亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。

  • 電纜橋架、母線槽安裝與敷線有哪些要求?

    電纜橋架、母線槽是新建工程電氣線路敷設的主要方式之一。它的優點是便于維修、更換線路。橋架、線槽的安裝及敷線要符合GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范要求, 電纜橋架和母線槽的安裝要求: (1)金屬橋架和線槽及其支架全長不少于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接。 (2)非鍍鋅橋架間連接板的兩端及非鍍鋅線槽間連接板兩端要跨接銅芯接地線,其最小截面積不小于4mm2。 (3)鍍鋅橋架間連接板及線槽間連接板間的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。 (4)橋架應敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的下方,與管道的最小凈距,符合表6—11規定。 (5)敷設在豎井內和穿越不同防火區的橋架,按設計要求位置,有防火隔堵措施。 (6)橋架與支架間螺栓、橋架連接板螺栓、固定牢固,螺

  • 關于母線槽的抖動和聲音

    大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.

  • 母線槽如何與配電箱連接

    今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A

  • 母線槽如何與配電箱連接?

    我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接啊?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。

  • 這種情況母線槽怎么敷設啊?

    10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?

  • 什么原因造成母線槽爆炸

    一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),高壓電纜正常。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。

  • 關于低壓連接母線槽問題!!!

    一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <

  • 母線槽的相保阻抗的計算

    母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!

  • 電纜橋架、母線槽安裝(圖文并茂)

    電纜橋架、母線槽安裝(圖文并茂)

    1、電纜橋架安裝---接地

  • 橋架和線槽的區別,兩者一樣嗎?

    本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:

  • 淺談母線槽的安全技術(資料)

    今天在網上看了這篇文章感覺不錯,故拿來與大家分享!

  • 母線槽干線怎么分支至層箱?

    有一科技館建筑,其中,1~3層的裝飾照明用電量為300KW左右,相應回路由GCK低壓柜引出。若我用雙拼240的電纜是否可以施工?不行的話我打算用封閉性母線槽在電井內作為干線敷設,但不知干線如何引至各層配電箱?電纜還是母線槽?如果是母線槽的話怎么跟配電箱內的斷路器連接?

  • 關于低壓柜連接的母線槽!!

    關于低壓柜連接的母線槽!!

    有個母線槽米數計算,請教大家!低壓柜4P和12P連接,有圖,請大家幫忙看看需要多少米的母劲悴?謝謝大家!

點擊加載更多

橋架母線槽

橋架母線槽專題,為您提供橋架母線槽相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與橋架母線槽 相關的專業交流討論,更多橋架母線槽相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

母線槽測量

通用電氣母線槽

主站蜘蛛池模板: 一级做a爰片性色毛片中国| 亚洲特黄大黄一级毛片| 亚洲精品中文字幕在线| 九九视频在线观看视频6| 欧美日韩视频免费播放| 午夜毛片电影| 国产精品一国产精品免费| 国产成人亚洲综合在线| 亚洲精品精品| 岛国在线永久免费视频| 国产一级真人毛爱做毛片| 亚洲性在线| 粉色视频在线观看www免费| 欧美人zzzooo| 99re热视频| 免费在线视频一区| 久久影院中文字幕| 日本三级香港三级人妇 下载| 在线亚洲欧美| 欧美乱轮视频| 国产一区二区免费| 99热精品久久只有精品黑人| 三级视频在线观看| 亚洲精品嫩草研究院久久| 精品日韩在线| 亚洲欧美成人在线| 日本激情在线观看| 国产成人亚洲精品电影| 亚洲伊人久久大香线蕉啊| 免费观看成人久久网免费观看 | 国产乱在线| 中国毛片视频| 亚洲国产精品电影| 国产成人精品免费视频| 在线观看污污视频| 欧美日韩在线高清| 精品久久亚洲一级α| 中文字幕高清在线观看| 天天久久| 精品国产成人a在线观看| 国产成人精品免费视频大全可播放的|