請教有關母線槽插接箱的極數一般是三級還是四級的?三級和四級的有什么區別?分別用在什么場合?謝謝!請問有五級的母線槽插接箱嗎?
哪位朋友請教各位朋友,哪位知道關于母線槽安裝及電表箱與母線槽連接的插接箱安裝的注意事項,還有就是在電表箱進線留孔應該選擇在哪里,上面還是下面,左側還是右側?謝謝各位大俠。
母線槽安裝: 1、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎、構架、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求。 2)屋頂、樓板施工完畢,不得有滲漏。 3)室內地面施工完畢,井在墻上標出地面抹平標高線。 4)基礎、構架達到允許安裝的強度。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施。 2、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝、操作
“母線槽”如何安裝?示例詳解!
有一科技館建筑,其中,1~3層的裝飾照明用電量為300KW左右,相應回路由GCK低壓柜引出。若我用雙拼240的電纜是否可以施工?不行的話我打算用封閉性母線槽在電井內作為干線敷設,但不知干線如何引至各層配電箱?電纜還是母線槽?如果是母線槽的話怎么跟配電箱內的斷路器連接?
滑觸線的是否可以象母線槽一樣可以有彎頭 比如行車之間局部有個配電房和滑觸線的標高沖突 所以在局部抬高滑觸線 可以嗎 有這種做法嗎?
現在我們的一個新項目,地下室兩層,裙樓三層,塔樓共4幢(住宅用途),每幢為27層,共432戶。從公變低壓配電房(-1層)至塔樓的配電方式為:用插接式母線槽,三相四線,2000A,塔樓每層均有一個電表箱(共4個電表/1層),經詢價后,發覺采用母線槽,要200萬左右。是否可以采用以下方式:1)電表箱集中設置在3層(架空層)2)從公變低壓配電室→電表箱采用電纜供電3)從電表箱→住戶開關箱采用電線供電(即3層→30層用電線供電,4~30層每層層高為2.9米)
插接母線槽配電方式,按理說既安全又便于施工,但為什么采用的不多?難道它的價格比其它方式能高出太多嗎?但材質用鋁的也能貴嗎?
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
請教各位大俠 封閉式母線槽垂直安裝于強電井道內允許偏差是多少,我看好多施工方案上是千分之1.5,這是哪個規范標準要求的,有知道的煩請告訴小弟,不勝感激
PVC內置絕緣插接式母線槽的導體材質有銅、鋁、鋁鍍銅和銅包鋁等材料。現在我國大部分項目是選用銅的較多,歐美、韓國、日本近兩年用鋁的導體越來越多,我國與發達國家有不同的選擇存在以下原因: 在2003年之前銅價和鋁每噸差價只有幾千元,在那時候采用銅和鋁成本差距很小,由于用鋁導體要加大近1倍外殼及絕緣材料所以價格差距也很小,采用銅和鋁無太大意義,當時大部分項目選用銅導體是正確的選擇,隨著銅價飛漲是鋁價的3倍價格,銅的重量又是鋁的3倍。選用鋁做為導體可節約成本。鋁導體絕緣插接式母線槽成品價格差不多是銅導體一半價格。我國是貧銅富鋁國家,大量的進口銅是值得我國建筑行業思考的問題。選用PVC內置絕緣插接式母線槽,母線槽因開關柜及插接箱開關導體是銅的,采用鋁導體母線槽時,開關與母線插接的進線節及插接箱必須要有銅鋁過鍍技術處理。防止直接搭接產生不同合金安全材料化學氧化和電磁氧化所造成搭接處電阻加大而發熱,引起短路事故。
1234
一,母線槽的維護 1.母線槽檢修前需對母線槽系統進行停電檢查;完全切斷母線槽所有電源;并用萬用電表測量導電體有無電壓,確認母線槽系統未帶電方可例行檢修.防止高電壓對操作人員構成身體傷害甚至死亡的嚴重事故。官方網站:www.cqtbdq.com母線槽運行中,應不間斷查看整條系統的四周是否存在滲漏,噴水,潛在的潮氣源,是否存在對系統構成威脅的重物,以及對母線槽系統溫升構成影響的熱源,檢查有無異物進入母線槽內部.檢查母線槽系統零部件有無缺損,銹蝕現象,支架彈簧是否有合適的彈力,發現問題后立即更換。 2.母線槽長期運行時至少每年定期檢修一次。檢查總的負載電流不得超過設計電流和主母線槽的額定電流。母線槽長期運行時每年定期檢測一次接頭溫升,接頭溫升應按照GB7251標準不超過70℃為合格。檢查所有母線槽接頭連接螺栓及導電體接觸部分是否有松動現象.防止因松動產生的阻值增高而使接頭產生發熱現象.檢查絕緣材料是否有老化現象,導電部分是否有熔化變形現象.如發現有相間接地,絕緣擊穿現象,應分段拆除并用耐壓測試儀分段檢查
電纜橋架、母線槽是新建工程電氣線路敷設的主要方式之一。它的優點是便于維修、更換線路。橋架、線槽的安裝及敷線要符合GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范要求, 電纜橋架和母線槽的安裝要求: (1)金屬橋架和線槽及其支架全長不少于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接。 (2)非鍍鋅橋架間連接板的兩端及非鍍鋅線槽間連接板兩端要跨接銅芯接地線,其最小截面積不小于4mm2。 (3)鍍鋅橋架間連接板及線槽間連接板間的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。 (4)橋架應敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的下方,與管道的最小凈距,符合表6—11規定。 (5)敷設在豎井內和穿越不同防火區的橋架,按設計要求位置,有防火隔堵措施。 (6)橋架與支架間螺栓、橋架連接板螺栓、固定牢固,螺
入群領取BIM學習資料,免費直播。QQ群:939027276 來源:建筑工程魯班聯盟 如有侵權,請聯系刪除 母線槽,是由銅、鋁母線柱構成的一種封閉的金屬裝置,用來為分散系統各個元件分配較大功率,在戶內低壓的電力輸送干線工程項目中已越來越多地代替了電線電纜。與傳統的電纜相比,在大電流輸送時充分體現出它的優越性,同時由于采用了新技術、新工藝,大大降低的母線槽兩端連接處及分線口插接處的接觸電阻和溫升,并在母線槽中使用了高質量的絕緣材料,從而提高了母線槽的安全可靠性,使整個系統更加完善。
知識點:空氣絕緣母線槽
遇到一問題,特向各位大俠請教:工程上的母線槽設計是裝在吊頂內的,那么分支處的插接箱是裝在吊頂內還是裝在吊頂以下的墻體上,即與普通照明配電箱一樣的裝法?我們這兒就此問題爭論了很久.各位大俠.關鍵是遇到檢修或突發時不方便.