  • 箱變是否可以取消高壓進線柜?

    請教各位,高壓進線直接T接于10KV架空線路的箱變是否可以取消高壓進線柜,10KV進線經跌落式熔斷器和避雷器后,直接接變壓器高壓端,這樣可以取消高壓進線柜,不知是否可行。謝謝!

  • 高壓進線柜零序電流如何整定?

    最近跟了一個工程,廠方原來3臺2000的SCB變壓器,現在增容了一臺SGB-R-2000的。變電站專線出線過流整定540A 0.7S。請教了一位工程師,他算給我的是460A 0.5S,時間上的整定我知道是通過階級來整定,但是他的460A,我怎么算也沒算出來,我只知道整定值要比電站出線小,不然達不到先于變電站跳閘。我自己按高壓側Ie*1.3來算,8000/1.732/10*1.3=600A這么大,求各路朋友給予一個詳細的算法,xiexie

  • 求助一個高壓進線柜的問題

    公司配電房高壓進線柜出線側連接變壓器,變壓器出線分到每個支路,在高壓進線柜上只有一個高壓進線負荷閘刀,閘刀有個電磁鎖將閘刀鎖住,進線柜柜門也有個電磁鎖鎖住柜門。因為某些原因需要拉開高壓進線閘刀,我把變壓器出線之后的負荷斷開,閘刀電磁鎖顯示閉鎖,這時候要如何把電磁鎖變成開鎖?是要用鑰匙強制打開還是進線柜閘刀本來就不允許公司人員去拉開的?

  • 10kv高壓進線柜開關容量最大能做到多少

    請教:你們做過的10kv高壓進線柜開關容量最大都是多少啊,當前比較成熟的高壓開關都做到多少A,分段能力是多少啊?還有,一般一個10kv進線能帶多大的變壓器容量。先謝謝了……

  • 我一送10KV到變壓器,高壓進線柜跳閘是什么問題

    送電調試時,我一合上環網柜出線柜負荷開關,進線柜斷路器瞬間跳閘是什么問題,變壓器響了一下,10KV應該是到變壓器了,而且變壓器是空載的,電纜各種接線到完好,電纜變壓器做試驗都合格

  • 【求助】10KV高壓進線柜繼電器保護圖

    【求助】10KV高壓進線柜繼電器保護圖

    誰有10KV高壓進線柜繼電器保護的圖呀~~DL31-10A X2,DL32-50A X2 DSJ12X1 ZJ6/5 X2 還有兩個信號繼電器,最后信號繼電器開點的兩根線有什么用呀??請高手解答

  • 110KV高壓進線柜的操作程序

    送電是先合母線側的隔離開關,還是先合電源側的隔離開關,請教各位大哥,急急!!!!!!!還要各地的供電局是不是要求也有所不同,謝謝!

  • 關于10KV高壓進線回路數的問題

    本工程設兩臺2000KVA、兩臺1600KVA、一臺630KVA(住宅)共五臺變壓器,總容量7830KVA10KV高壓一用一備,能否只進兩路,即一路能否帶7830KVA?(石家莊市)

  • 兩路高壓進線,需要幾個隔離柜?

    兩路高壓進線(一用,一備),我讓廠家作了一份方案報價(無具體圖紙),報價中提到2臺進線柜,1臺隔離柜,我認為需要2臺隔離柜,請各位指正,

  • 兩臺高壓進線柜如何實現機械閉鎖

    請問朋友們,KYN28柜子中有兩臺進線柜互為備用,當主電源有電時候備用電源進線不可以合閘,電氣好實現,但是如何利用機械閉鎖實現啊?

  • 10kV 變壓器高壓進線問題!!!

    現有廠區10/0.4變配電室,高壓進線來自廠區內35kV站,選擇干式變壓器,高低壓布置于同一室內,現在想高壓電纜進線直接在墻上加裝隔離開關,那么操作機構是否需要隔板?另:求解對GB50060-2008第5.4.10理解。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-23 09:30 編輯 ]

  • 某泵站10kV進線柜高壓二次原理圖

    圖紙簡介: 本圖為一泵站10kV高壓配電設備二次控制原理接線圖(電動機柜、變頻器、進線柜、隔離,母聯柜等的原理接線圖),希望對大家有所幫助 投稿網友: lzuj523 上傳時間: 2014-06-17

  • 10KV高壓柜進線柜可以布置接地刀閘嗎?

