微機保護裝置有那些功能啊?請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,手動合閘)分別是什么意思啊?信號繼電器輸出有什么作用啊?謝謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢?
如題,求KYN28高壓柜保護裝置圖。謝謝各位大俠。
微機綜合保護裝置BKN609M是由江蘇貝肯電氣有限公司榮譽出品,該產品適用于高壓綜合保護。 功能: BKN609M微機保護測控裝置集保護、測量、控制于一體,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現用戶變電站的保護和測控。 應用范圍: 應用領域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業。
微機消諧裝置用于高壓柜,是用于保護高壓的PT裝置,能有效防止電壓互感器諧振擊穿。有6kV,10kV,35kV等等。 微機消諧裝置可以防止電壓互感器鐵磁諧振和擊穿,影響正常生產和事故。微機消諧由高性能單片機檢測控制,采用固態繼電器,電流大,動作可靠。
我們這里新購置了一套變壓器的微機保護裝置(南瑞),正準備安裝調試,但是對微機保護有那些交接試驗要做不是很清楚,與常規試驗一樣嗎?
安科瑞虞佳豪
現在在變電站及高壓成套設備中使用微機綜合保護裝置的越來越多,傳統的電磁式繼電器將逐步被取代.請大家對這個話題發表看法.如能上傳這一類的資料及提供生產廠家與大家分享更佳.
大家好。求助一個問題,高壓漏電保護裝置不是取零序保護的嗎?那么微機保護裝置保護功能中都有保護零序的功能。為什么要加上高壓漏電保護裝置呢?用在井下,謝謝。
淺談微機綜合保護裝置的應用
最近才得到的,想與大家共享.
發個南自微機保護調試軟件,里面有說明,請轉載,但必須要注明是南自的東西.
急救:10KV高壓所用變柜,柜型為KYN28-12,保護裝置和負荷開關FZN25配合使用,分合都沒有問題,只是保護裝置顯示“控制回路斷線”,不知是什么原因?請教各位高手??謝謝
我們單位的6KV高壓柜的微機保護裝置經常出現正序速斷故障,復歸后正常,這種現象是怎么產生的,是不是微機保護的整定值調小了,還是其他原因,望高人指點,謝謝
請教大家,1、圖中的進線柜 環網柜 出線柜和電流互感器是100/5A,那進線柜中的過流,速斷、零序的整定值怎么求呢?2、用微機保護測試儀試驗過流,速斷、零序的時候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值來測試的?
圖紙簡介: 1適用范圍2、功能配置2.1電流速斷保護2.2限時速斷保護2.3 投稿網友: fanerjia 上傳時間: 2013-03-20 <
希望可以幫到大家。
全套成套開關柜微機綜合保護圖紙可供下載,希望可以幫到大家,如果有疑問可以找我:QQ:613038316
有一個故障,發生在高壓架空線路的頭道零克上,架空線路中相和橫擔發生短路故障(當時下著中雨),合上零克后發生電弧,一直延續了約30分鐘(供電局人員在現場搶修),為什么這么長時間線路的繼電保護不動作?謝謝。