建筑施工企業安全生產許可證申報資料(1-8附件)、遼寧省建筑施工企業安全生產許可證管理細則、建筑施工企業安全生產許可證申請表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-16 11:54 編輯 ]
資料不齊,難辦啊 !發一下
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
大家見過嗎?開關柜、斷路器等都可以用。有興趣的大家交流下,QQ 358703601[ 本帖最后由 zh5366639 于 2011-3-24 16:02 編輯 ]
安全生產許可證是很重要的,是企業參與施工建設不可缺少的。接下來,頂贊集團小編將詳細講解:
在設計中使用了預分支電纜,施工時,施工單位及監理均提出,在定貨時找不到有生產許可證的廠家,包括勝武等最早生產預分支電纜的廠家,仍按新產品生產,監利說國家規定,對于新產品的使用,原則上是"誰推薦,誰負責",所以,或者找到有生產許可證的廠家,或者簽負責的單子,請問這種情況怎么處理呢,大家知道預分支電纜廠家的情況么,告之!謝謝
安全生產許可證條例
安全生產許可證申報材料實例
正在辦理安全生產許可證,哪位有全套資料?是園林綠化公司。希望大幫忙上提供一份全套資料參考一下!!不勝感激!!!!!
1、第8點.企業組織的施工現場施工事故應急救援演練證明材料(包括演練實施方案、過程記錄、演練照片等),需包括坍塌、觸電、高處墜落、中毒、消防等多發事故類型的救援演練;是否每項都要進行演練啊,2、企業的安全生產投入的有沒有具體的要求啊?3、還有,誰能提供自查自改的報告范本啊,我的郵箱ZMB1975@21CN.COM,謝謝
事情是這樣的,我是一個安裝單位,之前我們做過一單工程,成套設備是甲方指定的廠家,圖紙也是甲方設計,但是竣工驗收的時候,監理提出的一個問題,這些柜子中的電容柜不是指定的那個品牌(甲方人員跟廠家有多少貓膩這個我沒興趣去了解),反正甲方那些人員是表示沒問題的,但是監理不同意,非要廠家出示該電容柜的廠家資質,柜體、各元器件試驗合格證明。最后什么都搞齊了,就是沒有個《安全生產許可證》。。。。。監理死都不簽字,其實我也有點理解他的想法,畢竟職責所在,結果反而被甲方批了一頓。。。。。只是我們安裝單位貌似很無辜(扯遠了)我想問下,是不是所有的廠家都要有《安全生產許可證》才可以生產的,我看過那個國務院條文,里面所說的“國務院令397號 第一條 為了嚴格規范安全生產條件,進一步加強安全生產監督管理,防止和減少生產安全事故,根據《中華人民共和國安全生產法》的有關規定,制定本條例。 第
根據建筑業企業資質:砼生產企業也屬于建筑業企業,根據安全生產許可證條例,建筑施工企業要取得安全生產許可證。那么想請問各位:對于砼生產企業,是否要申領安全生產許可證。向監理報審企業資質時,是否要報審建筑企業資質和安全生產許可證。