圖紙簡介: 循環泵二用一備,ABB變頻控制原理圖,簡單實用 投稿網友: as8088 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份:
知識點:二級循環泵系統
感謝,請教各位,俺是學自控的,可是俺認為很多東西自控要跟著工藝走,所以俺到這里成了一個小學生,可是俺發現,不知道該學什么,尤其是供熱行業二次網循環泵變頻改造的事,很糾結,有說用壓差控制的,有說用溫度差控制的,不管怎么控制,誰知道在變頻轉速下降的時候,誰的楊程同樣也降低了,這時候如何保證這個轉速下的流量按比例的均勻分配給各個之路呢,會不會產生水力失衡問題呢?請賜教。
我這邊有個泵,工頻可以拉開1公斤的壓差,通過控制器調整變頻器開到50赫茲,變頻器上顯示42赫茲,泵前泵后只能拉開0.1公斤的壓差。是變頻器的原因還是控制器的原因?
熱網泵控制大家好,求教熱力總站的一次大網循環泵的電器控制,我接觸熱網的循環泵用電氣控制,總是一大一小兩臺泵如一75KW一132KW(氣候補償器控制)呵呵誰有.給我發一個,先謝謝了YITONGDIANQI@126.COM
圖紙簡介: 熱水循環泵二用一備控制原理,原理圖及二次接線圖 投稿網友: gotoxu 上傳時間: 2013-09-13 圖紙省份:
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
各位前輩好,在這里請教大家一個問題,目前我們單位想對部分較大(45KW)的循環泵進行變頻改造,在此請教各位以下問題:1.目前我們準備采用市場上的“溫差變送器”,進行進出水溫度檢測,反饋4-20ma給予變頻器,采取目標值控制。但這個溫差變送器只是聽說,沒有見過更沒有用過,請教,市場上有這個東西嗎?有哪位前輩用過,效果怎樣?2.一般來說,冷卻(冷凍)水的進出水溫差正常范圍應該是多少?我們到時候好進行溫度設定。希望前輩們能夠給予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推薦一下。十分感謝!
。泵的聲音太大,懷疑是葉輪或軸承松動?請各位幫忙判斷一下。謝謝
求循環泵2用1備控制線路圖
您好!請問間接換熱的熱水鍋爐熱媒循環泵 供上、中、下三個區的半容積式換熱器換熱。 那熱媒循環泵2用一備,請問如何控制熱媒循環泵的啟停。
500方的恒溫泳池,砂缸過濾泵3臺5.5P,兩用一備,每臺流量40方,揚程15米。熱泵泳池機4臺20P,單臺制熱水量4.5噸放在二樓頂,高出泳池水面12米。只依靠砂缸過濾泵直接打入熱泵循環可能揚程不夠,需要增加熱水循環泵,熱水循環泵流量和揚程該怎么選,要怎控制熱水循環開停。 請高手指教。
本人在做一個賓館的熱水設計,采用平衡水箱向熱水機組供水,熱水機組水進入熱水箱,向用水點供水的方式,采用循環泵強制循環,規范要求全日制熱水循環泵的起停由泵前回水管溫度控制,而設計手冊說全日制熱水循環泵全天開啟,到底該哪種呢,規范說的不清楚,也沒有說明什么溫度是開,什么溫度時停,請各位大師給點意見哈,多謝
以前做的一般是一用一備的循環泵控制柜,突然公司要我設計一個二用一備的變頻控制柜。 實現二用一備、壓差控制。循環泵為22KW工頻要星三角啟動,變頻時變頻器用ABB的用儀表控制不用PLC控制。采供回壓差通過儀表,儀表進行 PID調節輸出4~20mA給變頻器,要用手動和自動(自動就是打到自動由儀表來控制變頻器的頻率)。也就是說二臺循環泵有一臺是工頻運行一臺是變頻運行的。有就位高手給我發個CAD圖謝謝了。。。急用!!!郵箱:shisi840623@126.com 謝謝給加分,謝謝!!
板換采暖系統,循環泵,補水泵哪個應該變頻控制。循環泵變頻控制、補水泵變頻控制我都見過,到底哪種方式好。補水泵補水位置在循環泵的出水口還是在吸水口好呢?
圖紙簡介: 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖。面板布置圖、系統主回路圖、循環泵二用一備控制圖、端子圖。平時1、2#兩臺循環泵變頻啟動、變頻運行,3#備用。一臺故障后,3#循環泵投用。 投稿網友: as8088 上傳時間: 20
這是我公司大樓內部的空調水循環泵,在不久前的維修中,可能因為大意,使循環泵線圈短路,電工操作失誤,造成專用開關燒毀。由于設計的各種保護、報警功能平時根本沒有使用,都是由電工手動啟動停止泵的運轉(一般只在上班期間運轉,下班就停止),而這個專用開關比較昂貴,所以,為了降低費用,想用一個空氣開關代替專用開關,將其他保護功能全部去掉。不知各位前輩能否幫忙看看,方案是否可行。如果可行,選用何種開關?容量多大?(泵是15kw)
如題,風冷模塊空調系統循環泵需要配置旁通壓差控制么,如果是水機一般都配置了,現在遇到風冷模塊,感覺模塊機臺數配置多,負荷調整很靈活,智能控制化高,感覺旁通沒有用,聯系廠家說是不需要,但是圖紙審核時人家提出來說是需要配置旁通差壓控制,征求下大家的意見,不勝感激
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