在RVC設置里有一個轉換序列 如;1:1:1:1:或1:2:2:。。。。這個序列指的是什么?其中的數字指的是社么?說具體一點。
一般的無功功率補償控制器是通過功率因數來控制電容的投入、切除。在使用中發現以下問題。當負載發生變化時,尤其是負載少時,功率因數小時無功功率補償控制器投入電容,結果過補償,延時后又切除,產生周期性的投入、切除。為了正常工作,調節電容的數量,但負載變化時,又要調整,太麻煩。我看資料有一種無功功率補償控制器通過無功功率調整電容的投入、切除電容,可以消除以上情況,避免產生振蕩。誰有新式無功功率補償控制器的說明書請上傳,謝謝。
有一補償柜配有一個JKGF-10無功功率控制器和一個功率因數表,投入運行時控制器指示滯后0。7,功率因數表指示超前0。95,指示燈顯示有三路電容器投入運行,控制器欠流指示燈亮。請教各位高手這是什么原因?
DK mini系列真有效值控制器,調功調壓一體化,可整流。采用進口元器件,高精度數字電路控制,使用壽命更長,安全可靠;數字顯示,可本地修改控制參數更方便;支持多種輸入信號;具有緩啟動,緩蚔构δ埽豢蛇x兩路Modbus RTU 通訊;可選真有效值電壓電流顯示;可選兩路開關量輸出,1路模擬量輸出;標配常開常閉報警輸出節點。
JKG2B無功率自動補償控制器:互感器變比400:5,補償柜共有8組(每組20千乏)電容補償;已使用近5個月,能正常自動投切(當初是由電力施工單位技術人員設定的參數)。近日自檢發現控制器當初設定的變比值為160,記錄8組電容參數值5(千乏)-10(千乏)不等,請問這樣的設定正確嗎?會不會出問題?
隨著全控型電力電子器件GTO,IGBT的發展,一種新型的無功補償裝置—靜止無功發生(STATCOM)器發展起來。1976年,美國學者L Gyugyi在其論文中提出了用電力半導體變流器進行無功補償的各種方案。它的原理和控制方法與SVC有很大不同。論文格式。它是將自換相橋式電路通過電阻和電抗器(包括變壓器的漏抗與電路中其他電抗),或者直接并聯在電網上,根據輸入系統的無功功率和有功功率的指令,適當?shù)卣{(diào)節橋式電路交流側輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側電流就可以使該電路吸收或者發出滿足系統所要求的無功電流,實現動態無功補償的目的?上世紀90年代初,Tokuo Ohnishi提出了一種將瞬時有功功率、無功功率用于PWM變換器閉環控制系統中的
http://www.ltml.com.cn/qyjw/ltml/www/showProduct.asp?id=100JKG11系列無功功率自動補償控制器,大家幫我看一下ＧJKG11-12K,JKG11-8K,JKG11-9K啥區別啊,他說的我不明白啊
我廠車間有很多大型單相變壓器,工作時無功電流很大且每臺變壓器工作時段不同,就地補償空間又不夠,選了很多型號功率因數補償控制器就是不能達到要求,原因是:高壓計量時功率因數是電腦計算,而我廠無功補償是以A相電流為檢測點,且三相負載每個時段都不平衡,所以每次我廠功率補償為1了,但物業高壓計量功率因數還只0.86,所以現在只有手動投切電容.請教高手解決!
JBT9663低壓無功功率自動補償控制器1999
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
電力系統無功功率控制.rar
各位大哥,小弟最近準備裝配一臺無功功率補償電容柜,總容量?00千乏,所選各元件型號規格如下:自愈式并聯電容器10臺,每臺30千乏(0.4KV)。空開選用DZ47-63A,接觸器選用CJ16-63A,熱繼電器選用JR36-63,40-63A。我想采用JKG2B-10數顯功率因數自動補償控制器,不知是否可行?如果可行,不知其控制接線原理圖是怎樣的?能不能給我發個電容柜的安裝接線原理圖?我的郵箱:xuweihua2001@163.com
提高電網系統中功率因數的全自動化電子裝置,通過它的調節作用,使電網中的無功消耗降到最小,達到充分利用電能、節約用電的目的。可實時顯示電網功率因數、電壓、電流有功功率、無功功率、電壓總諧波畸變率、電流總諧波畸變率、頻率的平均值及電容器投切狀態等信息,抗諧波及多功能保護,可帶通訊接口。MRVC系列功率因數控制器采用優先結合循環、編碼投切方式,將無功補償達到最佳狀態,更好地提高功率因數,且采用全數字化設計,采集無功物理量,人機界面采用大屏幕LCD中文液晶顯示器。
請問我在設置abb的RVC德參數時是做自動設置的好,還是手動設置的好? 另外,在設置時隔離開關應先頭上吧,還是設置好了再投? 謝謝~
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
大家都來說說你們的梁柱配筋率控制在多少,這樣可以來控制梁柱的截面。我一般梁的配筋率在1.5~1.7%,這樣的載面就夠了。
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
功率控制器
功率控制器專題,為您提供功率控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與功率控制器 相關的專業交流討論,更多功率控制器相關內容請?jiān)L問