環網柜 出線柜和電流互感器是100/5A,那進線柜中的過流,速斷、零序的整定值怎么求呢?2、用微機保護測試儀試驗過流,速斷、零序的時候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值來測試的?
35KV高壓無功補償綜合控制保護屏
我現在在做一個煤礦的高壓工程,現在就只差微機保護沒有搞定。希望名們前輩們幫幫小弟。。。。。
求高壓柜的微機保護的測量數據,例如零序在微機保護中需要做什么項目1、進線柜的保護需要做什么項目2、出線柜的保護需要做什么項目3、環網柜的保護需要做什么項目保護值需要設多大
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
圖紙簡介: 本圖為ABB VD4真空斷路器高壓KY28柜原理圖、接線圖。圖紙內容齊全,ABB綜合保護,包括一次系統圖、二次原理圖和盤面圖。希望對大家有幫助。 投稿網友: zhujiegao 上傳時間: 2014-06-12
請教大家幾個問題,1、圖中的進線柜的零序電流互感器保護范圍是哪里?2、圖中,環網柜中的零序電流互感器的保護范圍是哪里?3、圖中,出線柜的零序電流互感器的保護范圍是哪里?4、為什么圖中的環網柜和出線柜的電纜頭有閃電標志的?是什么元器件吖?是電纜故障指示儀嗎?
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)
我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算
有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準
兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?