現在是高速發展的時代,各類機械設備的精密度都比較高,所以,對300KW柴油發電機組的起動性能也就相當高.于是,要求發電機組自動化控制系統具有相當高的靈敏度,下面,泰州東康為您介紹一下300KW柴油發電機自動化發電機組的特點和功能 (1)發電機組自動化控制系統的特點如下: 1)發電機組采用一體化結構,安裝方便。 2)發電機組采用單片微機作為控制器的主機。 3)由于發電機組采用微機控制技術,其軟件又增加對干擾信號的識別判斷,有效地防止控制系統的誤動作,因而提高了發電機組的可靠性和系統的檢測精度。 4)發電機組自動控制和監測保護的功能均用程序語言輸入可編程只讀存儲器,實現控制系統軟件化。 (2)發電機組微型機自動化控制系統的功能如下: 1)發電機組在準起動狀態下,當市電停電或發生故障時,在15s時間內,能及時自動起動,向用電設備供電。 2)當市電斷電或電壓(高于480V或低于320V)時,微型機控制器將發出報警信號。 3)發電機組具有三次自動起動功能,每次起
有許多企事業單位,由于當時購買300KW柴油發電機組時比較匆忙,而使用次數又比較少,所以對發電機房的各方面的環境就不是那么注重.有的300KW柴油發電機組就直接放在露天里,并且不進行保養及維護.長期這樣,這臺300KW柴油發電機組基本上就要報廢了,等到下次再使用時,就無法啟動了,更有甚者,只剩下一堆廢鐵. 按照國家標準的規定,300KW柴油發電機組在工作時的海拔高度、環境溫度、相對濕度、有無霉菌、傾斜度等方面有不同的要求。那么究竟這些因素是如何影響300KW柴油發電機組的正常工作的呢? 首先柴油機所標定的功率都是針對某一特定的環境狀況而言的.環境狀況是指柴油機運行地點的環境大氣壓力、沮度和相對濕度,它們對柴油機的性能和工作效率有很大影響。當環境大氣壓力降低、溫度升高和相對濕度增大時,吸入柴油機汽缸內的干空氣就會減少,柴油機的功率就會降低.反之,柴油機的功率會增加. 因為環境狀況對300KW柴油發電機組運行的影響很大,所以出現了一系列的標準規定。其中在GBll05.
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
現場柴油發電機一臺(300kw,額定電流540A),;空壓機一臺(銘牌132kw)。 柴發啟動正常運轉后,三相各線壓在404~406左右,轉速1500。啟動空壓氣時,柴發瞬間顯示電壓升至460左右,柴發機轉速下降,輸出電流一直顯示為0未變化。空壓機處電壓顯示180V左右。 空壓氣老板說他的是星三角啟動,操作開機人員說啟動都啟動不了。 是因為柴發的容量小了嗎,輸出扭矩不夠?132w的設備需要多大的柴油發電機? 星三角啟動,三角啟動電流按4-7倍算,星型啟動為1/3,也就是額定電流的1.3-2.1倍,520A~860A?超出了柴發的輸出電流所以無法啟動?
各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,對機組有什么要求?,F在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,請各位大師多多指教,謝謝了。
請教各位高手:法國西電(sdmo)、英國戴爾、英國威爾信柴油發電機,哪一種的性價比最好,價格最高?工廠里用哪一個品牌最好?這幾種品牌有沒有國產組裝的?
請問小區的柴油發電機的煙管能否安裝在小區地面綠化上,如果能,需要什么條件,在哪本規范上有說明;不能的話也請列出在哪本規范上有說明,謝謝!
上回我說到有14臺消防梯、18臺正壓風機、8臺客梯、還有消火栓泵、噴淋泵、生活泵等負荷的柴油發電機的負荷確定上的系數問題。大家都說了按照最嚴重防火分區的負荷確定?,F在我還有問題是,6座單體上,考慮了最嚴重單體火災情況下的負荷了,但是,其他單體并沒有火災,那么我在火災發生的時候,要不要切斷其他單體的負荷?如果要,柴油發電機可以選小些,如果不能切除,還需要繼續給其他單體建筑供電的話,這個負荷就大了?。。?/p>
今年廣東省少電厲害,我們公 司裝了一臺250KW的康明斯發電機,原有的電房變壓器是400KVA,發電機和市電共用低壓.發電機裝好后,有人在最遠的地方檢測,說發電機在小負荷時交流的波形正常,但是在大負荷時波形是方波,說不合格.但是做發電機工程的人員說是合格的,用的也是名牌發電機.大哥,工程沒有問題吧?
做一住宅小區,市政不能提供兩路電源準備上柴油發電機小區正常用電由兩臺箱變提供。兩臺箱變距離大概在150米左右。住宅小區內的二級負荷(主要是小高層的電梯用電,水泵房用電,和地下車庫消防用電)由柴油發電機提供備用電源。1。我想問當正常電源斷電后柴油發電機怎樣啟動,需要哪些措施保證市電斷電后發電機能快速啟動。 2.當一臺箱變出現故障后,柴油發電機也應當啟動(因為每臺箱變都帶有二級負荷),但是另一臺箱變還在供電,這樣柴油發電機的電和這臺箱變的電屬于并列運行。怎樣解決這個問題??3。小區內的二級負荷主要是小高層的電梯用電,水泵房用電,和地下車庫消防用電。是不是 可以手動啟動柴油發電機??能不能滿足斷電時間要求?
小弟現在在國外施工,這里要建一個污水泵房,設計要求用兩臺1020KW的柴油發電機做備用電源,可是小弟以前沒有安裝過發電機,知道這東西很大很重安裝起來很麻煩,特求類似的施工方案一份,謝謝!
小區柴油發電機出線2500A設計采用密集線線連接,理由是采用電纜不能滿足要求,但母線與發電機組如果采用直接連接屬硬連接,發電機運行時是振動,對母線會有一定的破壞,并影響到出線柜,有什么辦法進行連接過渡,保證使用安全?
各位高人,我在機場變電站工作,電站有一臺容量1030KW柴油發電機組,因工作環境的特殊不允許停電,所以帶載試機試驗一直沒有做。哪位高人有辦法請指點一二。不勝感謝??!
我廠是20萬的機組。
300kw柴油發電機
300kw柴油發電機專題,為您提供300kw柴油發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與300kw柴油發電機 相關的專業交流討論,更多300kw柴油發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題