亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于低壓連接母線槽問題?。?!

    一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?

  • 關于低壓柜連接的母線槽?。? src=

    關于低壓柜連接的母線槽!!

    有個母線槽米數計算,請教大家!低壓柜4P和12P連接,有圖,請大家幫忙看看需要多少米的母線槽?謝謝大家!

  • 低壓側母線槽用三相幾線?

    低壓側母線槽用三相幾線?

    這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,哪種是對的呢?

  • 提供低壓母線槽的選型方案

    供應商公司名稱:鎮江西門子母線有限公司 類型:生產商 主營設備產品: 低壓母線槽 品牌: 西門子 最有優勢的推薦產品名:低壓母線槽 密集型:XL,空氣絕緣型BD1,LD,KFM照明母線CD-K 公司地址: 鎮江揚中市 電話:13853120687 聯系人:石偉

  • 低壓母線槽的有哪些部分組成

    絕緣支撐----是母線槽設備的組成部分,用來支撐母線槽設備中的導體。安裝板------用于支撐各種元件并且適合于成套設備中安裝的板。安裝框架----用于支撐各種元件并且適合于在成套設備中安裝的一種框架。外殼--------外殼是保護設備免受某些外部因素影響,并使設備在各個方向不被直接解及的一種部件,其防護等級 至少為IP30。

  • 母線槽與低壓電纜的比較分析

    母線槽與低壓電纜的比較分析

    母線槽的導電體選用銅排或鋁排,其電流密度大,電阻小,集膚效應小,無須降容使用,東莞母線槽壓降小也就意味著能量損耗小,最終幫助終端用戶節約投資。 而對于電纜來講,由于電纜芯為多股細銅線,其單根面積較同等電流等級的母排要大,且單根電纜一般不超過1000A,容量較大時則需要通過并聯數根電纜來完成。 因此,電纜的集膚效應嚴重,減少了電流額定值,增加了電壓降,能量損失大,電纜易老化,且容易引起線路發熱。 低壓電纜的安全性弱于母線槽。電纜表面為橡膠材料,該絕緣層抗機械損傷的能力差,在敷設過程中,由于工程現場環境較復雜,極易劃傷電纜表皮,在使用過程中也容易受到鼠蟲的損傷造成短路事故;安裝電纜時必須先

  • 密集型母線槽、低壓柜銅排

    大家好,本人設計用1250kVA的變壓器,低壓側的額定電流為1804A,請問,我選多大的開關好?變壓器的出線母線槽選多少載流量的?低壓柜的銅排又選多少呢?我自己的選型為:2500A,Ir0.8In=2000A,母線為2500A,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎?

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。

  • 低壓母線槽的PE線能用外殼代替嗎?

    有個項目遇到問題,采購買來的三相五線的母線槽只有四根銅排,廠家解釋說三相五線制母線槽可以用外殼做為PE線,有這樣做法。業主問我,我找到民規里確實有這樣的說法,并且對外殼的要求較高。但是單位里的老同志也有說不行的,因為其導電性能及安全性無法保證。請問各位高手母線槽的外殼做PE線行嗎?

  • 請教低壓母線槽檢修注意事項

    大家好,我單位的1600KVA變壓器的低壓母線槽需在節日期間檢修,請問大家具體需要檢修什么項目?需要什么安全防范呢?謝謝大家.

  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的。 母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <

  • 母線槽如何與配電箱連接?

    我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接?。渴遣皇悄妇€槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接???低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。

  • 母線槽的相保阻抗的計算

    母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!

  • 母線槽如何與配電箱連接

    今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A

  • 關于母線槽的抖動和聲音

    大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.

  • 什么原因造成母線槽爆炸

    一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),高壓電纜正常。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。

  • 這種情況母線槽怎么敷設???

    10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?

  • 關于母線槽與低壓配電柜的連接問題(急)

    母線槽與配電柜連接,母線槽的長度是否只是算到配電柜頂始端箱處?而始端箱至配電柜內開關段是否也應該包括在預算報價里面?現在遇到這樣的情況,配電柜有甲方負責購買,但配電柜廠家并沒有提供銅排接口于配電柜頂部,施工單位堅持按照一般的情況下,母線槽只是施工到柜頂始端箱處即可,而始端箱至配電柜內開關段連接銅排應由配電柜生產廠家制作安裝,是否正確?望各位高手多加指教,謝謝!

  • 母線槽進水問題,如何解決?

    由于在強電井內設置有園林配電箱,這幾天下暴雨,雨水就沿著園林線管進入強電井內,接著順著母線槽往下流。搞到底層母線槽爆炸,停電了?,F在如何解決?母線槽都濕了,有什么辦法弄干?從新送電?因為比較緊急,是否只能全部母線槽換掉?這投入也太大了!有50米左右。

點擊加載更多

低壓母線槽

低壓母線槽專題,為您提供低壓母線槽相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓母線槽 相關的專業交流討論,更多低壓母線槽相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

絕緣母線槽

密集式母線槽

主站蜘蛛池模板: 51短视频版在线观看www免费| 亚洲精品成人a在线观看| 苦瓜se在线精品视频| 国产一级网站| 国产激情毛片| 国产成a人片在线观看视频99 | 久久综合免费| 九九re热| 蝌蚪自拍网| 免费观看成年欧美1314www色| 久久国产精品亚洲va麻豆| 韩日大片| 久久青草国产手机看片福利盒子| 狠狠干夜夜操| 精品久久免费视频| 久久亚洲精品人成综合网| 九九热视频在线观看| 久久伊人网视频| 免费观看成人www精品视频在线| 巨大巨粗巨长 黑人长吊视频| 久久亚洲成a人片| 欧美天天色| 日韩欧美中文字幕出| 图片区小说区校园都市| 亚洲国产欧美91| 伊人激情网| 中文字幕免费视频精品一| 久久成人免费观看全部免费| 97久久综合精品久久久综合| 成年黄网站色大免费全看| 国产成人免费在线观看| 国产人成午夜免费看| 久久午夜国产片| 欧美日本高清| 日韩精品在线免费观看| 亚洲sss综合天堂久久久| 亚洲欧美高清在线| 中文一区在线观看| 伊人骚| a级国产乱理伦片在线观看99| 国产成人精品综合在线观看|