一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?
本帖最后由 meng9019 于 2013-6-10 22:00 編輯 向論壇里各位做供配電的朋友長期提供:1. XQJ系列鋼制、阻燃玻璃鋼、鋁合金、電纜橋架。2. CMC系列、德式、日式、鋁合金母線槽。3. MHC系列滑觸式密封滑線槽、高低壓開關柜、照明箱。4. 10KV、35KV、11KV、220KV輸電線路鋼管塔、角鋼塔、變電構架、防火包、無機防火堵料、有機防火堵料、防火板,各種電熱板、電熱管、電熱圈、鈦制品電加熱元件等。質量上乘,歡迎來電垂詢索要相關型號設計樣本,提供相關指導。江蘇華威線路設備集團公司網址:www。jshwdq.com地址:江蘇省鎮江市大港新區姚經理電話:13951277359,0511-88401483; 郵編:212211;傳真:0511-88401475
供應商公司名稱:鎮江西門子母線有限公司 類型:生產商 主營設備產品: 低壓母線槽 品牌: 西門子 最有優勢的推薦產品名:低壓母線槽 密集型:XL,空氣絕緣型BD1,LD,KFM照明母線CD-K 公司地址: 鎮江揚中市 電話:13853120687 聯系人:石偉
近日在思考變壓器的高低壓母線選型的時候,發現了一個比較糾結的問題:變壓器的低壓側母線,如果光考慮載流量的條件時,是以二次側額定電流還是以下游各配電所的總計算電流,作為選擇依據? 在既往的工程中,這個問題實際上是不會太過于細考的,必然是無須考慮直接就按照變壓器二次側的額定電流作為選型的依據。因為即使是有具體的使用設備清單,按照國情,也極有可能會是在將來出現增加負荷的現象,這個時候按二次側額定電流選母排是絕對會避免日后的許多問題的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有個但是我就知道肯定是有自己的疑問了。我們在進行負荷統計的時候引入需要系數這個統計概率概念的目的是為了盡大可能的利用設備,減少運行損耗,減少投資成本。上面的做法是不是又跟需要系數的設計初衷有出入?<
有個母線槽米數計算,請教大家!低壓柜4P和12P連接,有圖,請大家幫忙看看需要多少米的母線槽?謝謝大家!
這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,哪種是對的呢?
大家好,本人設計用1250kVA的變壓器,低壓側的額定電流為1804A,請問,我選多大的開關好?變壓器的出線母線槽選多少載流量的?低壓柜的銅排又選多少呢?我自己的選型為:2500A,Ir0.8In=2000A,母線為2500A,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎?
絕緣支撐----是母線槽設備的組成部分,用來支撐母線槽設備中的導體。安裝板------用于支撐各種元件并且適合于成套設備中安裝的板。安裝框架----用于支撐各種元件并且適合于在成套設備中安裝的一種框架。外殼--------外殼是保護設備免受某些外部因素影響,并使設備在各個方向不被直接解及的一種部件,其防護等級 至少為IP30。
母線槽的導電體選用銅排或鋁排,其電流密度大,電阻小,集膚效應小,無須降容使用,東莞母線槽壓降小也就意味著能量損耗小,最終幫助終端用戶節約投資。 而對于電纜來講,由于電纜芯為多股細銅線,其單根面積較同等電流等級的母排要大,且單根電纜一般不超過1000A,容量較大時則需要通過并聯數根電纜來完成。 因此,電纜的集膚效應嚴重,減少了電流額定值,增加了電壓降,能量損失大,電纜易老化,且容易引起線路發熱。 低壓電纜的安全性弱于母線槽。電纜表面為橡膠材料,該絕緣層抗機械損傷的能力差,在敷設過程中,由于工程現場環境較復雜,極易劃傷電纜表皮,在使用過程中也容易受到鼠蟲的損傷造成短路事故;安裝電纜時必須先
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
各位先輩: 高低壓開關柜母線載流量選擇表哪位有啊,貢獻出來讓我學習學習啊!我這里現在有好幾種載流表都不一樣,不知哪個是合適的?所以想請教前輩.銅母線和鋁母線的. 謝謝了!
有個項目遇到問題,采購買來的三相五線的母線槽只有四根銅排,廠家解釋說三相五線制母線槽可以用外殼做為PE線,有這樣做法。業主問我,我找到民規里確實有這樣的說法,并且對外殼的要求較高。但是單位里的老同志也有說不行的,因為其導電性能及安全性無法保證。請問各位高手母線槽的外殼做PE線行嗎?
大家好,我單位的1600KVA變壓器的低壓母線槽需在節日期間檢修,請問大家具體需要檢修什么項目?需要什么安全防范呢?謝謝大家.
本人在校大學生,第一次接觸CAD畫圖,這是別人畫的變電站主接線圖,想問一下左右兩組饋線斷路器為什么一組接高壓側母線,另一組接低壓側母線,兩組變壓器是一備一用的,左右不該對稱嗎,想不明白,另外,請大神們看一下整個的接線圖還有什么問題,謝謝。
請教各位,開關柜里面,高低壓母線的動穩定和熱穩定性怎么校驗?選用的變壓器是400kva的SC11干式變壓器,高壓開關柜和低壓開關柜的母線怎么選啊?請教各位了,最好把計算過程也協商,手冊上的看糊涂了,高壓短路容量不知道。:handshake
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?
我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接啊?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),高壓電纜正常。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.