    10KV高壓柜饋線柜有接地刀閘,用手柄合上接地刀才可以打開高壓柜后門,進行拆接電纜工作。而進線柜卻沒接地刀閘,進線柜可以布置接地刀閘嗎

  • 【求助】求助一個高壓進線柜的問題

    公司配電房高壓進線柜出線側連接變壓器,變壓器出線分到每個支路,在高壓進線柜上只有一個高壓進線負荷閘刀,閘刀有個電磁鎖將閘刀鎖住,進線柜柜門也有個電磁鎖鎖住柜門。因為某些原因需要拉開高壓進線閘刀,我把變壓器出線之后的負荷斷開,閘刀電磁鎖顯示閉鎖,這時候要如何把電磁鎖變成開鎖?是要用鑰匙強制打開還是進線柜閘刀本來就不允許公司人員去拉開的?

  • 高壓進線柜和出線柜跳閘的問題

    我公司高壓配電室電壓等級為35KV,出現問題的柜子布置為1面進線柜,后面5個出線柜,進線柜的過流一段定值為20A,出線柜的過流一段定值為16A,現在出現問題是:16A的這個柜子干變因匝間短路導致二次保護動作了,但是出線柜的后跳,進線柜的先跳。后臺顯示16A的C項短路電流為49.6A了,請問是什么原因導致的。怎么處理下級比上級先跳的情況。

  • 高壓進線柜電流大于各支路電流和

    進線柜A相電流18A,三條支路A相分別為3、0、7A,都是帶負載的。進線柜C相電流13A,對應之路C相電流為3、4、6A。為何進線柜C相電流等于各支路電流和而A相不等于。

  • 關于低壓進線柜的下進線

    有一套GGD低壓柜,是一進五出的,進出線都是電纜,進線容量1250KVA,采用下進線下出線,我想問問大家進線柜的做法,想采用DW15或者DW17或ME的斷路器,還需要隔離刀開關么?具體進線柜怎么裝?

  • 高壓進線為什么不用630A的?

    舉個例子:短路電流31.5KA的。一般高壓進線是1250A,出線是630A的,這是根據啥呀?為什么不都統一是630的,反正如果是630的進線,也滿足動熱穩定要求呀!

  • 變電所采用高壓進線柜,計量柜

    變電所采用高壓進線柜,計量柜的依據是什么`~~`~``是不是變壓器容量大的就采用~~容量小的就可以不采用```有什么具體的規范嗎~~~~~還有~~大家經常說的什么什么規范書,是什么書啊~~在那里可以買到~~!

點擊加載更多

10kv高壓進線柜

10kv高壓進線柜專題,為您提供10kv高壓進線柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓進線柜 相關的專業交流討論,更多10kv高壓進線柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓饋線柜

高壓勵磁柜

主站蜘蛛池模板: 毛片com| 成人的天堂视频一区二区三区| 亚洲区视频| 日韩 欧美 综合 在线 制服| 咪咪久久| 美女天天色| 精品福利一区| 国产在线ts人妖免费视频| 成人一区视频| 国产 日韩 欧美 在线| 成年人在线播放| www国产视频| 成人伊人青草久久综合网下载 | 日本一区二区三区视频在线观看 | www.99热.com| 99久久伊人| 99在线视频精品| a级毛片毛片免费很很综合| 99热这里只有精品在线观看| 1级片网站| www.av在线| 国产成人一区免费观看| 国产免费专区| 久久精品视频6| 欧美成人精品高清在线观看| 欧美在线视频免费播放| 人成免费在线视频| 揉捏女邻居高耸的双乳| 亚州综合| 伊人久久大香线蕉综合亚洲| 伊人久久综合热青草| 中文字幕欧美在线| 亚洲精品网址| 成年人网站免费观看| 国产精品乱码高清在线观看| 精品国内一区二区三区免费视频| 久久精品天天中文字幕人| 欧美青青| 亚洲成人在线免费| 一级做a爰片性色毛片黄书| 青青青青青青草|