微機消諧裝置用于高壓柜,是用于保護高壓的PT裝置,能有效防止電壓互感器諧振擊穿。有6kV,10kV,35kV等等。 微機消諧裝置可以防止電壓互感器鐵磁諧振和擊穿,影響正常生產和事故。微機消諧由高性能單片機檢測控制,采用固態繼電器,電流大,動作可靠。
高壓柜五防機械閉鎖(三)完 2014-01-04三隆 電氣 如果要查看前二期內容可以分別回復數字9和10。 閉鎖7:斷路器手車只有在“試驗/隔離”位置,或“工作”位置時才能進行合閘操作。在中間位置時,合閘操作機構被鎖定。 閉鎖8:斷路器在合閘位置時,手車不能從“試驗/隔離”位置送到“工作”位置(或返回)。就是說當斷路器在合閘狀態時,無論是在試驗位置、還是工作位置,都不能被移動。 由于這二條閉鎖,在機構上聯系比較緊密,所以就放在一起來講。 首先了解斷路器底盤在運送小車的過程中產生了哪些機械聯動現象,這是基礎,很關鍵。先看下斷路器底盤整體結構圖H1,為了便于解釋,將結構圖中關鍵部位如圖命名所標。
(此軟文來自轉載——微信公共號:dianqi66 并非原創)ABB高壓柜在行業里是領頭品牌,近期就以ABB高壓柜的五防結構為題材,說下它的五防閉鎖裝置。 閉鎖1.斷路器室門打開時,手車無法搖向運行位置。如下圖示:斷路器手車允許操作插槽A1和門板解鎖插件A2,與絲桿配合,實現斷路器室門打開時,手車搖把無法放入手車操作插孔,不能操作手車斷路器。
請教高壓電纜頭每相上安裝的這個是什么?有什么作用?
如題,求KYN28高壓柜保護裝置圖。謝謝各位大俠。
我是做成套的,關于消諧這塊見過很多方案,有的只用一次消諧器,有的只用二次消諧裝置,有的一二次裝置都用,誰能解釋一下一二次消諧的功能,及他們之間的聯系啊,謝謝
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
高壓柜彈簧儲能機構是否需要設置防跳裝置,以前大電流電磁機構需要防跳,現在換微機保護和彈簧儲能機構了,是不是就不需要防跳功能了?請教高手
1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎
現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該
隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的
我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?
兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?